  1. instalacja cała jest zrobiona z miedzi i nie wiem jakie ma dopuszczalne ciśnienie ,ale na manometrze w kotłowni jest 1bar.

    Kolega hydraulik ,który montował mi wymiennik zrobił mały eksperyment i połączył zasilanie i powrót z sieci bez wymiennika,żeby sprawdzić jaki przepływ jest bez wymiennika i wyszło na to ,że przepływ z pominięciem wymiennika jest dużo mniejszy niż przez wymiennik.

     

     

     

  2. witam

    Tego raczej nie moge sprawdzić  ,ale dziś rano przy temperaturze  15 stopni na zewnątrz temp.zasilania była 59 st.

    taki parametr pokazał mi ciepłomierz

    po moich interwencjach przepływ czynnika ze 150l/h  zwiekszył sie na 200 l/h ,a zawór regulujący przepływ jest odkręcony na max.

     

  3. Zapomniałem dodać,że mam zasilanie z sieci miejskiej co i całe zasilanie idzie przez węzeł cieplny który mam w piwnicy.

    w węźle jest pompa na obieg wtórny ,która przesyła wodę do instalacji w domu  na której jest też pompa ,która zabiera wodę na grzejniki i nie  do końca wiem jak mam to ustawić.

     

    Bardzo proszę o pomoc.

    pozdrawiam

     

  4. Witam 

    Jestem już po zamontowaniu  nowego wymiennika płytowego DANFOSS XB06H-1-50 i moje odczucia są takie,że owszem wymiennik oddaje ciepło do instalacji  i to całkiem szybko tylko cały czas mnie niepokoi  różnica temp. po stronie pierwotnej .

    zasilanie 60 powrót 38 i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane.

    W kamienicy, w której mam mieszkanie jest węzeł robiony nie kompaktowy i tam jest założony wymiennik sacespol LB 31-40 który przekazuje ciepło na całą kamienicę  ok.400 mkw i wszyscy lokatorzy mają poodkręcane kaloryfery  i różnica temp. po stronie pierwotnej to 

    zasilanie 60 powrót 56  .

    Z chwilą odkręcenia głowicy w grzejniku  w ciągu 1 min .grzejnik gorący.

    Bardzo proszę o rady co mam z tym zrobić ,żeby u mnie było podobnie.

    A tak na marginesie to w kamienicy ciepłomierz pokazuje  przy tych temp . moc 1,2 do 1,3 Kw

    proszę o rady 

     

  5. Witaj SAMBOR ponownie

    mam prośbę :  czy mógłbyś mi podać jakiś wzór na wyliczenie przepływu z sieci miejskiej oraz jak wyliczyć moc na podstawie przepływu?

    proszę oto ponieważ w poniedziałek wybieram się do ciepłowni w sprawie reklamacji odnośnie parametrów jakie oferują a ich nie dotrzymują

    Oczywiście w zależności od zamówionej mocy płacę wyższą opłatę za Gj.

    b

    Bardzo proszę o pomoc 

    pozdrawiam i z góry dziękuję

  6. Na obecnym wymienniku  temp.zasilania 60 stopni a powrotu 40 stopni.

    zapotrzebowanie zgodnie ze świadectwem to 35kw.

    tylko te wymienniki mają dwa różne rodzaje płyt H i L i którą płyte wybrać.

    Sugerowano mi wybranie z płytą H  50 płyt.

    W tej chwili różnica na wymienniku między zasilaniem a powrotem to jest około 20 stopni a czasami nawet 25.

    Czy mam się kierowac sugestią wymiennika z płyta H ?

    pozdrawiam

     

  7. Witam serdecznie 

    Otóż stoję przed dylematem wyboru wymiennika płytowego do węzła cieplnego Danfoss DSA HOME.

    Mam do wyboru wymiennik XB 06L-1-26  lub  XB 06H-1-50.

    Obecny wymiennik XB 06L-1-16 nie daje rady ogrzać domu.

    Zasilanie domu z sieci miejskiej niskotemperaturowej  .

    Dom ok 380 mkw.  ocieplony .

    bardzo proszę o poradę.

×
×