  1. Cała instalacja to 4 piony. 2 to rury 3/4 cala po 3 i 4 grzejniki na pion. 3 pion to bojler i 1 grzejnik. I 4 pion to ten o którym mowa, rura 1 cal i 5 grzejników (2 na parterze i 3 na piętrze). Tak jak pisałem wcześniej, spróbuje jeszcze pozamykać grzejniki z innych pionów i zobaczę czy coś się zmieni. Testowałem ten ostatni felerny pion z zamkniętymi wszystkimi pozostałymi grzejnikami z tego pionu i bez większego rezultatu ( grzejnik minimalnie nagrzał się mocniej).
  2. Dzięki za odpowiedź. Bojler jest podłączony rurkami pcv (chyba 22mm) - nowa instalacja przy okazji montowania solarów kilka lat temu więc raczej bojler nie jest problemem. Który zawór to zawór różnicowy? Tak, przy starcie pompy słychać głuche uderzenie. Spróbuje jeszcze pozamykać grzejniki z innych pionów i zobaczę czy coś się zmieni.
  3. Ad. 1. Zakręciłem oba grzejniki całkowicie i poprawa była minimalna. Ad. 2. Odpowietrznik jest w tym miejscu i grzejnik nie jest zapowietrzony. Spróbuję go delikatnie podnieść o ok. 2cm bo wisi na hakach. Napiszę czy dało to jakiś efekt. Dziękuję na razie wszystkim za zaangażowanie.
  4. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to powrót powinien być po przeciwnej stronie co zasilanie? Mam jeszcze kilka takich grzejników w innym pionie, są podłączone tek samo (zasilanie i powrót z tej samej strony) i działają dobrze. Zawór na powrocie wstawiłem, żeby można było zdjąć grzejnik nie spuszczając całej wody z obiegu i jest on odkręcony do max. (powoli odkręcałem aż poleciała woda). Odpowietrznik oczywiście też jest na górze po przeciwnej stronie zasilania. Kaloryfer jest odpowietrzony. Proszę bardzo o odpowiedź na pierwsze pytanie pytanie.
  5. Witam, Pompka nie jest opisana, ma 3 prędkości. Ustawiona w tej chwili na najszybszym biegu. A co do filtru to... chyba nie ma. Możliwe że jest w pompce ale musiałbym spuścić całą wodę żeby sprawdzić.
  6. Poniżej zdjęcia: 1. Rozgałęzienie pionu na piętrze (wiem, trochę dziwne) dołem idą rurki miedziane do grzejnika z którym są problemy w pokoju obok (ok 5m) . 2. Grzejnik duży (takich są 2, na lewo od pinu - foto i na prawo od pionu - w pokoju za ścianą ok. 2m.) 3. Grzejnik połączony cienkimi rurkami miedzianymi - przyczyna założenia tego temetu. Cały pion poprowadzony jest grubymi rurkami 1cal, z piwnicy przez parter (tam 2 małe grzejniki) na piętro - foto nr 1
  7. Czy z tego krzyżowania wynika że grzejnik który ma niższą temperaturę powrotu będzie słabiej grzał jeśli w tym samym pionie pozostałe grzejniki mają wyższą? A co do pompy to zwiększanie obrotów nie jest proporcjonalne z wydajnością obiegu. Tnz. tak po mojemu myślałem że zwiększenie obrotów pompy wpłynie kożystniej na temperaturę nowego grzejnika. Nie jest tak?
  8. Grzeje trochę mocniej ale nadal bardzo słabo :(
  9. Zawór zasilający jest racazej ok. Sprawdzałem go na sucho i otwierał się do końca. A teraz jak nim reguluję przepływ to też widzę zmiany na grzejniku.
  10. Witam, Wykończyłem na poddaszu nowe pomiesczenie i pojawił się problem: Pion zasilany jest grubą (chyba 1 cal) rurą, na parterze są 2 małe (10 "żeberek") grzejniki aluminiowe, na piętrze 2 duże grzejniki stalowe i teraz dołączyłem na piętrze dodatkowy grzejnik aluminiowy (20 żeberek). Ten nowy grzejnik zasilany jest cienkimi rurkami miedziowymi (ok 5m). Niestety grzejnik ten nagrzewa cię ale tylko z góry, środek i dolna część jest chłodna, rurka powrotna też zimna. Jak przykręcam wszystkie pozostałe grzejniki to jest minimalnie lepiej ale dalej daleko od odeału. Czy możliwe jest żeby na łączeniu grubej rury (1cal) z cienką aluminiową spadek ciśnienia był aż ta duży? Grzejnik napewno jest odpowietrzony (odkręcając delikatnie zawór na powrocie wypływa woda). Majster który to zakładał twierdził że pompka przy piecu obsłuży ten obieg. Czy nastawiać się na wymiane całego pionu?
×
×