Skocz do zawartości

rysiek25

Forumowicz
  • Postów

    6
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez rysiek25

  1. a nie powinno być podawanie + 30 %? gdzieś mi się obiło o uszy że nie -. a spprawdzałeś czy dmuchawa dobrze chodzi i równo wieje w retorcie?
  2. piec mam drugi sezon. spalał w tamtym sezonie około 25 kg dziennie ekogroszku. teraz próbuje palić miałem. po ostatnich problemach wróciłem do ustawień fabrycznych i tak zostało bo dobrze spala po przetkaniu dziur w retorcie i spalanie myśle będzie mniejsze niż w tamtym roku. zawór 4drogowy na 3/4 ustawiony i pompa obiegowa na 1 biegu a nie na 2 jak w tamtym roku dużo dały. piec byl ustawiony na 60stopni ale zmniejszyłem do 56 bo za gorąco. przy ustawieniach nic nie zmieniałem jedzie na automacie. sam sobie reguluje ile ma podać i w jakim odstępie
  3. piec chodzi na PIDzie czyli na automacie, tak mam zawór 4 drogowy który po rozmowie z hydraulikiem przykryzowałem na 3/4 mocy i piec ma łatwiej dojść do temperatury zadanej.
  4. problem rozwiązany - przyczyną były zatkane dziurki w retorcie i powietrze nie dmuchało , kawałek druta załatwił sprawę - dwa dni i garstka popiołu :)
  5. witam , mam problem jak ustawić piec żeby dobrze ,,chodził".w popielniku połowa to nie spalony czarny węgiel . zadzwoniłem do serwisu i powiedzieli że węgiel do kitu i mam wyłączyć PIDa i przejść na ręczne ustawienia. i tak kombinuje co dwa dni przestawiam ustawienia i efekt mizerny teraz mam takie : czas podawania 15 sek czas przerwy 90 sek wentylator 40% podtrzymanie : podawanie 15 sek przerwa 10 minut nadmuch 10 sek 5 min przerwy temperatura zadana 58 C pompa max czyli 55 C czy ktoś możę mi podać optymalne ustawienia? dziękuję
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.