Według mnie tam nie całkiem chyba jest odpowiedz na ten problem
zibi500 ma siłownik VRG 141 jak pisze a tam RACZEJ jest schemat zaworu VRB 141
i zastosowanie VRG jest właściwe jest to odpowiednik nieprodukowanej wersji MG
która jest sugerowana jako właściwa ewentualnie może niewłaściwe zamontowanie siłownika
P.S. faktycznie podajesz 120 s a nie 140 ale chciałem zwrócić uwagę że jest kilka modeli
-
Na razie podajesz rodzaj zaworu 4D VRG 141 ale do tego potrzebny jest model siłownika typ
ARA 600 te występują w wersji czas obrotu 30/60/120/240 nie ma wersji tak jak ustawiłeś 140
-
Jeżeli dobrze na szybkiego przeczytałem wszystkie wypowiedzi to skoro nie korzystasz z bojlera wyłączyłeś priorytet cwu to proponuję nie kombinować z przekładaniem czujnika cwu tylko po prostu go wypnij ze skrzynki elektrycznej , zamknij zawory na bojler.
Zimny DÓŁ KaloryferÓw A GÓra GorĄca O Co Chodzi?
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Może spróbuj przestawić pompkę na wyższy bieg o ile już nie chodzi na najwyższym
i zobacz na filtr przed pompką czy nie jest zatkany.
Zawory najpierw ustaw na tą samą "cyferkę" a potem ewentualnie zacznij regulować
jeżeli nie jest to bardzo rozległa instalacja powinno pomóc
chyba że instalację skonstruował Ci jakiś magik i nawet kryzowanie grzejników
nie pomoże jak będą się robić poduszki powietrzne na instalacji