- Piec "krzaczek" 25 Kw - Prośba O Pomoc W Ustawieniu
- Piec "krzaczek" 25 Kw - Prośba O Pomoc W Ustawieniu
-
Piec "krzaczek" 25 Kw - Prośba O Pomoc W Ustawieniu
Ok. Spróbuję zmienić histeryzę 5-6. Zobaczę jak będzie chodził. Czyli temp. pieca spadnie do 60 stopni. Jestem ciekaw jak długo będzie osiągał zadaną temp. Opiszę jak piec to znosi. Mam pytanie kiedy i proszę o ewentualne sprostowanie. Piec jest oszczędny, gdy jest dłużej w podtrzymaniu prawda? Czyli zależy mi na tej bezwładności najbardziej. Zobaczymy jak teraz będzie. Pozdrawiam. PS. przy stosunku 1/4 jest najmniej spieków i piec w miarę szybko osiąga zadaną temp.
-
Piec "krzaczek" 25 Kw - Prośba O Pomoc W Ustawieniu
Zastosowałem się do zaleceń. Dziś temp. -10 C Ustawiłem pompy z poradą Twoją Robercikus i jest poprawa. piec wchodzi szybciej na temperaturę i stan podtrzymania jest dłuższy. Podawanie 10 s. przerwa w podawaniu 38 s. Policzę dokładnie później ile wynosi czas potrzymania. Ale już jest poprawa. Temperatura po tych zmianach na wyjściu z pieca górna rurka 42 stopnie , dolna na powrocie 39 stopni. Co do zimnych stref ... nie wiem. trzeba by to sprawdzić... Jak zrobię szkic to pozwolę sobie wrzucić.
-
Piec "krzaczek" 25 Kw - Prośba O Pomoc W Ustawieniu
Dzięki za zainteresowanie. Nie mierzyłem powrotnej temperatury... ale też mi się wydaje, że różnica musi być spora. Będę musiał kogoś poprosić o pomiar chba, że jest jakiś prosty sposób? Zrobiłem ten manewr z biegami zobaczymy. Dom ogrzewam już 3 rok. Złużycie na sezon ok 5 ton (Polskiego) . A jak słusze, że inni mają piec i on w podtrzymaniu jest po 10 min... ja tak mam TYLKO latem HAHAHA Myślę, że tu jest coś z instalacja trzeba jakieś zrobić usprawnienia. Instalacje robił mi mój były kolega... teraz juz nie jest bo budował mi dom i mnie oszukał. Dlatego schemat będzie trudno... sam to tylko moge foty ... Pozdrawiam
-
Piec "krzaczek" 25 Kw - Prośba O Pomoc W Ustawieniu
Witam. Śledzę Forum od długiego czasu i staram się sam poradzić sobie z swoim problemem. Ale poddaje się i proszę o pomoc i podpowiedź co można zrobić abym mógł użytkować w końcu użytkować swój piec. Drodzy Forumowicze posiadam takie coś w domu. Nie jestem fachowcem! Dom 270 m2 z poddaszem użytkowym. Bardzo dobrze ocieplony. Budowany systemem tradycyjnym. Uważam, że problem nie jest w ociepleniu. -Piec "Krzaczek" 25 KW -Sterownik SKP 9000 - bez pokojowego i bez pomiaru zewnetrznego -Wymiennik ciepła -Podłogówka 100m2 - pompa nastawa (WILO) 2 bieg - na wyjściu 39 stopni na powrocie 37 stopni -Pompa na co - pompa Grandfos - 2 bieg -Pompa na cow - pompa grandfos - 2 bieg -Pompa przed wymiennikiem ciepła - pompa grandfos -2 bieg Nastawy pieca: Temp. pieca 65, CWU - 40 sezon grzewczy - podawanie 10s, przerwa 40s, dmuchawa na 46% Zalanie pomp 35 stopni Histereza CO -2 stopnie Histereza CWU - 5 stopni Stożek paleniska ok Brak żaru w popielniku Płomień chyba ok Węgiel z Chwałowic Popiół - spieki, żużel, W czym problem. Przy próbach różnych ustawień - ten piec musi swoje spalić ja wiem - konfiguracjach 1/4, 1/5, 1/6 itd piec wolniej lub szybciej wchodzi na temperaturę zadaną pieca. Wiadomo spala więcej lub niewiele mniej węgla (Groszku) - średnio 30 kg . Do tego koszt energii itd. Uważam że to sporo. Ale co najważniejsze ten piec ma przy długim ( 10 min) dochodzeniu do 65 stopni stan potrzymania 2-3 min. To chyba źle?? Może piec tak musi??? Proszę was doświadczonych o poradę co poprawić.
xxer
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta