Odpowiedzi opublikowane przez GULGURATOL

  1. Bieg wentylatora - 2

    Przesłona otwarta - 15%

    Bieg pompy CO - 1

    Histereza - 3

    Czas przerwy w podtrzymaniu - 18 min.

    Czas pracy podajnika - 7 sek.

    Czas przerwy podajnika 66 sek.

    Temperatura zadana - 45

    Piec dochodzi do zadanej temperatury (od 42 do 45) 6 min 40 sek.

    Temperatura pieca spada ( z 45 na 42) około 24min 30sek. 

    Temperatura na zewnątrz dzień 6C noc 2C.

    Spalanie eko-groszku na dobę 17kg.

    Piec działa na płaszczowym wymienniku ciepła.

    PYTANIE - czy można jeszcze podkręcić coś żeby urwać parę kilo na dobę.

    post-56902-0-33079900-1389300143_thumb.jpg

    post-56902-0-03445800-1389300201_thumb.jpg

    post-56902-0-26920800-1389300212_thumb.jpg

    post-56902-0-40266900-1389300220_thumb.jpg

    post-56902-0-36235200-1389300225_thumb.jpg

  2. Witam panów, kupiłem piec TERMO-Tech Komfort 18kw sterownik Tech ST-80.             http://www.castorama.pl/kociol-c-o-komfort-18-kw-lewy.html#                   używam eko-groszka PIEKLORZ         http://paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/202,nasze_paliwa.html          

    Ustawienia:

    Histereza- 2C

    Bieg wentylatora- 20% przesłona zamknięta w 80%

    Czas pracy podajnika- 4 sek.

    Czas przerwy pracy podajnika- 45 sek.

    Czas przerwy podtrzymania- 6 min.

    mam następujący problem:

    Piec załącza sie co 10min. i nie dopala eko-groszku. Na dworze noc -2C dzień +2C spalanie ok 20kg doba.

    Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach.

×
×