Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Witam, ostatecznie rozwiązałem to w taki sposób. Innej opcji nie było lub wymagała za dużej ingerencji w układ. Problemy ustały, pompa chodzi na drugim biegu piec trzyma do 3.5h przy zasypie około 20-25kg orzechu temperatura rzedu 50-60*C teraz bedziemy próbować ze spalaniem od góry żeby dłużej trzymał i rzadziej trzeba było do niego schodzić. Dziekuje wszystkim za pomoc :) -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
sambor nie wiem czy tak dam rade podłączyć, nie mam za bardzo pola manewru ogranicza mnie wysokośc piwnicy sposób podłączenia rur, sa spawane na przykład króćce od pompy przed zaworami a całośc jest 5cm od podłączenia do pieca, jeśli sie bedzie zapowietrzać co jakiś czas nie bedzie mi to przeszkadzać tym bardziej że cześc tej pracy wykonają automaty tylko żeby w tym czasie naczynie wyrównywało ten spadek wody i fakt że teraz odpowietrzam codziennie a i tak nie moge odpowietrzyć. Zrobie jak dam rade, na pewno bedzie o niebo lepiej niż to co jest teraz -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Czy tak to może wyglądać? Innej opcji już nie ma, nawet kłucie w scianach nic nie da z racji tego że mam poddasze i ograniczoną przestrzen uniemożliwiającą umieszczenie zbiornika bezpośrednio w pionie nad piecem, jeśli bym kuł to zmniejsze tylko długośc w pionie do 3m i wyeliminuje jedno kolanko wiec nie widze sensu. Niedopatrzenie i nieznajomośc tematu 10lat temu dało teraz opłakane skutki :( ale mam nadzieję że takie podłączenie rozwiąże problem -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Dzieki za pomoc sambor, myślę że nie zamarznie bo jest to kanał w środku domu, stary komin(kamionka) od tego pieca porządnie ocieple wszystko, jeszcze tylko żebym takie rury znalazł w sklepie, musze to zrobić na plastikach ewentualnie miedz. Dzieki za pomoc jeszcze raz napisze czy pomogło jak skończe instalacje :) -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Czytałem inny temat i naprowadził mnie on na ciekawy pomysł, rura w kanale wentylacyjnym. To wyeliminowało by przeróbki tylko zmusiło by mnie do zastosowania 4 kolanek 90* i tutaj ponawiam pytanie czy to nie stanowi problemu? zbiornik - 10m pion - kolanko 1.5m rury - kolanko 3m - 1m kolanko - piec 4.5m szło by w poziomie 10m+1m w pionie -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Nie bijcie :) częśc instalacji była robiona 30lat temu druga częśc 10lat a trzecia 3 tygodnie temu no i niestety ta druga przeróbka była chybiona wiem że tam nic nie wykombinuje za cienkie rurki za mały zbiornik moim zdaniem. Nic w poniedziałek kuje dwie ściany i nic nie poradze. Mam jeszcze jedno pytanie czy musi to być sćiśle pionowe podłączenie 10m było by pionowo, 3m szło by pod kątem 90* i 1m znowu pionowo do pieca. Podłączenie tuż przed pompą (30cm) na trójniku nie bedzie przeszkadzac? -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Też sie zastanawiam nad przerobieniem tego tylko to masa roboty przy obecnym ustawieniu. Co jeśli by zrobić obieg w zbiorniku tzn podłączyć zasilanie i powrót do niego? -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Witam, dawno mnie nie było wszystko przez te świeta, dzisiaj podpiołem dwa grzejniki o których wcześniej pisałem. Nowy schemat Pojawił sie nowy problem, na pierwszym pietrze zamontowałem odpowietrzniki automatyczne, wcześniej były tylko na dwóch teraz są na wszystkich no i po zamontowaniu, dolaniu wody odpowietrzeniu wszsytkigo (nieudanym ponieważ w rurach przy piecu nadal słychać jak przelewa sie woda i jest bąbel którego ni jak nie można usunąc mimo poziomów podnoszeniu rurek itp.) zaczeło mi wysysac wode przez odpowietrznik z kaloryfera który zaznaczyłem x i wylewać ją przez zbiornik wyrównawczy. Po odłączeniu pompy problem ustaje ale kaloryfery są niedogrzane. Nie wiem co już robić z tą instalacją. Wszystko było sprawdzone a ja sam latam i tylko odpowietrzam co dwa dni wode dolewam. Zastanawiam sie nad przerobieniem podłączenia zbiornika, podłączyc go pod powrót lub zrobić mu obieg normalny na początek, jeśli to nie pomoże chyba pozostaje mi kuć w scanie i podłaczyć go bezpośrednio do pieca. Zbiornik ma 30L jest wyżej ponad 1.5m od najwyższego grzejnika. -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Filtr czyscilem pare razy ale ostatnio nie bylo juz co bo filterek czysty. Zdjęc nie dodam dzisiaj nie zdążyłem odebrać aparatu. Zastanawia mnie dlaczego grzeje wode przy 70*C i zaczyna zapowietrzać sie pompa. Miejscowe przegrzewanie wody w kotle? Tylko jak to wyeliminować skoro pompa chodzi na 3 cały czas, rury przy piecu odcinek 3m na zasilaniu i powrocie mają rozmiar taki jak wyjścia na kotle, dopiero puźniej zwieżają sie do troche mniejszych stalowych jak pisałem i na końcu w plastikowe. Jutro podam dokładne średnice a dzisiaj schemat, mam nadzieje że mnie nie zlinczujecie grafik ze mnie żaden na rysunku technicznym też sie nie znam ale może wystarczy. A czy dmuchawa to dobry pomysł do tego pieca? Wczesniej było urządzenie które wraz ze wzrostem temperatury w piecu zamykało klape przy popielniku niestety przy swobodnym zasysaniu powietrza i starym kominie nie dało sie osiągnąc wiecej niż 50*C i cały czas sie kiśiło. Uprzedzam odpowiedz że woda jest pchana na linie z mniejszą ilością grzejników. Nie, wszystkie w całym domu są równomiernie i tak samo nagrzane. -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Tak czytałem o tym jednak z tym może być problem żeby to przerobić, zaworów żadnych nie ma tylko dwa przy pompie grzejniki sprawdzone wszystko otwarte na maxa wiec nic nie jest zamkniete -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy odpowiedział(a) na Zweglaczy temat w Kotły zasypowe
Schematu nie mam żadnego, zrobie zdjecia jak to wyglada a z tym przerywaczem z tylu przy piecu jest klapka z 5 stopniową regulacja gdzie 5 to maksymalne zamkniecie przeważnie jest ustawiona na 2 przy pozycji 3 czasem z pieca lubi wydymac mimo dużego ciągu. Zdjecia bedą wieczorem -
Zębiec Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Zweglaczy opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam wszystkich po raz pierwszy :) Od razu przychodzę do was z problemem bo pomimo dwoch dni szukania w internecie nie moge znaleśc odpowiedzi. Problem jest z całym piecem jak w tytule Zębiec s2wk21-1 ciągłym zapowietrzaniem sie pompy przy nim skokami temperatury itp Piecem ogrzewam dom 250m3 nieocieplony, ilość grzejników 13 w tym dwa stare duże żeliwne w reszcie domu nie znam typu wiem że firma to radson nowe, w tych trzynastu dwa niepodłączone czyli obecnie 11 grzejników pracujących, obieg otwarty zbiornik wyrównawczy 30l połączony z ostatnim grzejnikiem znajduje sie na strychu ponad całym układem. Dmuchawa, Pompa LFP Leszno 25por60c cały czas na biegu trzecim sterownik firmy hydro polska ustawienia: Temp. pieca 48*C, temp zał pompy 35*C, czas rozpalania 40min, przedmuchy co 15min, czas przedmuchu 70s, moc nadmuchu 40%. Średnio co 3 godziny dorzucam mu wiaderko 7l czyli około 15kg groszku, czy może to być zły rodzaj wegla do tego pieca? Sedno problemu jest takie że do pieca trzeba chodzić co 3-3,5h, nie można go za mocno załadować, niepotrafi utrzymać stałej temperatury, przy rozpalaniu mimo ustawieniu na 48*C potrafi dojśc do 65 mimo wyłączenia dmuchawy i pompy pracującej na 3 biegu, pompa notorycznie sie zapowietrza słychać jak tłoczy z wodą bombelki powietrza a przy otwieraniu odpowietrznika delikatnie syknie i kapie woda mimo iż słychać jak w pompie dalej jest powietrze. Raz przestawiłem pompe na drugi bieg niestety po 40min biegłem szybko odpowietrzać pompe i przestawić ja na trzy ponieważ zagotowało wode, pompa chodziła na sucho po odkreceniu odpowietrzenia sama para leciała temp pieca doszła do 90*C wiec podejrzewam że gdzieś miejscowo w tym piecu przegrzewa sie woda co nieraz słychać przy mocniejszym napaleniu do 70*C tylko dlaczego? Rury przy piecu w piwnicy są grube, stare metalowe lączą sie one z troche cieńszymi i tak, jeden pion idzie dalej na tych rurach do dwóch grzejników żeliwnych na parterze od nich dopiero wychodzą plastikowe rurki na pietro i tam podpiete są do dwoch grzejników. Drugi pion już w piwnicy przechodzi w rurki plastikowe i od tych rurek plastikowych jest podpiety jeden grzejnik żeliwny w piwnicy, cztery grzejniki na pietrze oraz zrobiony drugi pion na pietro gdzie podpiety jest jeden grzejnik, są jescze zawory przy piecu do których mają być podpiete jeszcze dwa grzejniki na pietrze, w tych zaworach też czesto gromadzi sie powietrze. Wszystko sprawdzałem poziomicą grzejniki są podniesione delikatnie do góry rury tak samo. Mimo to w głównej rurze od zasilania czesto słychać jak przelewa sie woda i gromadzi sie duża ilośc powietrze które cieżko usunąć, trzeba "strzelić" dużo razy pompką a i to nie zawsze skutkuje. Dzisiaj też zauważyłem dziwną rzecz, mianowicie tem pieca i na sterowniku 53*C zasilanie gorące a powrót zimny. Dopiero jak pare razy uruchomilem pompe, pozmieniałem biegi to powrót zrobił sie gorący tym razem nie było słychać szumu przelewania sie wody. Rury sprawdziłem, grzejniki też wszystko zasilanie/powrót jest dobrze podłączone, czy problem może tkwić w zbyt częstym zmianie średnic rur zasilających i powrotnych w tej instalacji? Pytania 1. Czemu na drugim biegu gotuje wode? 2. Czy można coś zrobić zeby nie chodzić tak czesto do pieca 3. Myślałem nad odpowietrznikiem bezpośrednio przy pompie, dobrać jakieś kolank rurke i na końcu automatyczny odpowietrznik tylko czy pompa nie bedzie tam zasysała powietrza? Szczerze na żadne separatory powietrza mnie nie stać chyba że na przyszłą zime i w ogóle dlaczego sie tak to zapowietrza? 4. Ogólnie panowie doradzcie bo rece mi opadają schodzić co 3h czasem siedzieć tam przez poł godziny i słuchać czy pompa sie nie zapowietrza powoli i co w momęcie jak zabraknie prądu na przykład albo pompa sie spali? Grawitacyjnie idzie ale delikatnie czy znowu nie zagotuje pieca. Wcześniej nie dało sie w tym piecu osiągnąc temp 60*C przy starym podłączeniu teraz od dwóch tygodni po podłączeniu pod nowy komin (średnica 200, kwadrat) oraz nowego zasilania zagotować w nim wode nie stanowi problemu a przecież 21kw na 250m to nie jest jakiś potwór którego nie da sie okiełznać. Jutro postaram sie wrzucić zdjecia instalacji i podłączenia, przepraszam że tak dużo tekstu ale starałe sie to wszystko rzeczowo opisać i dziekuje z góry za pomoc :)