oki juz sie wyjaznia a powiedz kapilaraa jest przypieta do dolnej listwy czy do gornej?
Do górnej zasilającej !! Co mnie jeszcze zastanawia strzałki na zaworze ( zaznaczyłem je na fotce )
-
no ładznie z opisu wynika ze głowica jest do 50st wiec o regulacji nie ma mowy ,rozumiem ze to jest rozdzialaczna grzejniki ?
jeslitak to zdejnij ten zawór z kapilarą i grzej na ostro ,odpisz co to jest ?
Jest to rozdzielacz do podłogówki !
-
Wg Twoich informacji działa w pewnym przedziale - źle zamontowany zawór, HC - to oznacza "H" - "HOT", "C" - "COLD". A nie C-ciepła a "H" - HGW ;)
Pozdrawiam,
Dziękuje za odpowiedz :D Ale czy możesz rozwinąć nieco ten wątek i przetłumaczyć go na język chłopski bo przyznam sie szczerze że jestem zielony w tym temacie . Wdzięczny będę też za rady jak ten problem najprościej rozwiązać :D
-
Na początku chciałbym się przywitać z wszystkimi forumowiczami gdyż jest to mój pierwszy wątek na tym forum :D
Mój problem dotyczy rozdzielacza a dokładniej mówiąc zamontowanego przy nim zaworu trzy drożnego z kapilarą. Wszystko jest ok jeżeli różnica pomiędzy temperaturą na kotle a tą zadana na głowicy przy rozdzielaczu jest około 5 stopni zawór działa ok ale gdy ta różnica jest już powyżej 10 stopni zawór otwiera się na powrót i tak już zostaje do momentu aż temperatura na kotle spadnie do zadanej na głowicy. ( Co przy piecu na ekogroszek może trwać wieczność bo automatycznie jak ciepła woda przestaje być odbierana to ta dzięki podtrzymaniu raczej nie spada ) Powiecie że mogę ustawić niska temperaturę na kotle i po sprawie. Ale co z grzejnikami tu fajnie było by mieć około 60st a na rozdzielaczu max 45. Może mój instalator coś spieprzył dlatego załączam fotkę dzięki której ktoś mający pojęcie w temacie podpowie mi co jest nie tak bo mnie już powoli zaczyna trafiać sz......
Problem Z Rozdzielaczem Od Podłogówki :(
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Problem prawdopodobnie udało mi się rozwiązać dzięki uprzejmości kolegi Automatyka. okazało się ze ten zawór który mam zamontowany jest do dupy i muszę zmienić na inny który kolega mi polecił. Jutro zamawiam zawór i zobaczymy jaki bedzie finał