Kilka dni temu u mnie pokazał się ten sam błąd w sterowniku st-880 z pid.
Po analizie płytki sterownika stwierdziłem że problemem jest tranzystor (MOSFET) sterujący pracą wentylatora.
Pod nim jest czujnik temperatury i to on pokazuje przegrzanie tego elementu.
U mnie był to P10NK60ZFP. Wymieniłem go na nowy tranzystor o parametrach 600V/10A i wszystko zaczęło dobrze działać. Dołożyłem do nowego tranzystora mały radiator celem lepszego rozproszenia ciepła.
Po tych zabiegach maksymalna temperatura zaobserwowana na ekranie serwisowym to 60 stopni.