Witam, również mam podobny problem jak założyciel tematu- pierwszy piec i brak jakiegokolwiek doświadczenia. Wprowadzilismy się do domu ogrzewanego poprzez piec na ekogroszek kocioł Slawex z podajnikiem ślimakowym KWK-P moc 25 kW sterownik Perfect R , dom powierzchni ok180 m2, ocieplony, woda podgrzewana przez piec. Jest to nasz pierwszy piec tego typu i nie mamy zbytnio pojecia jak go obslugiwac. Poprzedni właściciel pozostawił swoje próbne ustawienia, oto one:
temp zadana 50
1. korekcja nocna-3
2. korekcja ekonomiczna -6
5.moc kotła 100%
6.ilość powietrza 25
7.tryb zimowy
8.temp cwu 40
9.temp załącz. pompy co 30
10.zakres regulacji 10
11. czas całkowania 80s
12. wsp pogodowy 70
13obroty min dmuchawy 20
14. obroty max dmuchawy50
15. czas ruchu podajnika 5s
16. max przerwa pracy 225
17. min przerwa pracy 25
18. przerwa nadzoru 15 min'
19 czas nadmuchu nadzoru 60s
20 moc nadmuchu nadzoru 0%
21 min temp zadana 40
22.czas wygaszania 90 min
23 priorytet cwu nieakt
24. histereza 5
Czy takie ustawienia są poprawne? Obecnie podajnik (ok120 kg) starcza nam na ok 1,5 tyg, przy deszczowej pogodzie tworzą się spieki, jak jest pogodnie węgiel wypala się prawie całkowicie, piec długo pracuje nim osiągnie tryb nadzoru ( ile powinno to zająć). Dodam że na każdym grzejniku płytowym w pokojach zamontowane są termostaty, temp w domu ok 21 stopni. Jak powinniśmy ustawiać taki piec?
Bardzo proszę o wszelkie rady.