Witam Prosił bym o pomoc w kwesti tego wynalazku. Otóż jest budynek biurowy. Budynek biurowy ogrzewany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Postanowiono zoptymalizowac zuzycie ciepła i zamontowano ten oto regulator wraz z zaworem trójdrożnym (chyba oznacza się go jako 3d). Regulator ma jeden czujnik temperatury zewnetrznej. Idea jest podobno taka że, Kiedy zadajemy regulatorowi utrzymywanie temp ekenomicznej (np w weekend) to zawór 3D kryzuje przepływ obniżając temp w budynku do zadanego poziomu. NIE MAMY czujnika temp wewnętrznej. Wg informacji uzyskanej od instalatora regulator na podstawie jakiegoś algorytmu sam dobiera przepływ biorąc pod uwagę temp zew. Moje pytanie jest następujące. Skąd niby regulator ma wiedzieć jaki budynek grzeje i jak dobrać ten przepływ. Czy to urządzenie ma mozlkiwośc ustawienia parametrów dotyczących budynku? Niestety nie mam instrukcji dla instalatora więc nie moge o tym poczytać. pozdrawiam serdecznie
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
To co Panowie podsumowując, oficjalne stanowisko forumowiczów:) : - moc kominka nie odpowiednia do ogrzewanej powierzchni - niedostateczna ilość powietrza doprowadzona do kominka (choć w to ciągle ciężko mi uwierzyć) - poprawa uzyskanych parametrów może nastąpić po montażu przepustnicy - wylot spalin ma być otwarty maxymalnie i go nie ruszać:)- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
komin z nierdzewki owalny odpowiednik fi ok 180, wys ok 11 m. jak robiłem fote to jeszcze max nie był. to okopcenie to efekt palenia przez ok 4 sezony. myslicie że naprwdę mało powietrza otwierałem teraz drzwi do kominka, dym raczj się nie cofa, cos tam wyleci ale delikatnie. tak się pali na maxa, przy pełnym dopływie powietrza i kominem zamknietym do połowy (tą przesłoną która zamyka bądź otwiera światło komina) jeżeli pali sie słabo to ja zdaję sprzet:)- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
że ja o tym wcześniej nie pomyślałem:) poskręcam grzejniki odpale kominek i będę włączał pokolei, sprawdze co sie będzie działo. dzieki:)- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
Sambor proszę nie generalizuj, wiadomo że 3 szczapami to mozesz sobie kiełbaski usmazyć:) pisałem to już wcześniej, wydaje mi się że w przypadku kiedy takie rozwiązanie hula dobrze, to w taką pogodę jak teraz nie trzeba odpalać głównego źródła ogrzewania a posiłowac się kominkiem. a w zimę pozwala oszczędzić troche gazu. Weź też proszę pod uwagę, że za gaz teoretycznie płacimy wszyscy tyle samo, a za drewno to już różnie bywa:)- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
to żeby skończyć polemikę wrzucam schemacik doprowadzenia powietrza, które na 99% jest prawidłowe i wystraczając. a co do przepustnicy - jak kupowałem ten kominek 3 lata temu w instrukcji dołączonej do sprzetu nie było tego schematu i zalecenia montażu przepustnicy, zresztą naa tym schemacie jest napisane w pierwszym zdaniu, "w celu poprawienia funkcjolaności opracowano" więc wprowadzili ten produkt wczesniej bez koniecznosci pracy z przepustnicą. Zreszta nie wiem czy mam racje, ale mi zależy żeby komienk pracował cały czas na 100% więc przepustnica była by cały czas otwarta na max więc nie jestem przekonany czy akurat ten element jest mi niezbedny i bez niego cały misterny plan wpizdu:) skanowanie0001.pdf- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
Ja akurat takiego rysuneczku do sowjego płaszcza nie dostałem, nie wiem dlaczego, ale doprowadzenie powietrza mam wykonane prawidłowo. Faktycznie nie jest one regulowane przez sterownik, moge to robić mechanicznie przymykająć drzwiczki dolotowe. Opisywałem to wcześniej ale postaram się jeszcze raz dokładniej. Kominek stoi w holu na ścianie która jest ścianą zewnetrzą budynku. Obudowany jest płytą karton gips. Na scianie zewnętrznej budynku natomiast mam drzwiczki które sobie otwieram w trakcie palenia wymiar ok 25x25 cm. Przez nie doprowadzone jest powietrze do spalania. drzwiczki są wykonane na wys kominka i po otwarciu doprowadzają powietrze bezposrednio pod kominek. Nie ma rury jak na schemacie ale powietrza mysle że wystarczy. co do grzania, nie chcę kominkiem 13kW grzać 260 m2 przy - 10 i oczekiwać że bezie wewnątrz 22 stopnie. Ale myślę że jak na zewnątrz jest +10 st i wieczorem w domu robi się chłodno to powinien wystarczyć (gdyby działał prawidłowo) no a w zimę ma wspomagać piec gazowy i ograniczać spalanie gazu. Taki był plan. Narazie wychodzi jak wychodzi:)- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
Jednego dnia zanim zwróciłem sie o pomoc na forum, co jakis czas włączałem pompę na instalacji żeby nagrzać a w zasadzie spróbować nagrzać grzejniki. drugiego dnia za namową Automatyka nie włączałem wogóle pompy na instalacji a sprawdzłem jedynie temp na obiegu kominka i ta po ok 1,5h otrzymałem prawie 90 st. jeśli chodzi o przepustnicę to faktycznie mam regulator wlotu powietrza, taki suwak w pokrywie popielnika, ale duzego skoku to on nie ma i wielkiej regulacji to ja tam nie widzę. a jeżeli chodzi o doprowadzenie powietrza to wydaje mi sie ok. kominek stoi w holu na ścianie łączącej hol i witrołap, obudowany jest w kg a na ścianie w wiatroapie mam wlot bez żadnej kratki, taki sam na scianie zabudowy kominka, przekróhj spory ok 25x25 cm. foty ognia zrobie wieczorkiem sprawdzę też pożądnie jak działa ten mój regulator wlotu powietrza.- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
nie włączając pompy po stronie instalacji, na kominku mam prawie 90st po jakieś 1,5 h grzania i wygląda że by trzymał te 90 jak bym podrzucał dalej a może i by się zagotował- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence odpowiedział(a) na lence temat w Instalacje CO i CWU
hmmm przepustnica? chyba nie mam, a co to za urządzenie:) napisz proszę do czego służy to sprawdzę, mam zawór odpowietrząjący na instalacji po stronie kominka ale nie wiem czy o to chodzi. a czy trzyma te 60 st. to sprawdzę , odpalę kominek i nie włączy pompy po stronie instalacji.- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam wszystkich serdecznie Mam taki problem. Mój kominek z płaszczem wodnym praktycznie nie grzeje. Ale po kolei. Kominek to SAMSON 120PW. Moc grzewcza 20kW z czego moc płaszcza 13,5 kW. Powierzchnia do ogrzania to parter 100m2 piętro 100 m2 i poddasze ok 60 m2. Jest też piwnica ale przez nią przechodzi tylko instalacja (izolowana). zasadniczo grzeje piecem gazowym 25 kW. Jak go odpalę w zimie (-10) to wystarczy że działa na 50% i w domu jest ok 18-19 stopni. Mi wystarczy taka temp, lepiej się śpi:). Kominek podłączony jest przez wymiennik. Wymiennik 20 płyt, pow 0,22 m2, generalnie w instrukcji do 30 kW. No i problem, w taka pogodę jak wczoraj (ok 12 st. na zewnątrz) ten kominek nie jest w stanie nagrzać instalacji nawet do 55 st. Mało tego, bez włączonej pompy na instalacji, czyli brak odbioru ciepła, kominek rozgrzewa się do ok 60 st i trwa to jakieś 1,5 h, a pali się elegancko. Drewno może nie pierwsza klasa ale też nie najgorsze. A jak odpalę pompę po stronie instalacji, to po chwili temp spada poniżej zadanej na pompach (ok 55) patrz kaloryfery zimne. Generalnie przez 3 h palenia nie byłem w stanie uzyskać żadnej temp na grzejnikach. Bardzo proszę o pomoc i rady. pozdrawiam
- 32 odpowiedzi
-
- kominek
- płaszczem wodnym
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami: