  1. Czopuch ma temp max 90 stopni przy dmuchawie na 100 % i otwartej orzeslonie na max. To chyba coś jest z nim nie tak?
  2. Zmieniam go już od dawna i tańsze i droższe kupię! Sypie też wapno do węgla bo jest mniej sadzy ale przez te piętrzenie powoduje to iż ogień jest słaby, dlatego dałem już wiatru na 75%
  3. Witam, minęło kilka lat a ja nadal mam ten kocioł. Kiedy pisałem ostatniego posta padł mi Serwomotor czy ja to się tam nie nazywa. Kupiłem wymieniłem i śmiga. Ale ostatnio mam kolejny problem i to tak uciążliwy że chyba kupię w koncu ślimaka. Mianowicie jak go rozpale palnik grzeje aż miło popatrzeć ale po kilku godzinach popiół zaczyna się pietrzyć strasznie na palniku i bardzo słaby ogień przez to jest, co za tym idzie tak zachodzi sądzą po tygodniu że masakra. Czytałem że robi się spiek na palniku przed samymi otworami gdzie dmucha wiaterek i fakt się robi ale go czyszczę o nic nie daje. Palnika nie wyciągnąłem od... w sumie nigdy jak mam go z 6 lat Proszę o pomoc, jak tak dalej będzie i nic nie pomoże to kupię ślimaka i mam nadzieję na koniec tej sadzy co tydzień wielkie wiadro
  4. Witam, mam taki problem, ostatnio podajnik bardzo głośno i ciężko chodzi jak by na trybach coś się posypało, teraz jest w trybie letnim ale zdaża się że nie ma siły podać i piec się wyłącza bo temperatura nie rośnie. czy to może być silinik ? czy podajnik ? Jak wyjąć tłok ? można dokupić gdzieś ewentualnie tryby które się zjechały ?
  5. Nie pisałem wczoraj bo nie chciałem zapeszać ale piec się unormował. Czyli winny był brudny wentylator, co prawda na pierwszy rzut oka po wyczyszczeniu dmuchawy nie było tego widać ale piec dochodzi do zadanej temperatury i siedzi w podtrzymaniu nawet 20 minut a worek węgla wystarczył na 36 godzin. Wczoraj znalazłem w garażu kawałek blachy ocynkowanej i zrobiłem pierwszy zawirowywacz a dziś dorobię kolejne, tylko nie wiem czy jak mam 4 kanały to w każdy dać czy jeden zostawić jeden pusty? jeśli zostawić jeden pusty to który ?
  6. Za 30 zł jest tylko do 150 stopni a do 300 kosztuje 60 ale znalazłem taki, możne być? http://allegro.pl/termometr-do-zywnosci-sonda-stal-nierdz-50do300c-i4721572937.html jak gruby i szeroki powinien być płaskownik ?
  7. pirometr już zapłacony, z przesyłką tylko 60 zł tak więc tragedii nie ma. Wczoraj wylizałem wentylator, był oblepiony ale nie widzę różnicy po czyszczeniu. Dziś jeszcze obrzęd gromniczny i już nie mam pomysłu co z tym robić ? zmienić piec ? Te zawirowywacze to samemu zrobiłeś czy kupiłeś ? Szukałem w Twoich postach zdjęć ale nie znalazłem, gdy byś dał namiar gdzie kupić lub jak i z jakiej blachy zrobić to był bym wdzięczny.
  8. tak szczeliny spokojnie mają 1mm dziś wyczyszczę łopatki wentylatora. czy klapaka która otwiera się podczas dmuchania powinna otwierać sie na ful czy tylko trochę ? Jak znaleść gdzie może wywiewać powietrze ?
  9. Najciekawsze jest to, co się zmieniło od poprzedniej zmiy ? w lato grzał sobie spokojnie przez cały czas bojer a po lecie taka niespodzianka, a całą poprzednią zimę pracował bardzo dobrze i miewałem różne jakości węgla to nigdy nawet przy brunatnym nie łapał temperatury tak wolno jak teraz. Rura jak jest nadmuch 30% to jes taka że można 2 sekundy ją przytrzymać a ja na 100% nie da się dotknąć, a w obu przypadkach nie wiele się zmienia prócz cipła tej rury. Piec został wyczyszczony doszczętnie wraz z palnikiem i komorą dmuchawy, nie czyściłem tylko wentylatora co dziś uczynie. Zamówiłem pirometr na allegro jak przyjdzie zmieżę spaliny i zmierzę jaka temperatura na palniku.
  10. i co ja mam biedny zrobić ? płukać go kwaskiem ? Jeśli tak to sam kocioł czy całą instalację? Jak to zrobić przy zamkniętej instalacji ? Wiadomo że muszę ją rozpiąć ale co dalej ? wystarczy że mam odpowietrznik i zawór bezpieczeństwa żeby powstały dwutlenek węgla sobie nimi uleciał ? a może na strychu gdzie mam poprowadzoną instalację podstawić jakąś balie i odkręcić zawory ?
  11. Ustawiłem nawiew na 100% po godzinie dopiero osiągnął z ledwością 56 stopni wszedł w podtrzymanie po sekundzie wrócił w tryb pracy i taki ze trzy razy aż w końcu spadła do 54 i dalej pracuje, o co chodzi ?
  12. cóż mam układ zamknięty czyli wstrzymać się z kupnem kwasku cytrynowego w hurtowych ilościach? A węgiel kupiłem najlepszy jaki był 25-26 mj/kg po to żeby rzadziej dokładać. Choć to co na filmiku jest z wczoraj gdzie testowałem kolejny węgiel trochę słabszy. worek 25 kg poszedł mi w dobę to tak miałem w zimę jak było -5 do -10 a teraz za oknem + 5. Zaraz zejdę dorzucę worek tego najlepszego i jeszcze raz sfilmuję. Co do dmuchawy to jak daję mocniej nie wiele się zmienia prócz cieplejszej rury. teraz żeby zbliżać się choć do tej zadanej temperatury to mam przerwę podawania o 70 % krótszą niż miałem w zeszłą zimę. Wczoraj widziałem podobny temat na forum i ktoś pisał że może dmucha nie tylko w palenisko ale gdzieś jeszcze i przez to wychładza wszystko zaraz również to sprawdzę.
  13. [media]http://youtu.be/9e4o8S_0rx4[/.media]
×
×