Podsumowując, rozumiem że pex 25 do rozdzielacza na 55m2, ok. 600mb rury (fi16) jest w pełni wystarczający.
A czy myślicie że jedną pompą obiegowa będzie wystarczająca czy na każdą kondygnację oddzielną?
Dodam że planuję wykorzystanie termostatów pokojowych i elektrozaworów.
Do każdego rozdzielacza idzie osobna para rur.
Podana przeze mnie w pierwszym poście specyfikacja to moja modyfikacja bo w oryginale (projekcie) wszystkie 14 obwodów grzewczych na poddaszu zasilane są z jednej pex 25.
Ponieważ rozłożyłem te 14 obwodów na 2 rozdzielacze uznałem za rozsądne dać im osobne zasilenie i okazuje się że chyba miałem rację.
To pocieszająca informacja bo pex 25 jest o połowe tańszy niż 32.
Rozumiem, że jak wynika z projektu ten przekrój jest wystarczający.
Poprosiłem o opinię na profesjonalnym forum ponieważ chcę mieć pewność że przy dużym przepływie nie będzie szumów czy nadmiernego zużycia rury bo z takimi opiniami spotkałem się w necie.
Nie wiem czy to istotne ale planuję użytkować instalację na najniższej możliwej temperaturze i na tzw. chłopski rozum wydaje mi się że spowoduje to konieczność szybszego przetłaczania czynnika przez instalację.
Nie chcę przyoszczędzić na tym przekroju a potem pluć sobie w brodę ale nie chcę też wyrzucać pieniędzy bez potrzeby.
Proszę o pomoc w interpretacji schematu instalacji ogrzewania podłogowego ponieważ nie mam możliwości dotarcia do autora projektu.
Mam 2 kondygnacje po 110m2 a na każdej z nich 2 rozdzielacze po 7 pętli (pex Φ16 po 80-95m).
Każdy rozdzielacz zasilany jest oddzielną linią Φ 25 (bezpośrednio z kotłowni).
W projekcie rury mam opisane jako:
Φ 16x2 PE-Xc
Φ 25
Nie jestem pewien czy mowa jest o rurze o przekroju wewnętrznym Φ25 czy rurze pex 25 o rzeczywistym przekroju Φ20 ?
W części opisowej napisane jest żeby: "przewody rozprowadzające do szafek rozdzielających wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT /AL/PE-HD" co sugeruje że posługujemy się "rozmiarówką pex".
Proszę o wasze opinie.
Dodam że źródłem ciepła ma być pompa ciepłą z buforem o pojemności 300l.
Podłogówka układana co 10cm a w strefach brzegowych 7.5.
z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam