Witam fachowców ;)
W ramach pracy dyplomowej jestem na etapie projketowania dwufunkcyjnego (C.O + C.W.U), jednostopniowego, równoległego węzła cieplnego. Do tej pory starałem się podobierać wymienniki poprzez tok obliczeń w których wykorzystywałem wzory, które niestety są niekatulane od kilku lat. Zostałem tym samym zmuszony do wykorzystania programów doboru. Tutaj kilka pytań.
Pytania ogólne:
1. Jakie programy doboru polecacie ?
2. Czy średnica DN przewodu którym czynnik grzewczy jest transportowany do wymiennika może być mniejsza od śrenidy DN przyłącza wymiennika np. przewód=DN 32, przyłącze wymiennika=DN65 ?
3. Jakie wartości współczynnika "k" (przenikania ciepła) są akceptowalne jako maksymalne, a jakie są za wysokie, bądź tez jakiej prędkości przepływu wody w wymiennika nie należy przekraczać (bowiem prędkość wpływa na wspolczynnik k, jedna informacja wystarczy) ?
4. Czy zgadzacie się z tym, że dla warunków zimowych przewymiarowanie wymiennika nie powinno przekraczać wartości 10% ?
Pytania odnośnie programów doboru np "Cairo":
1, Podając temperatury wody po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika C.O. mam wpisać wartości odpowiednie dla zimy (135/65) czy wartości w punkcie załamania wykresu regulacyjnego które są cięższymi warunkami do pracy (70/40,9) ?
2. Dlaczego wymienik o mniejszej powierzchni wymiany ciepła jest bardziej przewymiarowany niż ten o większej powierzchni wymiany ciepła (oba sprawdzone dla tych samaych warunków) ?
Bardzo proszę o wszelkie przydatne wskazówki. Ewentualnie o wskazanie jakiegos algorytmu doboru wymienników.