Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale mam podobnie Tzn różnica temp zasilanie/powrot to ok 10-15C owiec chyba nie
Dobrze rozumujesz, masz pompę krótkiego obiegu jeśli tak to u mnie pracuje cały czas. Współpracuje to wszytko ze sterownikiem siłownika zaworu czterodrogowego który odpowiada za właściwą temperaturę powrotu i temperaturę za zaworem która zmienia się zależnie od temperatury na zewnątrz. Nigdy nie miałem takich objawów. Jeżeli masz jakieś pytania a dam radę pomóc-jestem chętny.
-
Bregho problem tkwi bynajmniej ja tak myślę w zbyt niskiej temperaturze powrotu.
Jesienią przepalam na awaryjnym teraz spalam ekogroszek różnicę między powrotem a zasileniem mam zawsze o 10-11 stopni.
Wcześniej miałem ten problem na tzw śmieciuchu i na nim jak zróżnicowałem temperatury problem zniknął.
-
Bregho problem tkwi bynajmniej ja tak myślę w zbyt niskiej temperaturze powrotu.
Jesienią przepalam na awaryjnym teraz spalam ekogroszek różnicę między powrotem a zasileniem mam zawsze o 10-11 stopni.
Wcześniej miałem ten problem na tzw śmieciuchu i na nim jak zróżnicowałem temperatury problem zniknął.
-
Witam,
Panowie,
proszę o pomoc, mam zestaw : regulator pokojowy ST 281 RS + moduł ST 61 + sterownik ST 48 + siłownik zaworu 4d ESBE ARA661 120s, chodzi o sytuację , kiedy w domu zostanie osiągnięta zadana temperatura, piec przechodzi w podtrzymanie, siłownik zamyka zawór pozostawiając 5% uchylonego, i tu jest ok, ale co muszę zmienić w ustawieniach by zmusić piec do pracy by po zamknięciu zaworu osiągnął i trzymał temperaturę zadaną na piecu np.65 st. ?
bo na chwilę obecną mam tak, że piec przechodzi w podtrzymanie a temperatura na piecu spada 45,40, i wyłącza się pompa CO .
nastawy:
temperatura zadana w domu 25 st
temperatura zadana na piecu 65 st
temperatura zadana na zaworze 50 st
ochrona powrotu włączona,
min. temperatura powrotu 55
max. temperatura powrotu 80.
Włącz pompy na pracę równoległą. a sterownik przełącz na zamykanie nie obniżanie pokojówki i będzie wszystko OK.
-
Dodałem kilka fotek miejsc gdzie to ma miejsce.
po tych fotkach widać że masz za zimną wodę na powrocie i tyle smoły się osadziło ja między zas. a powr. mam 9st. różnicy i piec wygrzany a zarazem czysty i wystarczy go obmieść a nie skrobać
-
sam łączyłem wszystko regulator pokojowy+sterownik siłownika ST431N jest razem wpięty w sterownik kotła ST48NK przewodami do sterowania RS, ktore dorobiłem w sklepie z komputerami,natomiast sterownik ST431N jest zaopatrzony w czujnik zaworu, czujnik powrotu i czujkę pogodową to wszystko razem dało oczekiwany przeze mnie efekt dzieki temu mam wygrzany piec temperatura pieca zadana przy zewnętrznej jaka panuje teraz to 65 st. dom jak u Ciebie 24 st.
-
merpl jadę na identycznym kotle z zaworem miesz. 4d na słowniku ESBE ARA reg. pokojowy ST 298 RS jestem zadowolony do tego zestawu będziesz chyba musiał dokupić moduł sterujący siłownikiem.
jak masz jakieś pytania odpowiem jeśli będę potrafił.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Włącz pompy na pracę równoległą masz pewnie priorytet bojlera