Skocz do zawartości

mariuszmaly

Nowy Forumowicz
  • Postów

    2
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez mariuszmaly

  1. Termometr zamontowany w czopuchu . Wymiennik suchy , jest troche sadzy ale łatwo sie ja skrobie. Kocioł był przewymiarowany więc wyciolem nowy czopuch w polowie kotła . Na początku to był górniak z dmuchawy teraz mam postawiona ścianke z szamotu w komorze zasypowej i palę w dolniaku z miarkownikiem. Spalam przeważnie sosne z brunatnym czyli jedne z gorszych paliw. Paląc od góry kamiennym kocioł przechodzil w stan uspienia temperaura spadała o kilka stopni a czopuch był tylko kilka stopni gorętrzy od nastawionej. pozdr.
  2. Witam W jakiej fazie palenia ta temperatura 120*C ? U mnie przy ropalaniu powyżej 180* i wmiarę przymykania klapki PG jest coraz mniejsza aż do około 20*C wyżej od zadanej . Dajmy na to że po kilku godzinach mam 60 na kotle a na czopuchu 80*C.(kociol dolnospalajacy) Panowie jak najprościej wytłumaczyć chłopu że przewymiarowany kocioł spali więcej paliwa niż odpowiednio dobrany , jakie argumenty proszę .
×
×