Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Chyba trochę źle to ująłem :) Przedmuch ustawiłem na 45% wydajności wentylatora, ale zanim wentylator osiągnie tą moc mija chwila (przesadziłem z tymi 3s, ale gdzieś ok 2s mu to zajmuje). Wartość przedmuchu ustawię póki co na 8s a częstotliwość będę zmieniał w zależności od tego, jak będzie wyglądała temperatura kotła. A czy podczas takiej pracy czopuch musi być całkowicie otwarty czy można go częściowo przymknąć?
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Rozumiem. Jednak w tym momencie zastanawia mnie, jak najwydajniej ustawić przedmuch. Lepszy krótszy częstszy np. 5-7s co 5 min czy 15s co 10min? Muszę wziąć poprawkę na to, że wentylator do pełnej wydajności podczas przedmuchu, rozpędza się jakieś 2-3s.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Udało mi się w końcu wszystko podłączyć i powiem, że wszystko działa prawidłowo. Sterownik wytrzymuje maksymalne obciążenie i pompy i dmuchawy. Pompa z tego co widzę też daje radę, bo rura powrotna przy piecu jest ciepła i wszystkie rury powrotne w tunelach są dużo cieplejsze niż wcześniej na obiegu grawitacyjnym. W zasadzie wszystkie mają równą temperaturę. Nie wiem tylko do końca, jak ustawić pracę samego sterownika, a konkretnie jakie dać wartości dla poszczególnych trybów pracy. W trybie serwisowym, dla pierwszego biegu ustawiłem moc 30%, dla biegu 49 - 80% (więcej z tego co widzę się nie da).Siła wentylatora dla przedmuchu 45%, czas przedmuchu 15s i czas przerwy 10min. Mając na względzie doświadczenie, mógłbyś doradzić mniej więcej, czy te parametry będą dobre? Wiem że z czasem dojdę do tego jak to ustawić, ale dobrze byłoby mieć na początku jakiś punkt odniesienia :) Jako paliwa używam mieszanki miału oraz węgla groszka. Miał ma ok 23 000 kJ/kg, a węgiel ok. 29 000 kJ/kg.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Pytałem w Domerze i tam również zapewniono mnie, że spokojnie mogę podłączyć jedno i drugie urządzenie, bo sterownik ma mały zapas. No nic, zobaczymy. Sterownik w razie czego jest na gwarancji, a stycznik zawsze można dokupić.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Jeszcze nie, ale zamierzam w najblizszym czasie.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Nawet jeżeli oba urządzenia pracowałyby na maksymalnych obrotach (wolę się upewnić)?
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Rozumiem, że spokojnie mogę podłączyć i pompę o mocy max 250W i dmuchawę o mocy 550W i nie muszę obawiać się o awarię sterownika? Bo dokładnie takie urządzenia posiadam.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Czyli chyba dla bezpieczeństwa podłącze jedno i drugie przez stycznik, przynajmniej będę miał pewność, że sterownik nie padnie z przeciążenia.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
To że są w porządku to wiem, bo przed zakupem miałem kilka pytań i na wszystkie uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi :) Wracając do sterownika, to przed chwilą dokładnie obejrzałem ten który kupiłem i co się okazało - mam wzmocnioną wersję. Wszystko fajnie pięknie, z tym że mam pewne wątpliwości, ponieważ moja dmuchawa ma moc 550W a pompa 250W, a do sterownika można podłączyć pompę o mocy maksymalnej 250W i dwie dmuchawy o mocy 250W lub jedną o mocy 550W. Czyli wszystko na styk.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Zapytam czy mają na tyle mocny, aby wszystko do niego podłączyć, a jeżeli nie to zastosuję styczniki i po sprawie.
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Zamówiłem dokładnie ten model http://www.domer.pl/3930.html Czyli mogłem zamówić jego wzmocnioną wersję, pod którą mógłbym spokojnie podpiąć jedno i drugie? Szczerze mówiąc myślałem, że ta już jest wzmocniona, a na stronie domera brak tego typu informacji, że można zamówić wzmacnianą wersję. W ogóle do niektórych produktów nie podają żadnych opisów :)
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
I oprócz samych styczników, przewodów i wtyczek nic więcej nie będzie mi potrzebne do podłączenia tego ze sobą?
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Rozumiem. Generalnie rzecz biorąc docelowo i tak dmuchawa miała zawsze pracować na maksymalnych obrotach, a że sterownik posiada funkcję regulacji obrotów, postanowiłem z ciekawości zapytać czy dałoby radę wykorzystać tę funkcję. Ale jednak widzę, że to zbyt skomplikowana sprawa :) Czyli podsumowując, ustawiając najniższy i najwyższy bieg wentylatora na sterowniku na najwyższą moc i stycznik będzie normalnie włączał i wyłączał dmuchawę i to też będzie wystarczające dla moich potrzeb. A jeszcze pytanie o sam stycznik, a konkretniej o model. Czy ten stycznik będzie wystarczający dla dmuchawy i pompy, czy do dmuchawy potrzebowałbym mocniejszego? Oczywiście kupiłbym 2 sztuki. http://allegro.pl/stycznik-hyundai-9a-230v-4kw-wysoka-jakosc-i3562655659.html
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Odświeżam nieco temat. Piec poskładany, wszystko już na swoim miejscu, pozostaje jeszcze kwestia podłączenia pompy oraz dmuchawy do sterownika. Z racji iż do sterownika można podłączyć pompę oraz dmuchawę do mocy 100W, a w moim przypadku pompa ma 250W, dmuchawa z kolei 550W. Domyślam się, że trzeba będzie użyć do tego celu jakichś styczników, bądź też przekaźników. Jeżeli chodzi o pompę, to domyślam się że sam stycznik powinien wystarczyć tylko nie bardzo wiem jaki miałby być to model. Wydaje mi się jednak, że większy problem będzie z dmuchawą, ponieważ sterownik ma opcję regulacji jej obrotów i nie bardzo wiem, jaki układ musiałby być zastosowany, żeby ta funkcja była wykorzystana. No chyba, że ustawiłbym na sterowniku minimalne i maksymalne obroty dmuchawy na tym samym poziomie i również podłączył ją poprzez stycznik. Czy można to podłączyć w ten sposób?
-
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Zapewniam Cię, że taka wydajność w zupełności wystarczy. Znajomy ma w instalacji 3x większej pompę o wydajności 12m3/h jednobiegową i żeby nie mieć za dużego szumu w rurach, zasuwy ma odkręcone na 1/3 i wtedy instalacja u niego grzeje prawidłowo. Czyli można powiedzieć, że woda w instalacji przetaczana jest przez pompę z wydajnością powiedzmy 4-5m3/h. Gdyby pompa pracowała na maksymalnej wydajności, woda w instalacji krążyłaby za szybko i trudniej ją ogrzać. Dodam, że wcześniej wszystko u niego działało praktycznie bez problemu na obiegu grawitacyjnym. U mnie było podobnie - obieg grawitacyjny prawie dawał radę. Prawie, bo najniższe rury powrotne były chłodne, gdy górny powrót był gorący. Pompę montuję w celu niewielkiego przyspieszenia obiegu i wymuszenia jego płynności, co podejrzewam pomoże także lepszemu dogrzaniu rur na powrocie. Za duża pompa, utrudni ogrzanie wody w piecu, co spowoduje także niedogrzanie pieca, a to z kolei skróci jego żywotność.Płynna praca pompy nawet na połowie jej wydajności będzie optymalnym rozwiązaniem, dlatego też wybrałem model z elektroniczną regulacją, gdzie można ustawić bardzo niskie obroty pracy pompy. Dla mnie ma to znaczenie, ponieważ przez część okresu grzewczego pracować będzie tylko 1/3 całej instalacji ogrzewania i obieg wody będzie dużo mniejszy. Sam zakres obrotów będę w stanie ustawić dopiero w czasie trwania okresu grzewczego, ale wiem że jeżeli chodzi o moc pompy, to zostanie mi sporo zapasu.