Wywalenie zaworu zwrotnego to poważny błąd, przy braku wody w sieci woda z bojlera spłynie do sieci i ten sposób grzałka zostanie przepalona
-
wywalić ten zawór zespolony a zamontować w to miejsce odrębne dwa zawory- zwroty i na trójniku bezpieczeństwa między zaworem bezpieczeństwa a bojlerem następny trójnik i podłączyć zbiornik przeponowy powinien mieć 10% pojemności bojlera i po kłopocie ani kropli z zaworu
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
co ma piernik do wiatraka Panie kolego zastąpienie jednego zaworu zespolonego dwoma odrębnymi jest bezpieczniejszym rozwązaniem aniżeli te byle jakiej jakości zespolone a do tego jeśli ma się bojler na suficie nad łazienką jest się pewnym że nie zaleje łazienki