  1. 1. Zawór 4D na wyjściu pieca daje możliwość przekierowania ciepłej cieczy na powrót pieca w całej swojej objętości. Tym samym skracamy maksymalnie obwód cieczy. Rozwiązanie to znalazłem w instrukcji firmy co od wielu lat produkuje porządne sterowniki i maja laboratorium. Czy zawory 4D, 5D, (...) 100D :) są modą - tego nie wiem. 2. Pompy do ochrony kotła nie chcę - zużywa prąd i jest dodatkowym elementem układu (dlatego też nie chcę wymiennika płytowego). CO ma chodzić non stop - nie mam czasu na, co kilka lat, wymiany elementów które zepsują się zgodnie z prawem Murphiego (największy mróz). 3. Zawór 5/4'' jest tego rozmiaru (a nie 1'' tak jak średnica rur) ponieważ ciecz zakręca o 90stopni i wtedy przepływ robi się mocno turbulentny. Większa ilość miejsca w środku zmniejsza straty przepływu turbulentnego. Z tego powodu dobrałem 1 rozmiar większy zawór 4D. 4. Czy zawory mieszające 3D, 4D są bez sensu? - nie wiem. W każdym razie jeżeli w piecu nie skrapla się woda (powyżej 55st - punkt rosy) to moim zdaniem (moge sie mylić) powstanie mniej przyklejających się brudów do wymiennika ciepła i go izolujących od źródła ciepła (palnika). Wilgoć również trzeba wyprowadzić a to kosztuje energię cieplną aby zamienić wodę znów w gaz (nie wiem czy jest to dużo czy mało). Wilgoć = kwasy siarkowe itd. Producenci pieców na węgiel stalowych nakazują pracę pieca powyżej punku rosy (czyli z zaworami mieszającymi).
  2. Czyli coś skopałem?
  3. No to zmieniłem znów koncepcję. Wprowadziłem zawór 3D który steruje pracą pieców. Zawory odcinające ZO1-ZO3 są nieuzywane (prócz ZO4) i nie sa juz potrzebne. Wybór pieca zasilającego CO zależy od położenia zaworu 3D na powrocie cieczy, który łatwo można sterować ręcznie lub automatycznie. Schemat poniżej. Co Fachowcy na to?
  4. Ok, dołożyłem również 2 naczynie przeponowe. Objętość wodna instalacji wynosi ok 500l (sporo kaloryferów żeliwnych). Pojemności przeponowych naczyń wzbiorczych wyszły z obliczeń 80 l (wyższa max temp) i 60l (nizsza max temp). Dobrałem również pompy CO. Wysokość tłoczenia poniżej 6m i przepływ ok 0,857m3/h. Pompa obiegowa zasobnika CWU po prostu -3 biegowa (bez jakiś obliczeń). Mam teraz znów mętlik w głowie. Jak dałem naczynie wzbiorcze przy piecu CO to czy potrzebuję wężownicę do chłodzenia pieca? Powróciłem ro rysunku z zaworami... Najwyżej ich nie będę ruszał jak pompy uszczelnia instalację. Proszę o faje krytyki :)
  5. No dobrze. Jeżeli sie nie mylę to pompa która nie jest zasilana (stoi) działa jak zawór odcinający (nie przepływa przez nią ciecz). Tak więc wywaliłem zawory odcinające prócz tego przy zasobniku CWU. Tak więc, jeżeli odpalam piec na węgiel to sterownik obsługuje pompy CO i CWU, natomiast pompy pieca gazowego są wyłączone i nie ma więc przepływu przez piec gazowy. Sytuacja odwraca się w chwili załączenia pieca na gaz. Pompy pieca na węgiel stoją (brak przepływu) natomiast ruch cieczy wywołany jest pompami pieca na gaz. Wniosek taki, że te zawory odcinające nie są potrzebne??... Co się stanie jak wywalę wężownicę i dam naczynie wzbiorcze? Dziękuje za dotychczasowe opinie... i proszę o następne...
  6. Zasobnik CWU będzie grzany wodą idącą do grzejników przez zawór dławiący. Od jego regulacji będzie zależało ile wody popłynie do kaloryferów a ile do zasobnika. Tak miało byc ale... Teraz zrozumiałem w czym problem. Jeżeli będzie ciepło to piec gazowy się wyłączy i tym samym nie będzie grzał zasobnika CWU. Z tego powodu lepiej jest zastosować piec gazowy dwufunkcyjny. Mam rację? Dokładam obwód wody CWU sterowany piecem gazowym 2 funkcyjnym. Zawór ZO4 służy zamknięciu dopływu wody do wymiennika gdy grzejemy gazem. Chodzi o to aby woda CWU na wyjściu nie mieszała się z zimną z zasobnika. teraz płynie tylko z pieca gazowego. Mam pytanie... Czy jeżeli wywalę na piecu CO węglowym zawór bezpieczeństwa i wężownicę i zamiast tego, w najwyższym punkcie dam naczynie wzbiorcze -czy ten układ tez będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa?
  7. Dziękuję za odpowiedź. Dołożyłem wężownicę zewnętrzną. Na załączonych schamatach-co stanowi bufor do odbioru ciepła? Jakoś nie mogę namierzyć. Przeglądałem inne instalacje i w nich buforu nie ma. Kończy sie na wężownicy. Co do zaworów ręczych-nie lubię dużo automatyki ale przewiduję elektrozawory zamiast ręcznych. Czy ktoś się wypowie?? :)
  8. Troszke pozmieniałem :) Zasada działania taka: 1. działa piec węglowy zawory ZO2, ZO3 - otwarte natomiast zawor ZO1 -zamknięty 2. działa piec gazowy zawory ZO2, ZO3 - zamknięte natomiast zawor ZO1 -otwarty Zawór dławiący został wstawiony z prostego powodu. Ciecz płynie tam gdzie łatwiej i będzie chciała popłynac tylko obiegiem zasobnika CWU w przypadku grzania piecem gazowym (trzeba wymusic obieg poprzez przydławienie łatwiejszej drogi). Zależy mi na obiegu zamkniętym i nie chce wymiennika ciepła... Dziekuję i czekam na fachowe opinie :) instalacja co 2.bmp
  9. Witam, potrzebuje zaprojektować instalacje c. o. z 2 piecami: na ekogroszek i gaz. Poniżej zamieszczam schemat. Rozumuje poprawnie? Przejrzałem wiele schematów ale marnie jeżeli chodzi o współprać 2 pieców. Oczywiście nie beda pracować jednocześnie. Z góry dziękuje za opinię! instalacja co.bmp
×
×