Witam wszystkich serdecznie.
Jest to mój pierwszy post na forum, do tej chwili przyglądałem się dyskusjom.
Mam problem z instalacją CO w części już wykonaną (rozdzielacze i rury pex do grzejników też już zainstalowanych, otwarte naczynie wzbiorcze z rurą bezpieczeństwa).
Za dwa dni hydraulik ma wrócić aby wykonać kotłownię.
Nie kontrolowałem jego dotychczasowej pracy i to był błąd.
Naczynie wzbiorcze umieścił poprawnie ponad 2 m nad najwyższym grzejnikiem nad poddaszem mieszkalnym , jednak rurę bezpieczeństwawykonał z Pex o średnicy wewn. 17mm. z dwoma kolanami 90st. (+pewnie jeszcze jakieś kolana obok kotła się pojawią).
Czytając Wasze komentarze przestraszyłem się nie na żarty odnośnie takiego przekroju i materiału na tą rurę.
Ponieważ nad kotłownią, która stanowi dobudówkę do domu jest niższe poddasze, pomyślałem o przeniesieniu tam naczynia wzbiorczego i umieszczeniu go bezpośrednio nad kotłem. Różnica wys. między górą najwyższego grzejnika na poddaszu użytkowym a osią naczynia wzbiorczego na poddaszu nad kotłownią
będzie wynosić ok 40cm - 50cm.
Załączam schemat jaki wykonałem po nabyciu wiedzy na tym forum.
Bardzo proszę o pomoc i radę, czy takie rozwiązanie będzie sprawnie działało.
Kilka informacji dotyczących planowanej istalacji:
Powierzchnia domu 120m2 dobrze ocieplony, wentyalcja grawitacyjna
Kocioł: Defro optima komfort std 15kW z miarkownikiem
Grzejniki: parter: 5 grzejników po ok 8 żeberek + 10m2 podłogówki
poddasze: 5 grzejników po 7 żeberek (wszystkie aluminiowe).
Zasobnik: 140l dwupłaszczowy.
za zasobnikiem zawór termostatyczny na gorącej wodzie użytkowej - ale to chyba bez znaczenia.
Pozdrawiam wszystkich,
Marcin