  1. Witam koleżanki/kolegów, Rok temu pisałem odnośnie modernizacji CO przy okazji wymiany kotła. Kocioł wymieniony, modernizacji dokonałem i wygląda to teraz jak na rysunku. Kilka słów o instalacji: stalowa, obieg otwarty, grzejniki aluminiowe i płytowe, zawory zasilające i odcinające przed każdym z nich. Kocioł SAS NWT ze sterownikiem ST-850 PID. Wszystko chodzi jak w zegarku (a przynajmniej tak mi się wydaje), ale chciałbym dokonać małych poprawek / ulepszeń. Chciałbym tak usprawnić obecną instalację aby do grzejników trafiała woda o niższej temp. niż na kotle, np. mając na kotle 65 C w takie pogody jak teraz, nie potrzebuję na grzejnikach wody o tej samej temperaturze bo w domu mam saunę, a nie chcę obniżać temp. na kotle. Zależy mi na tym aby temp. na grzejnikach była w miarę stała nie zależnie od temperatury na kotle, i była w miarę możliwości programowalna z domu, a nie z kotłowni, zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło. Obecnie jak mam zaciepło w domu to przymykam zawór główny w kotłowni. Czytając mnóstwo postów znalazłem możłwie rozwiązania, za pomocą: - zawór 4D raczej odpada za mało miejsca na jego montaż w taki sposób by nie tworzyć pajęczyny z rur. - myślałem o zaworze 3D ale wtedy chyba raczej dwa (jeden do mieszania wody na grzejniki, drugi do zabezpieczenia powrotu) - rozważalem również głowice termostatyczne na grzejnikach. Zostawiając otwarte zawory na grzejnikach łazienkowych dla zabezpieczenia kotła przed wzrostem temp. Czy dobrze myślę, że głowice termostatyczne powinny załatwić temat, i gdy zapotrzebowanie na ciepło w pokojach spadnie głowice się przymnką a nadmiar czynnika będzie ogrzewał CWU i otwarte grzejniki łazienkowe? czy coś przekombinowałem? Podpowiedzcie proszę jak ugryźć ten temat i jak najlepiej usprawnić instalacje.
  2. Zawór znajduje sie na powrocie zaraz za bypass'em.
  3. Witam, Jestem po dokładnym przestudiowaniu DTR kotła i sterownika. Dlatego chciałbym zamknąć temat modernizacji instalacji. Proszę zerknijcie na załączony schemat i napiszcie proszę czy jest ok. i czy jeszcze coś zmienić. Z góry dzięki.
  4. Sterownik, który zamontowany jest na kotle to sterownik tech st 850 pid. Co do ilości pomp to skłaniam się do 2. Pompa CWU maiła by się wyłączać wcześniej niż pompa CO. Powiedzmy, że pompa CWU wyłączała by się przy 50 sC a pompa CO 35-40 sC. Co do rysunku to racja zasilanie CWU pociągnięte jest z głównefo pionu, i żeby umieści pompe na zasilaniu to myślę, że nowa nitka zasilania CWU załatwi sprawę.
  5. Przepraszam, że dopytuję ale jestem laikiem, czy na obejściu pompy CO zawór zwrotny klapowy tak jak na twoim rysunku czy zawór różnicowy.
  6. Dzięki za poradę. Czy zawór zwrotny w układzie CWU w dobry miejscu umieściłem?
  7. Chcaiłbym odświeżyc temat. Naniosłem poprawki na schemat z zastosowaniem się do twoich uwag. Teraz wygłada to jak poniżej. Jednakże ma jeszcze kilka pytań. 1. Czy zasilanie CWU z głównego pionu może zostać czy lepiej pociągnąć nową nitkę. 2. Jeśli nowa nitka zasilania CWU to czy pompa na zasilaniu czy powrocie. 3. W zimie zależałoby mi na tym żeby woda w zbiorniku C.W.U nie była wychładzana przez układ CO. Czy zawór zwrotny załatwi sprawę i w którym miejscu powinien być? Z góry dzięki
  8. Dzięki za porady i komentarze. Jeśli chodzi o odpowietrzenie to nie ma automatów, tylko kurki wkręcone do grzejników po przeciwnej stronie zasilania. Także przeniesienie pomp na powrót nie generowało by możliwości częstego zapowietrzenia. Co do zamarzania naczynie do tej pory nigdy to nie miało miejsca, ale różnie bywa. Jeśli przenieść pompy na powroty do pompa obiegowa C.O. na bypassie? A co z pompą C.W.U? rozumiem, że tylko przenieść ją na powrót a co z zaworem zwrotnym czy ma on sens w sytuacji pompy na powrocie?
  9. Co do urządzenia podtrzymującego zasilanie pompy myślałem o czyms takim. Jeśli chodzi o zawór bezpieczeństwa to mam pewniem problem. w opisie kotła znlazłem informacje, że kocioł posiada: ZABEZPIECZENIE TERMICZNE Sterownik kotła wyposażony jest w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa chroniący przed przegrzaniem kotła (zagotowaniem wody w instalacji) w przypadku uszkodzenia sterownika. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa stanowi mechaniczny sposób zabezpieczenia w postaci bimetalicznego czujnika(umiejscowiony przy czujniku temperatury wody kotłowej) odcinający dopływ prądu do wentylatora nadmuchowego w przypadku przekroczenia temperatury 90°C (pompa co. pozostaje załączona). ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie temperaturowe (elektroniczne) na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 95°C następuje odcięcie dopływu prądu do wentylatora nadmuchowego. Ale jak tak teraz czytam o tych zabezpieczeniach, to w przypadku dłuższego braku prądu trzeba będzie grzac grawitacyjnie i tu jest możliwość zagotowania wody i tzreba zamór bezpieczeństwa. Czy mam rację?
  10. Wiedziałem, że tak łatwo nie będzie. Czy w przypadku pieca sterowanego nadmuchem przeróbka zasilania naczynia wzbiorczego jest nie unikniona. Dodam, że do tej pory był zwykły piec zasypowy bez jakiegokolwiek sterowania i żadne niebezpieczne objawy nie występowały. Co do zabezpieczenia kotła przed niskim temperaturami powrotu to jest tak uwaga w DTR. Muszę też o tym pomyśleć.
  11. Witam, Proszę o poradę i ewentualne komentarze. Na dniach będę wymieniał kocioł C.O., nie obejdzie się bez przeróbek, tego jestem pewien. Obecnie instalacja C.O. i C.W.U wygląda jak na Rys.1. Jest to instalcja stalowa w obiegu otwartym. Na parterze grzejniki aluminiowe na pierwszym piętrze płytowe stalowe. Przed każdym grzejnikiem zawory zasilające i odcinające. Po przeróbkach chciałbym aby w lecie można było grzać tylko obieg C.W.U. miałby on być sterowany osobną pompą. W zimie zależałoby mi na tym żeby woda w zbiorniku C.W.U nie była wychładzana przez kocioł. Schemat instalacji po przeróbkach na Rys. 2. Czy tak jak przedstawiłem na Rys. 2 będzie działało jak powinno. Z góry dzięki za pomoc.