  1. Dziekuje za slowa wsparcia. Rzeczywscie interesowalo mnie rozwiazanie i zrozumienie problemu, wiem ze popelnilem blad, ze nie zrobilem dobrego projektu - ale jest juz po fakcie nie wiem czy robienie teraz projektu ma jakikolwiek sens. Tym bardziej, ze instalacja na pierwszy rzut oka dziala, tzn kaloryfery i podlogowka grzeja ok. Chcialem jednak zrozumiec, czy moja instalacja potrzebuje sprzegla - wg mojego hydraulika oczywiscie nie potrzebuje. Dlatego probuje zrozumiec te przeplywy i zadaje pytania. Na dzien dzisiejszy wg moich obliczen przeplywow(dopoki ktos ich nie skoryguje) wynika, ze sprzeglo nie jest potrzebne. Przeplywy, ktore podaje tzn w podlogowce chyba sa rzeczywiste, bo sa odczytane z dzialajacych rotametrow w belkach. Kazdy z 9 obowodow pokazuje przeplyw ok 1.5l/min Przeplyw z pompy w piecu ktos podal na forum. Jakie jeszcze moga byc problemy wynikajace z braku sprzegla w mojej instalacji kiedy grzejniki i podlogowka na oko grzeja ok
  2. Sorry rzeczywiscie popelnilem blad typo - przeplyw w podlogowce ma byc o 30% mniejszy(a nie wiekszy jak napisalem) od przeplywu w obiegu grzejnikow - tak jest napisane w dokumentacji i to rozumiem Jeszcze raz wyjasnie co chcialbym zrozumiec dlatego pytam o wyjasnienie. - Wydajnosc pompy do podlogowki powinna byc 810l/h. 9 petli x 1.5l/min = 13.5l/min x 60min = 810l/godz. - Wydajnosc pompy w piecu, ktora napedza grzejniki to 1200-1600l/h Czyli warunek, ze przeplyw w podlogowce jest mniejszy o 30% od przeplywu w obiegu w grzejnikach jest spelniony 810l/godz + 30% < 1200-1600l/godz Poprawcie mnie gdzie sie myle
  3. W sumie kolega Mak nie odpowiedzial na moje pytanie na temat wymagania, ze przeplyw w grzejnikach musi byc 30% wiekszy od podlogowki Powtorze moj tok rozumowania: - Wydajnosc pompy do podlogowki powinna byc 810l/h. 9 petli x 1.5l/min = 13.5l/min x 60min = 810l/godz. Zwiekszona o 30% daje 1053 - Wydajnosc pompy w piecu to 1200-1600l/h Czyli wydajnosc pompy w podlogowce jest o min 30% wieksza os pompy w piecu(1053<1200) - Czyli ma szanse dzialac bez sprzegla. Skorygujcie mnie jesli sie myle Pozdrawiam
  4. Problem zostal rozwiazany! Problemem byla zapchana rura powrotna do kotlowni. Kawalek betonu dostal sie do rury w czasie budowy i blokowal przeplyw powrotny na kolanku Zostaly wymienione tez rotametry - na identyczne, tylko takie, ktore sie nie zacinaly. Teraz rotamtery pokazuja przeplyw i mozna regulowac przeplywami. Podlogowka grzeje jak trzeba nawet w duzej petli - temperatura w pomieszczeniu przy podobnych ustawieniach pieca wzrosla o 2C Dodatkowo zmienilem pompe od podlogowki na energooszczednia: Grundfos Alpha2L 25-60 180. Zuzycie pradu przez pompe zmalalo z 100W na 20W(w trybie automatycznym) Dziekuje wszystkim za pomoc
  5. Problem na tym, ze wykonwca nie odbieral ode mnie telefonow..... Ale zadzwonilem jeszcze raz i ma przyjsc jutro - zobaczymy. Jestem madrzejszy dzieki Waszej pomocy :-) Na pewno nie dam sie zbyc kolejnym odpowietrzaniem podlogowki. Przeplywy musza byc! Probuje zrozumiec ta artmetyke. -Wydajnosc pompy do podlogowki powinna byc 810l/h. Zwiekszona o 30% daje 1053 -Wydajnosc pompy w piecu to 1200-1600l/h - Czyli wydajnosc pompy w podlogowce jest o min 30% wieksza os pompy w piecu(1053<1200).
  6. Probowalem rowniez z mniejsza petla - taka na 10m2 - bez zmian Zawor kulowy w dolnej belce na parterze jest i jest odkrecony. A moze byc zwezona gdzies rura powrotna? Moze przy wylewaniu wylewki cos przygniotlo rure powrotna i stad zablokowany przeplyw? Czy jest jakies urzadzenie pomiarowe do sprawdzenia przepustowosci rury? Moze nalezaloby sprawdzic rure powrotna Zastanawia mnie dlaczego przepyw na rozdzielaczu jest, kiedy odkrece zawor spustowy w opowietrzaczu na dolnej belce Chodzi mi po glowie pomysl, aby kupic parenascie metrow rury i poprowadzic alternatywna rure powrotna - zobaczyc, czy jest przeplyw, kiedy tymczasowo na czas experymentu podmienie rura powrotna
  7. Zrobilem te experymenty. 1. Ustawilem na piecu max temperature podlogowki - automatyka pieca pokazuje temperature na wyjsciu obiegu podlogowki na 46stC, zmierzylem termometrem na rurze w kotlowni przy pomocy termometru z termopara - dociskajac termopare - termometr pokazal 42C. Potem zmierzylem w ten sam sposob - tzn dociskajac termopare do gornej belki na parterze i pietrze. W obydwu przypadkach bylo 40C Dodatkowo dolna belka w rozdzielaczu na pietrze byla ciepla natomiast dolna belka w rozdzielaczu na parterze byla zimna. 2. Wprowadzilem piec w tryb testowania przekaznikow i wlaczylem tylko pompe podlogowki. 2ga pompa byla wylaczona i piec nie grzal. Rotametry na rozdzielaczu na pietrze pokazywaly przeplyw bez wzgledu w jakim polozeniu jest zawor 3d. Na rozdzielaczu na parterze bez zmian - tzn nie bylo przeplywu. BTW, sprawdzilem pompe w piecu, jest 2 biegowa, 1-bieg-70, 2 bieg-90. Co dalej? Jaka diagnoza?
  8. Wszystko lacznie z kotlem, propozycja jak podlaczyc zaproponowal hydraulik. Cala instalacja CO, Wod-Kan byla robiona przez jednego hydraulika, ja mu zaufalem i to byl blad, bo teraz sie musze meczyc Z drugiej strony schemat kotlowni, ktory zaproponowal jest zgodny z dokumentacja Viesmana. Najwieksza petla ma 30m2 a nie 200m2 - nie wiem skad masz ta informacje Chcialem skonkretyzowac nasza rozmowe. Czy moglbys odpowiedziec na 2 pytania: 1. Czemu Rozdzielacz na pietrze dziala pozornie? pokazuje przeplywy rzedu 1.5l/min, petle sie nagrzewaja. Co jest nie tak? 2. Dlaczego ten mieszacz sie nie nadaje? Za maly? Pozdrawiam Pawel
  9. Zatrudnilem hudraulika, ktory mialbyc dobry, niestesty okazalo sie, ze tak nie jest. On wszystko zaproponowal, ja jako laik ufalem mu. Nie chcialem tez oszczedzac, chcialem miec dobrze. Przy piecu jest zamontowany zestaw uzupelniajacy Viesmanna z czujnikiem temperatury na zasilaniu i ktory steruje zaworem 3D. Dlaczego ten mieszacz sie nie nadaje? Za maly? Skoro to skopana kotlownia i nie poprawne przeplywy w kotlowni, to dlaczego rozdzielacz ma pietrze dziala? Dodatkowo dlaczego nie ma przeplywow w rozdzielaczu na parterze, jak odetne rozdzielacz na pietrze, wlacze tylko jedna petle oraz ustawie zawor 3D tak, ze woda plynie tylko przez obwod podlogowki? Pozdrawiam Pawel
  10. Piec: Vitodens 200W sterowany pogodowka Piec ma zdefiniowane 2 obiegi grzewcze(2 krzywe grzewcze) i dla podlogowki steruje mieszaczem na podstawie odczytow miernika temperatury za pompa Zawor 3D i silownik VITA - wyglada na to, ze pasuje bo sprawdzalem zawor 3D i silownik - piec dobrze steruje zaworem/silownikiem. Temperatura na wyjsciu pompy do podlogowki jest porawnie regulowana przez piec Pompa w piecu jest "40" albo "60", pompa do podlowki jest "80"
  11. Dolaczam schemat ogrzewania
  12. Na dole mocniej sie nagrzewa gorna belka Na 99% nie ma zadnego zaworu kulowego w drodze do/z dolnego rozdzielacza Co jeszcze moze byc? Mam zawor ktory jest na powrocie z podlogowki do petli ogolnej idacej z grzejnikow do pieca. Wg schematow refernecyjnych powinien tam byc zawor zwrotny(czy jakos tak :-chodzi o to aby nie bylo przyplywu zwrotnego) Ja mam w tym miejscu zwykly zawor "wajchowy" i ten zawor tez zamknalem dla pewnosci - dalej nie bylo przeplywu w podlogowce A tak przy okazji, to jak zachowuje sie pompa, jak pozamykam wszystkie przeplywy - czy pompa posiada jakies sprzeglo etc. Czy powinieniem slyszec jakas roznice w pracy pompy? Dzieki Pawel
  13. Zrobilem experyment tomka. Kiedy wlaczam tylko jedna petle i otwieram zawor spustowy na dolnej belce (po prawej stronie pod odpowietrzaczem) to rotametr pokazuje przeplyw rzedu 1-1.5l/min nawet na najwiekszej petli Czyli problem jest z powrotem do kotlowni albo cos w pajeczynie rur w kotlowni. Zachecony wynikami sprobowalem jak bedzie zachowywal sie przeplyw przy roznych ustawieniach zaworu 3D. Niestery nie bylo przeplywu zarowno kiedy zawor byl otwary i zamkniety. (BTW, aby byc pewnym sprobowalem wszystkie 4 mozliwe ustawienia zawora - na zadnym nie dzialalo.....) Co dalej robic???? Dodatkowo odkrylem, ze czesc z rotometrow sie zacina - jak sie odkreci szklana oslone, i naciska wskaznik palcem to czasami sie zacina. Dobre rotametry nie maja tego problemu, dodatkowo dziala w nich zabezpieszczenie przed zbyt duzym wykreceniem. W wadliwych moge odkrecac gorne pokretlo az do calkowitego wykrecenia i chlusniecia woda..... Inna obserwacja to fakt, ze jak odkrecalem zawor spustowy i spuszczalem wode do wiadra, to wiadro zapelnialo sie w max 2-3min - czyli przeplyw jest calkiem dobry Czekam na dalsze instrukcje Pozdrawiam Pawel
  14. NIe wiem ile mb zostalo ulozone rur. Mam gdzies zdjecia z budowy i moge je odgrzebac jezeli to jest krytyczne. Ale stawiam, ze gestosc ulozenia jest standartowa czyli tyle ile piszesz czyli ok 8mb/m2 Pompa jest duza 25-80 i dziala na najwyzszym biegu - powinna przepchnac najwieksza petle.
  15. BIale Kapturki sa odkrecone. Kombinowalem z mieszaczem 3D. Zawor ma 2 ustawienia: w jednym polozeniu idzie woda z zasilania i rura za mieszaczem jest wyczuwalnie cieplejsza, w drugim polozeniu idzie woda z powroteu i jest zminiejsza. W obu ustawieniach mieszcza rotametry na dole nic nie pokazuja...... Dodatkowo w rozdzielaczu na pietrze dziala ok a oba rozdzielacze sa zasilane z tego samego mieszcza i pompy
  16. Ad1 Najdluzsze petle pokrywaja 30m2, reszta jest krotsza. Najkrotsza petla pokrywa pare m2 Ad2 Pompa chodzi na 3-cim biegu. Ad4 Mieszacz - nie wiem dokladnie. Ale opis na silowniku 4.6 sugeruje, ze , mieszacz musi byc: Honeywell V5069D, V5070D - musze to jeszcze sprawdzic Ad5 Rotametry pokazuja przeplyw 0. Co gorsza nie sa w pelni zapelnione woda.....widac to na zdjeciu Ad6 Rury sa szare i plastikowe - na zdjeciach je dobrze widac. Do gornego idzie rura o srednicy identycznej jak petle podlogowki. Do dolnego idzie rura grupsza - ok 3/4 cala
  17. Jak sprawdzic czy przeplyw na pompie jest ok? Pompa jest za 3D w kierunku do rozdzielaczy
  18. KONFIGURACJA: Mam w domu nastepujaca topologie ogrzewanie podlogowego: - 6 obwodow odchodzacych z pojedynczego rozdzielacza na parterze - 3 obwody odchodzace z pojedynczego rozdzielacza na pietrze - Oba rozdzielacze sa zasilane jednego mieszacza i jednej pompy w kotlowni Oba rozdzielacze maja dla kazdego obwodu rotametr, ktory powinien pokazywac przeplyw w odpowiedniej petli. Zdjecia: 1. Rozdzielacz na pietrze 2. Rozdzielacz na parterze (2 rotametry sa wykrecone w celu experymentow) 3. Mieszacz + pompa w kotlowni PROBLEM STATEMENT: Rotametry w rozdzielaczu na dole nie pokazuja zadnego przeplywu bez wzgledu czy obwod jest otwarty czy zamniety. Petle na dole grzeja slabo, bardzo wolno sie nagrzewaja, grzeja gorzej niz u gory, z duzo wieksza inercja. Dodatkowo jest duza roznica temperatur pomiedzy belka wejsciowa i powrotna. Wejsciowa jest ciepla (ok 35st C) a powrotna jest zimna (ok 20st C) Rotametry w rozdzielaczu u gory pokazuja przeplywy poprawnie - jak zamykam obwod przeplyw maleje, wiekszy przeplyw= podloga cieplejsza etc. Rowniez obie belki w rozdzielaczu na pietrze maja zblizona temperature Martwi mnie, ze na dole jest za maly przeplyw. MOJE PROBY ROZWIAZANIA PROBLEMU: 1. Sprawdzilem, ze rotametry nie sa uszkodzone - Rozebralem 2 pierwsze i wygladaja ok. 2. W ramach eksperymentow skrecilem wszystkie obwody, odcialem calkowicie rozdzielacz u gory i otworzylem tylko jeden obieg na dole. Niestery dalej rotametry nie pokazywaly przyplywu.... 3. Wykrecilem 2 rotametry z 2 najwiekszych petli aby sprawdzic, czy rotametry nie ograniczaja i tak juz wolnego przeplywu. OKazalo sie, ze miejsza petla nagrzywa sie szybciej, 2ga petla, ktora jest najdluzsza dalej sie wolno nagrzewa 3. Mialem problemy z odpowietrzeniem i uruchomieniem petli na dole i hydraulicy zmienili pompe z 60W na 80W, petle zaczely grzac ale nie poprawilo to wskazan rotametrow. MOJE PODEJRZENIA: 1. rozdzielacz jest zle dobrany do przeplywow, 2. Martwi mnie rowniez, ze rotametry na dole nie sa wypenione calkowicie woda - swiadczy to o zlych przeplywach w belce? 2. Rura pomiedzy kotlownia i dolnym rozdzielaczem jest za mala. W skrzynce i kotlowni ruza wyglada na 3/4 cala 3. Rura pomiedzy kotlownia i dolnym rozdzielaczem jest gdzies zagieta albo przygnieciona 4. Rura, ktora idzie z kotlowni do gornego rozdzielacza ma inna srednice niz rura, ktora idzie do dolnego rozdzielacza - moze to nie jest ok i zaburza przeplywy Prosze o porady co dalej robic? Jak sprawdzic, czy przeplyw jest ok? Pozdrawiam Pawel
×
×