Posiadam piec hef masterm m 25kW ze sterownikiem ST37. Mam ocieplony dom styropianem o przenikalności 0.29, pale ekogroszkiem o kaloryczności 29500kJ/kg ( przebadany w laboratorium), posiadam zawór 4d. Powierzchnia domu to ok 250m2. Problem mój polega na tym że dość często załącza mi się podajnik tzn szybko tracę temperaturę wody. Ustawienie sterownika to 10s praca podajnika, 56s postój, 45% dmuchawa. Przy krótszym postoju nie spalał mi się całkowicie ekogroszek i miałem dużo spieków, teraz na tych ustawieniach troszke się polepszyło choć nie ma rewelacji ale najgorsze jest to że po osiągnięciu temperatury zadanej na piecu 56C podajnik sie wyłącza piec przechodzi w stan czuwania, woda podskoczy do 59/60C i po ok 10min spadnie do 54C co powoduje załączenie od nowa cyklu na piecu. Z tego co mi wiadomo to naprawdę krótko ponieważ u kilku moich znajomych podajniki załączają się dopiero po 40min, mało tego mają gorzej ocieplone domy i palą peletem który ma znacznie mniejszą kaloryczność.
Prosze o pomoc i jakieś wskazówki