no tak sorry , już podaje ustawienia pieca..
zadana temp. min 47C - max 60 C
moc kotła min. 60% - max 80%
temp. zadana cwu 50 C
podawanie podajnika 8sek, przerwa 42 sek
dmuchawa moc min. 27% max 60%, korekcja powietrza 0%
wydajność podajnika 13,5kg/h - kaloryczność ustawiona na max
parametry podtrzymania -podawanie 8sek, przerwa 15 min
nadmuch podtrzymywania - czas 10 sek , moc 40 %...
i właśnie z takimi parametrami kocioł nie wchodzi w stan podtrzymywania..pracuje nonstop..
prosze o pomoc