  1. Daj jak najwięcej zdjęć, na pewno musi być coś na co nikt wcześniej nie wpadł. Może za mało było danych.

     

    A powiedz czy jak działa instalacja to wszystkie grzejniki masz ciepłe?

    Czy podczas normalnego palenia widzisz jakieś nieprawidłowości.

    Ja jaką masz temp na kotle, jaką na powrocie.

    To wygląd jak by ta woda w jakimś miejscu się gotowała i odparowywała, skoro nie ma wycieku.

    A czy jesteś pewien że podczas palenia woda się w kotle nie gotuje i nie jest wyrzucany nadmiar wody przez przelew ?

    Gdzie u Ciebie idzie rura przelewową ? do jakiegoś zlewu, czy od razu do kanalizacji.

     

    Jaki masz kocioł? jaka pompa?

    Im więcej danych i zdjęć tym łatwiej będzie coś określić.

    Bo tak jak teraz to można snuć dziesiątki możliwości albo trzeba by być jasnowidzem żeby coś konkretnego powiedzieć.

     

     

    wszystkie grzejniki cieple osadnik wyczyszczony rura przelewowa jest podpieta do kanalizacji caly problem jest w tym ze jak wylacze pompe i zalacze to zawor roznicowy nie reaguje jak zakrece zawor na pompie i odkrece to reaguje cisnie wode sama pompa po wlaczeniu nie moze go zamknac

  2. witam opisywalem juz pare razy swoj problem z centralnym dziennie dolewam wody nigdzie nie mam wycieku pompa nie chce zaskoczyc na zimnej wodzie zachowuje sie tak jak by nie miala wody po odkreceniu automatycznego odpowietrznika zamiast wyciskac powietrze on je zasysa po odkreceniu odpowietrznikow przy kaloryferach nie ma cisnienia tylko woda z kazdego skapuje a powinien byc strumien wody przy zbiorniku wyruwnawczym rurka jest zimna wcale sie nie ogrzewa

  3. witam pisalem juz wczesniej o moim problemie z c.o 2 lata bylo ok od 3 tyg mecze sie z odpowietrzeniem dolewam wody odpowietrzam kiedy pale jest ok jak skoncze palic i zapalam na drugi dzien znowu jest powietrze w ukladzie z najwyrzej polozonego kaloryfera znika woda w pompie na zasilaniu nie ma jej wcale po odpaleniu pompy nie tloczy wody dodam ze nie mam nigdzie dzurawej rurki w bojleze na wezownicy jest rura calowa a slychac wode jak by ktos z slomki wlewal co najdziwniejsze gdy dolewam wody to w automatycznym odpowietrzniku nie wiciska powietrza tylko jes zasysa prosze o pomoc

  4. witam od 4 dni walcze z zapowietrzona instalacja c.o w pompie non stop bulgotanie w kaloryferach tez gdy juz to opanuje i nie pale w nocy w c.o i zapale na drugi dzien znowu to samo prosze o dorade bo byl u mnie fachowiec i powiedzial ze gdy woda jest ciepla wypiera babelki powietrza a gy jest zimna opada i znow powstaje roznica i znowu sie zapowietrza dziennie dolewam i odpowietrzam i widze w zbiorniku wyrownawczym jak woda zchodzi czy to prawda

  5. Witam Serdecznie,

     

    Instalacja CO i CWU instalowana była w tym roku.

    W tym miesiącu wykonuje próby ogrzewania i w tym momencie pojawił się błąd.

     

    Opis instalacji:

    Piec Defro Nowa Optima Komfort Plus 20KW, Bojler 120 L płaszczowy, grzejniki w pokojach purmo cv22 1200x500 (takie same wszędzie), grzejniki łazienkowe x 2 i grzejnik dekoracyjny przedpokój. Dom jednorodzinny piętrowy.

     

    Na parterze i pietrze skrzynki z rozdzielaczami. Rurki plex w podłogach w peszlach.

     

    I teraz po kilkukrotnym uruchomieniu okazuję się że grzejniki pokojowe grzeją tylko w połowie. I dzieje się tak w w czterech pokojach i łazience w ostatnim pokoju grzejnik grzeje cały. Ponadto grzejniki łazienkowe (drabinkowe) i dekoracyjny w przedpokoju grzeją całe.

    Układ odpowietrzany kilkukrotnie (leci z grzejników strumień wody) oraz kilkukrotnie dopuszczana woda aż do przelewu jej z naczynia przelewowego ze strychu.

     

    Co prawda grzejniki nie mają głowic termostatycznych zamontowanych lecz gdyby to była ich wina to dlaczego łazienkowe, dekoracyjny oraz w jednym pokoju grzeją całe..

     

    Pompa do CO powinna być ok. Grundfoss 25-60. Najdalszy grzejnik ma ok 5 metrów od pompy.

    Natomiast nie ma pompy od CWU - może zbiornik odbiera za dużo ciepła??

     

    Proszę o sugestie. Zawory wejścia i powrotu na grzejnikach otwarte na max. (jeden zawór to taki na imbusa a drugi to pokrętło z ustawieniami max - min).

     

    Proszę o pomoc.

     

     

    I jeszcze jedno pytanie czy z bojlera 120l płaszczowy na zimę można spuścić wodę (może należy gdy w domu nikt nie mieszka?).

     

    Proszę o sugestie,

     

    Pozdrawiam

    franki

     

    ja mialem ten sam problem pomoglo przykrencenie do polowy zasilania z bojlera

  6. Witam,

     

    Alinko, odpowietrzać też "trza umić" :(

    Nie potrafię zrozumieć dlaczego instalator zakłada, ze Ty zrobisz to w dopowiedni sposób. Powinien sam to zrobić i ew. Cię przeszkolić.

     

    A swoją drogą, to przyczyną niekoniecznie jest zapowietrzenie. Specjalnie nie piszę co, bo skuteczne odpowietrzenie jest pierwszą i najważniejszą rzeczą, która należy zrobić (zwłaszcza jak twierdzi to ten co instalował i wie co zrobił).

     

    Pozdrawiam.

     

    a pompa pracuje cicho czy bulgocze

  7. Proponujesz, demontaż zaworu zwrotnego a z trójnika pod nim wyprowadzić automatyczny odpowietrznik, który załatwi problem zapowietrzania się bojlera CWU.

    Po tej przeróbce, połączenie kotła z zbiornikiem przelewowym prowadzi jedynie przez zawór 4D. Rury bezpieczeństwa nie mam. Jeśli w takiej sytuacji z jakichś względów (automatyka bywa zawodna) wzrośnie ciśnienie w kotle, otwiera się (bocznikujący 4D oraz zawór nr 7) zawór zwrotny

    (rysunek poniżej) rzucając ciśnienie do grubych rur instalacji w domu.

    Dlatege kombinuję aby zaworu zwrotnego nie pozbywać się całkowicie, jeśli moje kombinowanie (w/w) jest słuszne.

     

     

    post-12574-1289644062_thumb.jpg

     

    odkrec srubunek z powrotu na bojlerze i upusc troszke wody ja mialem to samo ciagle bulgotalo i pompa mielila powietrze wypusc troszke wody a potem delikatnie dolej i tak pare razy

  8. NIE pisz duzymi literami !!

    co to znaczy "traci sie woda "

    czy odpowietrzyłes dokładnie cały układ ?

    cos wiecej napisz lub pokaz zasilanie z kotła i pompe

     

     

    tak odpowietrzalem na ostatnim grzejniku u gory mam automatyczny odpowietrznik powinna w nim byc woda ale odziwo nie ma tak jak by zchodzila odpowietrznik jest pusty

  9. WITAM OD 2 DNI TRACI MI SIE WODA W UKLADZIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA POMPA CHODZI PARE GODZIN NORMALNIE A POTEM ZAMIAST TLOCZYC WODE TO TLOCZY POWIETRZE TAK JAK BY SIE WODA STRACILA DODAM ZE SPRAWDZALEM RURKI I NIGDZIE NIE MA WYCIEKU DO JEDNEGO GRZEJNIKA RURKI IDA MI W PODLODZE ALE TEZ NIE ZAUWAZYLEM WYCIEKU CO MOZE BYC PRZYCZYNA TAKIEGO DZIALANIA CZY MOZE POMPE SZLAK TRAFIL ALE SIE KRECI JAK TO SPRAWDZIC CO JEST NIE TAK

  10. Witam

    Instalacja przerobiona (piec przeniesiony z mieszkania do piwnicy, pionowy odcinek rur pp stabi 32 poprowadzony na zewnatrz oczywiscie odpowiednio zaizolowany). Przy 3 na 4 kaloryfery zawory termostatyczne, na jeden nie zakladalem aby wrazie co nie zamknaccalego obiegu wody. Mieszkanie 50m kwadratowych. Jestem prawie pewien ze zbiornik wyrownawczy jest po przerobce zle podlaczony ale tego i tak nie uda mi sie naprawic. Chciałbym wpiać gdzieś zawór 3-drozny lub 4- drozny. Chciałbym miec lepsza możliwość regulacji temperatury na grzejnikach tzn. podczas gdy na zewnatrz jest 5 - 10 stopni nie chcem dusic pieca na 40 stopniach. A może lepiej było by ustawiac zawory termostatyczne przy grzejnikach np. na 3 a na piecu trzymać 60 stopni dodatkowo zostawić otwarte zawory przy bojlerzeaby był obieg wody. Nie wiem ktore z rozwiązan byłoby najlepsze. A tak na marginesie czy ktoś z was puszczał rury od centralnego po zewnatrz budynku w korytku ze styropianu dodatkowo ocieplone podwojna otulina ? B) myśle że to pionierskie posuiecie :P ?

    post-11020-1268601613_thumb.png

     

     

    ja bym zbiornik wyruwnawczy i przelewowy podpioł na samym początku bo jak sie woda zagotuje to z tego co widac a dosc drogi do pokonania

  11. A skąd ta wiedza ? Przecież wcale nie jest pewnym że ta droga nad drzwiami jest dłuższą.Może jest wręcz przeciwnie?????? A jak rury idą w pomieszczeniu to je ogrzewają więc jakie straty ciepła?

    Po co takie rzeczy wypisywać jak nic do tematu nie wnoszą !!!!

     

     

    NO TO FAKT ALE JAK TO MAJĄ BYĆ RURKI PEX TO RACZEJ MAŁO OGRZEJĄ BO ZA DUŻO CIEPŁA NIE DAJĄ

  12. Witam , jak by Ci to powiedzieć tak w skali od 1 do 10 z rur do podłogówki to ja bym jej dał 3 , oczywiście to moja opinia .pozdrawiam

     

     

    A MOJA TO 10 Z 10 SAM MAM PEXS W DOMU JUŻ 4 LATA I JAK NARAZIE SOBIE CHWALE MAŁE STRATY CIEPŁA ŁATWE W MONTAŻU ELASTYCZNE

  13. Oczekujesz że ktoś ci poda konkretną liczbę?

    Straty na pewno będą, im lepiej zaizolujesz tym mniejsze. A w rurach kanalizacyjnych nie rób. Woda potrafi przeniknąć przez złącza. To musi być rura bez połączeń pod ziemią.

     

     

    strat napewno są mniejsze od miedzi i stali sam mam w podłodze i w pexsie i sobie chwale rurka letnia a grzejnik paży nikt mnie nie przekona że miedz jest lepsza

×
×