Witam, moje ustawienia to:
oczywiście pozycjonowanie tłoka
przerwa podawania 80 sekund\
nadmuch 10 %
podtrzymanie 50 sekund
przerwa podtrzymania 20 minut
zadana CO 55 stopni
zadana CWU 45 stopni
opóźnienie załączenia podejnika 60 sekund
opuźnienie wyłączenia nadmuchu 1 sekunda
Mam sterownik ST 40
Używam EKO GROSZKU BLACK STONE SUPER
ciepło spalania 26000
wartość opałowa 24000
Za wentylatorem mam otwartą klapke na jakieś 2 może 3 centymetry
Piec polecił mi instalator żebym taki kupił, jestem zadowolony ale najlepsze było to że on nawet nieumiał w nim rozpalić do wszystkiego musiałem dojść sam ;)
-
Witam, Użytkuje piec Karo Duo 25 kw od zeszłego roku w sumie dopiero od kwietnia 2012 roku zacząłem nim ogrzewać dom i wodę. Nigdy chyba nie będę żałował że go zakupiłem! Jest rewelacyjny, mam około 140 metrów kwadratowych domu, nowy postawiony dom z prefabetu 24 cm ocieplony styropiwanem 15 cm, przy temperaturach takich jak np. dzisiaj około -5 do -10 spala mi 75 kilogramów opału na 4,5 dni :) cały czas jest załączony. Ustawiałem go tak szczerze pół roku ;) bo za każdym razem jak mnie wkurzał to zerkałem na fora i myślę że teraz jest już gitarka :)
Zero spieków Eko groszek kaloryczność 26 kj.
Jak by ktoś chciał ustawienia mojego pieca lub coś jeszcze doradzić żeby mniej palił to czekam :)
Karo Duo 25 Kw Opinie, Porady
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam kolego, nie zrzucało mi żaru do popielnika na kominie mam taki zawór i dodatkowo mam zawór 4-drożny i jak bez zmian zostawiłem a zastosowałem twój pomysł to powoli się nagrzewa strasznie, ustawiłem na 90 sekund i jest ok.