Witam
Od jakiegoś czasu czytam forum :D , bo zbliża mi się termin wykonania instalacji co i cwu.
Posiadam już kocioł na węgiel, drewno i co w łapkę wpadnie (19kW), domek 160m2, będzie dobrze docieplony (suporex 24+styropian 12; a na poddasze 23 wełny). W krótce (prawdopodobnie) zamówię boiler dwupłaszczowy 140l i kominek z płaszczem wodnym.
Wyrzeźbiłem takie dwa sobie schemaciki pogladowe.
Proszę o ich ocenę.
Założenia
1. Nigdy nie zabraknie prądu (będzie podpięty UPS, mam nadzieję iż się nie popsuje)
2. do tego co widoczne i nie opisane jeden sterownik
3. Czy ten kocioł nie jest trochę przewymiarowany (opinia jednego hydraulika, jestem już po rozmowie z nim)
4. za zaworem 4d wszystko wykonane na PEX
5. Grzejniczki i podłogówka będzie miała własne sterowanie
6. cyrkulacja cwu będzie miała własne sterowanie
7. co zrobić z nadmiarem ciepła generowanym przez kocioł (jeśli taki będzie), czy jest wtedy sens ładować się w bufor (wersja 2) w grę nie wchodzi bufor z cwu (koszt mnie przeraża, a ewentualny bufor wykonam we własnym zakresie jako zamodzielny zbiornik)
czy znajdę na rynku sterownik do kotła, który potrafi obsłużyć dwa nie zależne źródła energii (fabryczny potrafi sterować tylko pompą CO i wentylatorem), puki co znalazłem
euroster uni1, st-40 tech, st-42 tech. Chyba potrafią obsłużyć to co chcę.
Mile będę widział wszystkie konstruktywne uwagi (również krytykę - konstruktywną), jakby ktoś zauważył błedy proszę pisać.
ps. 1 - na shemacie to wentylator kotła
przepraszam za ortografie - polonistą nie jestem
Pozdrawiam
redhat12
Lepiej mieć Parkinsona i trochę wylać,
niż mieć Altzheimera i zapomnieć wypić.