Skocz do zawartości

DanielJu

Forumowicz
  • Postów

    26
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez DanielJu

  1. Wczoraj wgrałem pliki, baza dostała soft 5.45 panel 5.40 po wgraniu oczywiście przywrócenie do ustawień fabrycznych na pierwszy rzut oka to ładowanie bufora się zmieniło, a raczej rozładowanie kotła po wygaszeniu. Reszty nie widzę bo za mało czasu mam żeby poobserwować pracę sterownika, trochę się zawiodłem bo liczyłem, że będzie widoczna jakaś ikonka pracy ładowania pompy bufora jednak nie doczekałem się może następnym razem.

    pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc :)

  2. 9 godzin temu, budyn18 napisał(a):

    A wiesz co zmienili ja mam 5.42.

    Jak będę wiedział jak wgrać to powiem co zmienili 😉

    6 godzin temu, Sławek007 napisał(a):

    Pisałeś maila czy dzwoniłeś? Ja jakiś czas temu napisałem maila, podałem wersję swojego sterownika. Jednak zero odzewu.

    Pisałem i na drugi dzień dostałem odpowiedź i pliki.

    ktoś coś poradzi czy jedynie do źródła się udać :)

  3. Witam,

    Otrzymałem z Timela pliki aktualizacyjne do SKZP-05 ver. 5.45 jak do bazy tak do panelu i w związku z tym mam pytanie czy procedura aktualizacji jest taka sama jak do wersji 5.30. Pliki do bazy są w formacie hex. a do bazy bin. Teraz z informacji na sterowniku mam wgraną wersję 5.30 S baza i panel, bardzo proszę o pomoc.

    Pozdrawiam 

  4. 10 godzin temu, jolo747 napisał:

    lepiej dmuchnąć 20% przez 90 sek , ale!!! najpierw wejść w diagnostyka>dmuchawa i sprawdzić ile sekund dmuchawa się rozpędza od 0 do 20% i ten czas potem dodać do tych 90 sek , i pamiętaj jak zmienisz powietrze przedmuchu w czuwaniu to z takim samym powietrzem bedzie wychodził z czuwania , bedzie musiał skorygować czas wyjścia ,

    a jak masz ustawione powietrze minimalne , maxymalne i jaką min max modulację  ?

    Ok czas zmierzę jak wrócę z pracy. Powietrze jest ustawione od 1%-100% dmuchawa jest ustawiona 8-28(soft 2.35) modulacja chodzi 14%-100% na retorcie ładnie sobie zobaczysz jak palnik wygląda i co tam się dzieje przy palniku SV kompletnie nie wiem czym się kierować.

  5. 4 godziny temu, FAFAŁ napisał:

    Tak dużo to nie zdrowo . Generalnie lepiej dmuchać nieco dłużej niż za mocno . Powietrze daj polowe tego jakie masz do palenia ustawione maks . A czas musisz już tak dobrac by tylko zlapac żar .

    czy 60% ze 100% to dużo?

  6. 22 minuty temu, jolo747 napisał:

    masz na myśli start palnika po czuwaniu ? jeśli masz mało opału na palniku po czuwaniu to zwiększ podawanie w czuwaniu lub zmniejsz przerwę,  ja mam podajnik 19,5kg podawanie 7sek ,i nie ma z tym problemu, pod warunkiem że końcowa faza modulacji nie wypala mi opału na palniku, oraz nie wypala mi nadmiernie opału w czuwaniu 

    z kolei powietrze w czuwaniu moim zdaniem powinno być ustawione na połowę max powietrza w modulacji , a czas wyjścia z czuwania tak aby spaliny osiągnęły zakres normalnej pracy w modulacji a na pewno przekroczyły temperaturę kotła  , u mnie to 230 sek 

    tak po czuwaniu, może nie jarzę gdzie zwiększam podawanie w czuwaniu bo przerwy to oczywiste i siła nadmuchu

  7. Witam Panowie,

    ja bym chciał trochę rozwinąć temat startu palnika dlatego, że nie do końca to u mnie chodzi najlepiej niby jest początkowa dawka i rozdmuchanie jednak ja myślę, że to trochę za mało.

    15s możemy ustawić max i tu dla tych co mają szybki podajnik i słaby ciąg dadzą radę jednak co z tymi co mają wolny podajnik (12kg) i duży ciąg kominowy możliwości ustawienia słabe. Można by dołożyć więcej czasu jedna ja myślę, że najlepiej byłoby zrobić start palnika jako jeden proces, a później przejście w modulację co wy na to. <krytyka mile widziana ;)>

  8. Godzinę temu, M-Szpon napisał:

    Ukladasz jakos ten opal cxy wrzucasz byle jak do kotla? 

    Dlugie sa klocki? 

    ćwiartki, deseczki są układane zwarcie mają długość ok 24-25cm ja myślę, że może za ciasno ich układam

  9. z tego co tak kojarzę to chyba będzie zwarty opał bo robi się z tego taka bryła paląca się tylko po wierzchu z dziurami po bokach. Drewno układam zwarcie poziomo.

  10. 5 minut temu, Leszek3 napisał:

    Mokry opał jeszcze pewnie iglasty? Jeśli tak to ratuje cię tylko węgiel i robić mixa

    Suchy to tak strasznie może nie jest choć sezonowany 2 lata świerk, szukam przyczyny być może za mało go rozpalam na początku więcej żaru, a potem dopiero cały zasyp. Coś robię źle bo czasem jest git, a czasem do dupy. Jeszcze może opisz jak powietrze podawać i którymi drzwiczkami, rozety są na górnych i środkowych klapka na dolnych. 

×
×