  1. ja zrobiłem w ten sposób że piony są stalowe spawane a gałązki są wykonane z rury miedzianej 18 miękkiej wszystkie łuki gięte ,połączenie pionów i gałązek złączki zaciskane plus specjalna wkładka , a do grzejników lutowane 18x1/2 plus zawór termostatyczny herz do instalacji grawitacyjnych na dole grzejnika zawór kulowy z motylkiem
  2. mam zasobnik 300l pionowy jak zagrzeję do ~70 C mierzone 20cm od góry (w połowie wysokości 50C) to starcza dla 4 osób na 3 dni jak były upały starczało na 4
  3. 1` wystarczy zupełnie ,pamiętaj o dokładności wykonania na łukach i trójnikach
  4. zawór "zwykły" ma przepływ niecałe 1000 l/h a do grawitacji 5500 l/h ( mam herz )tylko żę jest ze trzy razy większy
  5. I co sądzisz o mojej kotłowni
  6. mam zbiornik 300l z wężownicą podłączony w grawitacji rurą cu28 ,odległość po rurach około 5m ,wszystkie załamania robione łukami ,odcinanie zbiornika zaworem kulowym , kocioł( hef 14 ) naczynie wyrównawcze podłączone jest osobną rurą ,ogrzewanie takrze w grawitacji dwa piony odcinane niezależnie zaworami kulowymi ,pompe mam na wszelki wypadek ale nie używam ,sam zaprojektowałem i wykonałem (w nowym domu ) na przekór i udało się :D
  7. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad montażem takiego zestawu ,czekam na dalsze obserwacje pracy pompy , ciekawi mnie najbardziej miesięczny koszt zużytej energii elektrycznej pozdro
×
×