Skocz do zawartości

dinop2

Nowy Forumowicz
  • Postów

    3
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez dinop2

  1. I o taką odpowiedź właśnie mi chodziło. Dzieki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
  2. Dzieki za odpowiedź. O tym, że jest to kaskada i trzeba zastosować regulator kaskadowy to wiem. Pytanie jest czy trzeba używać sprzegła hydraulicznego i jak połączyć kotły ze sobą w przypadku jak na rysunku. W kotłach nie ma pomp, są tylko dwie pompujące albo przez podlogówkę, albo cwu. Chodzi o to, że pompy (w takim układzie jak jest) będą przepuszczać wodę przez oba kotły nawet jak jeden nie bedzie pracował.
  3. Witam Mam pewien dylemat odnośnie połączenia ze sobą dwóch kotłów gazowych. Kotły to 2x Brotje 110kW każdy. Instalacja w której pracuje jeden kocioł to ogrzewanie podłogowe i cwu 2000l. Na razie jest to zrobione tak, że kocioł grzeje albo podłogówkę, albo cwu używając dwóch pomp. Jak teraz do tego układu dołączyć drugi taki sam kocioł w taki sposób, żeby pracował tylko wtedy gdy pierwszy nie będzie dawał rady? Czy konieczne jest użycie sprzęgła czy wystarczy wpiąć kocioł szeregowo lub równolegle? Poniżej schemat instalacji.
×
×