Witam,
Na wstępie powiem, że zwertowałem cały internet oraz to forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie i niestety jej nie odnalazłem, były tylko ustawienia dla palenia miałem.
Mój problem:
Mam piec Defro AKM II 22kw. Korygowałem ustawienia już kilkukrotnie, ale nie mogę dojść do optymalnych, aby nie wyskakiwał mi jakiś błąd, dlatego proszę was o pomoc. Obecnie wyskakuje mi: za duża temperatura podajnika - i gasi piec.
Palę ekogroszkiem wartość opałowa 27kj.
Mieszkanie 180m powierzchni grzewczej, ocieplone bdb.
Piec pali obecnie 30kg na dobę.
Moje ustawienia:
Zadana temperatura CO 57
Zadana temperatura CWU 48
Przerwa podawania 3 min
Histeryza Kotła 3 stopnie
Histeryza CWU 2 stopnie
Siła nadmuchu 25
Przerwa podtrzymania 50minut
Pompy równoległe
Wentylator w podtrzymaniu:
Czas pracy 8sekund
Czas przerwy: 30minut
Klapka na wentylatorze uchylona 3cm
Proszę drodzy użytkownicy o pomoc w korekcie ustawień co zmienić aby temperatura podajnika nie dochodziła za każdym razem do 65stopni i wywalało błąd?
Pozdrawiam serdecznie