jak sprawdzić co ?
zbiornik wyrównawczy w piecu czy instalacja
-
witam
mamy problem z picem lub instalacją
sprawa wygląda tak.
Mamy piec Mini Nike - Immergas
gdy napuścimy wody na ciśnienie 1,5 bara i grzejemy przez całą noc jest ok, piec działa grzejniki ciepłe ciśnienie zostaje na tym poziomie.
gdy rano gaśmy piec, ciśnienie po mału spada.od 8.00 do 16.00 jest już grubo poniżej 1 bara. Znów trzeba dopuścić wody, i sytuacja się powtarza.
czy to będzie oznaczać że gdzieś jest dziura w obiegu ? narazie nigdzie nie widać wycieku.
nie dawno był serwis do pieca i wymieniła coś od zbiornika wyrównawczego w piecu ( coś podobnego do wentyla z opony ),
ale po tej wymianie dalej tak się dzieje.
pomocy co robić ?
pozdrawiam
Problem Z Ciśnieniem
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
tak, serwisant był w piątek, choć nie wiem jakie to ma znaczenie :P
ale ciśnienie spada tylko na zgaszonym piecu. jak pracuje piec ciśnienie jest na stałym poziomie.