Patii
Forumowicz-
Postów
16 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Patii
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Panowie bardzo dziekuje za Wasza pomoc byla i jest nie oceniona. Jezeli chodzi o nadmuch to kontroluje go jedynie przyslona i kombinowalam roznie raz wiecej przyslonilam raz mnie i nie udalo mi sie uniknac spiekow. Wniosek jest chyba taki ze eko groszek nie jest az tak super jakosci. Jednak ilosc wyciqgnietego popiolu po cqlym dniu spadla diamtralnie. Kiedys wyciagalam 1,5 wiaderka i bylo to ciezkie teraz troche wiecej niz pol i jest lekkie :) Jedyne co mnie irytuje iz to moje palenisko mozna podzielic na dwie czesci to znaczy z jednej strony tworza sie lekki spieki i jest to miejsce blizej prawej strony, natomiast lewa strona nie ma spiekow. Jest po prostu popiol. Ale widac iz tam dmucha jakby mniej, znaczy na pewno mniej.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Dzień dobry ponownie:) Bardzo długo się nie odzywałam i nie zrelacjonowałam swoich wyników. Wtedy niestety wyjechałam i nie wiem co się działo z piece. Powracam do tematu tak jakby mojego pieca :) SEzon grzewczy w pełni już był a ja dalej walcze :) A walcze ze spadkiem temperatury i nie rozumieniem dlaczego tak jest a może jest to prawidłowe a czepiam się jak zwykła baba. No to do dzieła z zadawaniem pytań. Zadam je ponieważ już zdążyłam przewertować wójka google ale nie odpowiedział mi dokładnie na nurtujące mnie pytania :) 1. Ustawiłam mu podawanie na 4 sek przerwa 35 - tak, tak wiem za duże odatępy czasu aleeee próbując na prawdę prze różnych warjacji z ustawieniami ta jest dla mnie najbardziej chyba ekonomiczna ponieważ: a) jest mniej spieków b) nie wywala mi groszku c) nie wiem czemu :) Więc czego dotyczy mój problem zapytacie :) Aaaa chodzi o temperaturę jej osiąganie i spadanie. Zadałm mu temperaturę 55 stopni. Ok osiąga ja w ślimaczym jak dla mnie tępie bo chyba z 30 - 40 minut. A spada w ciągu 5 minut. No i jak zaczyna dobijać do zadanej to najpierw spada ale to chyba normalne :) Kolejna sprawa jest taka że dowiedziałam się, iż mój jakby wentylator nie jest sterowalny. Mogę regulować przysłonę ale nie moc na piecu. Czy ktoś w jasny sposób może mi wytłumaczyć pracę w podtrzymaniu za cholerę tego nie moge zajarzyć :) Z góry dziękuję za pomoc- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Nadal mam spieki. Zmieniłam nadmuch na 50%... Jeżeli chodzi o te Termostaty to czy możecie jakieś polecić? Mój typ grzejnika to V.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Ale tym, że długo dobija do zadanej temperatury się martwić? :)- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
No to jaka wersja Panowie? :) Chodzi o to że te pomieszczenia są używane, cały dom jest używamy tylko w sypialniach nie musi być aż tak ciepło. Na piętrze w sypialniach jest co zapomniałam zaznaczyć po około 19C. Jeżeli chodzi o piec to widzę, iż krócej o wiele krócej ponieważ w przeciągu 10 maks 15 minut dobija do temperatury i trzyma jakieś 30-40 min. Czyli jest poprawa. Zmniejszyłam nadmuch na 52%. Był na 60% były spieki, zmniejszyłam do 55% i dalej były dość spore spieki więc obniżyłam do 53% i jest lepiej. Jutro go znów poobserwuję ponieważ będę miała więcej czasu. Jeżeli chodzi o regulowanie temperatury to jest tylko ten mieszacz i on pokazuje temperaturę jaka idzie na grzejniki, w skrzynkach są pokrętła ale takie zwykłe białe(nie wiem czy to o to chodzi). Jedynie na podłogówkę są pokrętła takie z podziałką.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Mamy to :) Ogólnie zauważyłam krócej dobija i ciut dłużej trzyma temperaturkę. A teraz moje piękne rysunki :) Parter Uploaded with ImageShack.us Piętro Uploaded with ImageShack.us Poddasze Uploaded with ImageShack.us LEGENDA :)- czerwone to kaloryfery włączone- niebieskie to kaloryfery zamknięte- więcej czerwonego to znaczy że jest częściej otwarty- więcej niebieskiego to znaczy częściej jest wyłączony Hmmmmm ciepło w sumie jest :D- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli chodzi o komin, czy wylot do komina powinien być taki gorący? Teraz tak, zeszłam i są spieki dość duże taki czop się zrobił ale ja wczoraj nie zmieniłam mocy nadmuchu i to może dlatego? Dzisiaj ustawienia wyglądają tak: Czas podawana: 10 sek Przerwa w podawaniu: 35 sek Moc nadmuchu 60% Wieczorem bo teraz chwilkę trzeba odpocząć zobaczę ile czasu dobija do zadanej temperatury po spadku. Zauważył że temperatura jak spada to spada teraz tylko do 50C. I to jest tak spadnie do 53 zaczyna bić, potem spada do 52 i potem 51 no i potem do 50 i zaczyna bić potem w górę.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Tak, tak woda powracająca jest około połowę zimniejsza a niżeli woda wychodząca do kaloryferów, czyli jest to normalne :) Tak chodzi mi o kaloryfery te, które są całkowicie pozakręcane w pomieszczeniach.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Poprzedni mój post jest nie aktualny. Dosypałam do podajnika na full i zmieniłam ustawienia na: Czas podawania 10 sek Przerwa w podawaniu 35 sek Ostatnio zasypany podajnik gdzie mieści mi się 150 kg sądzę że zasypuję jakieś 140 kg starczyło na 4 dni.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Dzisiaj zeszłam rano do mojego czerwonego potwora i miał spieki. Ustawiłam czas podawania na 43sek ponieważ wczoraj już zauważyłam że się tworzą. Mam zmniejszyć moc dmuchawy czy czas pomiędzy podawaniem?- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Chciałam się jeszcze Was zapytać odnośnie zaworów termostatycznych, jakie polecacie. Wiem że to zależy jakie mam kaloryfery. Firma Purmo i są to kaloryfery, do których woda jest doprowadzona od spodu czyli tego typu V. Czy muszę coś jeszcze wiedzieć przy zakupie?- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję :) Zdjęcia będę robić w lepszej rozdzielczości :) A jeżeli chodzi o ten komin czy to jest normalne? Jeżeli chodzi o wodę powracającą jest myślę o połowę cieplejsza niż ta, która wchodzi ciepła do kaloryferów. Mam pytanie, czy lepsze będzie jeżeli kaloryfery w poszczególnych pomieszczeniach będą delikatnie otwarte tak żeby były letnie niż całkowicie zamknięte? Teraz zmieniłam mu ustawienia w trakcie dobijania w początkowej fazie i dobił w ciągu 25 minut.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Dobra to wygląda tak: Zdjęcie po tym jak w końcu po 45 minutach dobił Uploaded with ImageShack.us Zdjęcie kiedy zaczął pobierać po 35 minutach Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Tak wygląda popiół po 8 godzinach: Uploaded with ImageShack.us Jeżeli chodzi o wlot do komina. Kiedy miał temperaturę 57C wtedy mogłam położyć dłoń i trzymać tak spokojnie 20 sek zanim zaczął mnie parzyć. Kiedy spadł i zaczął pobierać jak położyłam dłoń to po około 5 sek zaczął mnie bardzo parzyć i musiałam zdjąć rękę. Jeżeli chodzi o odizolowanie to raczej nie ma możliwości ponieważ jest to dom. Parter w większości otwarta przestrzeń, piętro sypialnie, w których w ciągu dnia raczej kaloryfery są zakręcone na noc się je odkręca delikatnie. No i poddasze tam 2 grzejniki są otwarte non stop. Niestety na grzejnikach nie ma jeszcze pokręteł termostatycznych tylko zwykłe takie jak dawał producent. Grzejniki są firmy Purmo.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Hej:) Jeszcze nie ma 8h ale obserwacja taka. Właśnie pobiera i pobiera i dobić do 55C nie może. Załączył się o 16:10 i dalej bije....znaczy pobiera i pobiera :) . Stałam w kotłowni na początku i miał 57 spadł do 55 w ciągu nie wiem 5 minut. Potem jak zaczął pobierać to spadał do 47C. Zaczął bić lekko było 50C i nagle spadł do 49C. Nie wiem czy ja dobrze myślę ale czy to nie powinno być tak że powinien dobić na przykład do tych 58C i trzymać to co najmniej godzinę. No i chyba czas dobijania do właściwej temperatury jest za długi. hmmmm A może to tylko moje babskie myślenie :D- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
Patii odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
Ehhhh zapomniałam dodać tak naprawdę najważniejszych parametrów... Czas podawania 15 sek Przerwa w podawaniu: 45 sek Jeżeli chodzi o dmuchawę to chodzi ona tylko i wyłącznie w momencie pracy ślimaka. Czyli załącza się w momencie spadku temperatury i chodzi pomiędzy przerwami w podawaniu. Wyłącza się kiedy temperatura zostanie nabita. Jeżeli chodzi o grzanie powierzchni. Na samym dole czyli parter: grzeją grzejniki w przedpokoju, i w takim mini hall. Na piętrze: są sypialnie i łazienka. W łazience non stop załączona jest podłogówka a w sypialniach tylko otwierane kaloryfery raz po raz. Poddasze: Jest jedna duża otwarta przestrzeń i na niej jest 2 metrowy kaloryfer, który jest włączony, łazienka włączony, sypialnia wyłączony. Dom jest wybudowany w latach 90 z pustaka pianowego i takiego białego(nie wiem jak się nazywa) mury na do poddasza mają 40cm grubości, na poddaszu 25cm.- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzień dobry, Jestem nowa na forum i chciałam zaciągnąć porady. Z moim monterem nie mogę dojść do ładu i składu. Mam problem z piecem a mianowicie z temperaturą, która za szybko jak na mnie spada. Podam kilka danych technicznych, zdjęć i opiszę problem. A tutaj ustawienia: Temperatura zadana CO 55C Temperatura CWU: 40 C Moc dmuchawy: 45% i jest przysłonięty dopływ powietrza jak na zdjęciu Podtrzymanie pracy: 90 min Praca w podtrzymaniu: 30sek Opóźnienie nadmuchu: 0sek Histereza CWU: 1C Tryb ekonomiczny: wyłączony Płomień jest intensywnie żółty na końcu swoich języków, którymi bucha w piecu przechodzą w czerwone ale to dosłownie na końcu. Piec Rystel 25kw Regulator kotłów CO: Electronics SP-18 Paliwo: Eko-groszek z Kazimierza, ze sprawdzonego składu. Podajnik: ślimakowy Powierzchnia domu około 300m2 z czego włączone jest 5-6grzejników różnej wielkości. Maksymalnie powierzchnia grzania to jakieś 100m2-150m2 Dom nie ocieplony bez podbitki. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Taki zastałam piec kiedy słyszałam, iż piec co rusz pobiera ekogroszek. Pobieram 10 minut i znów pobierał. Zeszłam i oto rezultat. Pełno paliwa. Uploaded with ImageShack.us Taki jest jest ogień. Oplata ten ja na to mówię dzwon. Uploaded with ImageShack.us PROBLEM OPIS: Jest to nasz pierwszy sezon grzewczy na tym piecu. Na początku piec był tylko wykorzystywany do grzania wody i tutaj nie było problemów większych. Wiadomo na początku zetknięcie z nowym itp. Ale doszliśmy do ładu i składu. Ale jak przełoczyliśmy go również na tryb grzewczy to zaczeły się problemy. Najpierw nastawiliśmy mu za niską tem. Ok. Został przestawiony i co jakiś czas robi właśnie takie psikusy jak teraz. Czyli sedze sobię i słysze że normalnie co 10 minut się załącza. Zeszłam dzisiaj i zastałam wielki kopiec, temperaturę na piecu 52C i dalsze pobieranie. Więc przeszłam w tryb ręczny zapodałam mu dmuchawę i pompę CO. Ostro buchał jak widzicie na zdjęciu ogień pojawił się żar i temperatura wskoczyła na 63 C no i myślałam że będzie ok. Ale nie. Temperatura zaczeła spadać. Od 63C do 54C spadł w niecałe 10 minut. Więc znów go wziełam na tryb ręczny ponieważ ekogroszku miał jeszcze pełno oczywiście nie wypalonego i załączyłam dmuchawę z pompą CO. Temperaturę jaką osiągną to 59C i wyłączyłam tryb ręczny. Nie wiem może się mylę ale on chyba za szybko spada. Druga sprawa jest taka że dziwi mnie, iż sama dmuchawa się nie załącza żeby dobić temperatury. I to jest dla mnie dziwne ponieważ on bierze i bierze i dmucha i dmucha ma wielki kopiec na ruszcie i nic z tego nie wynika. Nie wiem czy również jest to normalne, iż na ściankach jest pełno takiej sadzy, pyłu itp. Czyszczone jest to regularnie. Szuflada z "odpadami" jest czyszczona 3 razy w tygodniu. Jest w niej popiół i trochę spieków. Chciałam się też powiedzieć że monter kazał mi ustawić dmuchawę na 99% ale na takim ustawieniu pojawiło się dużo więcej spieków. No i znów pobiera a nie minęło 15 minut:/ Wydaje mi się, iż jest walnięty czujnik bądź też cały ten komputer ponieważ znam takie przypadki ale chciałam się upewnić tutaj dzięki Waszej dobroci czy może czegoś nie robię źle. Z góry dziękuję za rady :)))) i konstruktywne uwagi Uploaded with ImageShack.us
- 38 odpowiedzi
-
- rystal
- problem z temperatura
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami: