  1. > > > Witam. > > > W związku z tym iż zaczynam pracę związane z podłączeniem grzejników niskotemperaturowych w tych dwóch pomieszczeniach, prosiłbym o pomoc w doborze grzejników. > > > Pokój nr 1 znajduje się nad wiatą, tzn. oprócz dwóch ścian zewnętrznych (południe, zachód) posiada odkryty dół, który docieplony jest styropianem o grubości ok 15 cm. > > > Pokój nr 2 znajduję się nad garażem posiada dwie ściany zewnętrzne (zachód, północ). Strop garażu docieplony styropianem ok 15 cm. > > > > > > Cały budynek wymurowany jest z keramzytu i docieplony styropianem o grubości 10 cm. > > > > > > Budynek ogrzewany jest pompą ciepła firmy Viessman Vitocal 300 BW 8,3 kW > > > Temperatura zasilania doprowadzona do kaloryferów będzie wynosić ok. 28*C - 38*C > > > > > > W pokojach jest wykonana instalacja podłogowego ogrzewania lecz przy temp. ok. -5*C temperatura otoczenia w pokojach wynosi w granicach 16*C. > > > > j > > > > > Proszę o podanie jakie grzejniki będą najefektywniej pracowa, oraz jaką długość grzejników potrzebowałbym, aby uzyskać wtych pomieszczeniach temp. ok. 23*C. Max. wsokość. grzejnika 700 mm. > > > > > > Z góry dziękuje za pomoc. > > > > > > Daros > > >tel. 660495063
  2. Sterownik na 100% działa dobrze. Według mnie to za mało wężownicy jest położonej w podłodze i jak dołożę kaloryfer to będzie ok.
  3. Witam. Właśnie wczoraj był facet z kamerą termowizyjną i dowiedziałem się że posiadam parę przedmuchow w tym pokoju tzn. nad oknem pomiędzy roletą a oknem i w narożnikach też trochę ucieka ciepło. Najbardziej ciekawe jest to,że po ściągnięciu paneli do połowy w tym pokoju stwierdziłem pare przedmuchow z pod wylewki i nie wiem skąd to się bierze, ale będę musiał to pozaklejac pianką montażową. Wężownica działa w 100% a różnica pomiędzy panelami a betonem praktycznie jest znikoma tzn. 0-1*C. Cała przyjemność jak na razie kosztowała mnie 100 zł więc nie jest źle. Tak przy okazji, to z tego jednego pokoju zostało usunięte zabezpieczenie w szafce i przepływ w tym pokoju teraz jest w granicy 3-4l/min. max temperaturę jaką osiągnąłem to 20,5*C przy temp. zewnętrznej 3-7*C. Pozdrawiam.
  4. W każdym pokoju posiadamposiada sterownik Diana, który steruje swoją strefą tak długo jak potrzebuje na to dana strefa. Tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem dlaczego miałby sterownik włączać strefę akurat tylko tych pokoi na pare minut a w innych tak długo, dopóki się nienienagrzeją.
  5. Ten przepływ 2l/min jest przy zamkniętych obiegach (kaloryfer też wyłączony) i pompka na 2 biegu. Podczas zwiększenia pompki na 3 bieg, przepływ trochę się podnosi, ale 3l/min na skali przeplywomierza jest nieosiogalne.
  6. O co chodzi z tą osobną strefą? Te grzejniki elektryczne czy coś w tym stylu? Jeśli chodzi o garaż to strop jest docieplony styropianem 5cmm. Więcej niestety się nie dało, ponieważ ogranicza to stelaż z drzwi garażowych. Jeśli chodzi o rozdzielacz, to już sprostuje błędne myślenie Sambora tzn. na zdjęciu z prawej strony u góry jest zasilanie a na dole powrót. Jeśli chodzi o lewą stronę, to jak widać nr.1 to kaloryfer w łazience i nie ma tu możliwości zasilania przelotowego, ponieważ gdy wszystkie siłowniki zamkną się wtedy cały obieg jest zamknięty. Ponawiam pytanie w sprawie tych przeplywomierzy, czy jest taka możliwość, że tak tłumi mi cały obieg w tym pomieszczeniu, że woda zdąży wystygnąć. Przepływ (czerwona kreska) w trakcie otwarcia siłowników wskazuje 2.
  7. Chodzi o pokoje 5 i 6. Pokój nr 5 o wymiarach 3x5m znajduje się nad garażem.
  8. Dzisiaj ok. 23 wkleje pare zdjęć, może wtedy wspólnymi siłami cosik wyczarujemy :-). Diana steruje silownikami - otwiera i zamyka.
  9. Witam Cię CooleR. To z tą kamerką też nie jest głupie, bo będę na 100% wiedział czy i gdzie te ciepło idzie. Muszę się tylko zorientować gdzie taką osobę znajdę z takim sprzętem i ile za to skasuje. Właśnie się dowiedziałem od innego instalatora coś co też może mi pomóc. Same tę przeplywomierze mogą tak bardzo tłumić wodę, że nawet przy odkręceniu na maxa nadal będą tak tłumić obieg, że woda zdąży wystygnąć. Ten instalator miał tak w 4 instalacjach które wykonywał i powiedział, że teraz wkręca kryzy czy coś takiego na imbus i nie ma żadnych problemów.
  10. Jeśli chodzi o sterowanie w pokojach, to odbywa się ono za pomocą sterownika Delta Doore Diana D-10, zaś pompa kieruje się temp. zewnętrzną i w miarę obniżania się temp. mocniej grzeje. Pozdrawiam
  11. Witaj Vernal. Próbowałem tak jak mówisz tzn. przykręciłem cieplejsze a te zimne dałem na maxa. Zrobiłem tak że nagrzałem bufor do 50*C i puszczałem ciepło tylko do mniejszego pokoju nad garażem, pompka obiegowa na 3. Zasilanie było cieplutkie a powrót był praktycznie zimny, po 2 dniach zrobił się troszkę letni. Najgorsze jest to, że pompa ciepła nie da mi takiego ciepła przez cały czas! Chyba, że będę płacił za prąd w sezonie grzewczym po 1000 zł/miesiące, tylko po to żeby nagrzać w tych 2 pokojach. Próbowałem w tym mniejszym pokoju grzać przez 2 miesiąc i max to 17*C. Jednym słowem gdzieś mi te ciepło idzie, ale na pewno nie do pokoju. Myślałem już też o takiej wersji, żeby zainstalować grzejniki niskotemperaturowe a te ogrzewanie podłogowe odłączyć, ponieważ jak te ciepło tak naprawdę mi gdzieś ucieka, to po co schładzać tym całą instalacje, jak może ta opcja była by praktyczniejsza.
  12. Hermogenes - jeśli chodzi o Ocieplenie, to raczej jest ok. Od zewnątrz- ok.15cmm styropianu. a od środka ok. 10 cmm + folia odbijająca ciepło do gór. Sambor - przepływ jest na maxa i dalej klapa. Mam jeszcze jedno pytanko, może trochę głupie, ale czy jest jakaś różnica, że jak się pomylił instalator i podłączył źle obiegi-rurki tzn zasilanie z powrotem, to ogrzewanie podłogowe też może źle działać?
  13. Panowie jest jeszcze jedna sprawa. Czy jest to możliwe, żeby ta instalacja nad garażem i wiatą była aż tak zapowietrzona, że nie idzie tego dogrzać. Przepływ niby jest, ale tak sobie myślę, że z szafki rozdzielającej z piętra rurki poprowadzone są w dół do tych pokoi a powrót musi znowu wyciskać w górę wodę do rozdzielki i może tu ma ta instalacja z tym jakiś problem?
  14. Witaj SONY23. Powiem szczerze, że to nie jest wcale głupi pomysł z tymi grzejnikami, bo jak to sobie wszystko podliczę to może mnie to szarpnąć w okolicach 10-15 tys zł. Jeszcze szczerze mówiąc mam jeden błąd popełniony w tych pokojach tzn. wykończenie podłogi panelami, niby przystosowanymi do ogrzewania podłogowego, ale wiem że jak je ściągnę i położę płytki to z 2-3*C będzie więcej. Co Wy o tym myślicie? Gdzieś coś jeszcze słyszałem o tym, że bezpośrednio do wężownicy przy szafce montował ktoś grzałkę przepływową, którą dogrzewała chłodniejsze pomieszczenia, ale szczerze powiedziawszy sam nie wiem jakby to miało wyglądać. Pozdrawiam.
  15. No i właśnie też tak uważam. Niestety, ale większa ingerencja w pompę ciepła nie za bardzo wchodzi w grę, ponieważ instalacja sprawuje się bardzo dobrze w momencie gdy nie są podłączane pokoje nad garażem i wiatą. Całkowity zeszłoroczny koszt ogrzewania całego domu bez ogrzewania tych 2 pokoi wyniósł ok. 2700zł (październik2011r-czerwiec2012r). Przy czym zagrzewana jest również ciepła woda użytkowa wspomagana solariami. Podsumowując wszystko - chodzi o dogrzanie w taki sposób 2 pokoi nad garażem i wiatą i nie ingerując zbytnio w aktualną instalację, lub zasilić całkowicie osobno całą instalację na piętrzę instalując w garażu piec. W pierwszej kolejności wolałbym zrobić kominek, no ale jak będę zmuszony do wykonania tej 2 opcji, to trudno się mówi - z garażu zrobię kotłownię.
  16. No to jestem jak na razie w głębokiej ciemnej d...e, ale jeszcze mam trochę czasu na wymyślenie jak to zrobić bez dodatkowego remontu w domu i może znajdzie się ktoś kto mi coś dobrego doradzi. Co do instalacji przedstawionej przez Pana Sambor, to troszkę ciężko mi stwierdzić gdzie co jest bez dodatkowego opisu. No, ale i tak bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Daros :rolleyes:
  17. Może szlak trafić wszystko. Tak samo Twoje zawory mając instalację prawidłowo zrobioną też się nie otworzą i będzie klapa! Tylko dla mnie będzie problem taki, aby podłączyć wodę i odprowadzić ją gdzieś musiałbym zniszczyć całe wykończenie, łazienkę itp. Tu nie chodzi o oszczędzanie i marnowanie ciepłej wody, tylko o to iż wykonanie tego będzie bardziej kosztowne jak wymurowanie komina i postawienie dobrego pieca w garażu. Budynek jest już wykończony i użytkowany przez 3 lata. Te dwa pokoje są przeznaczone dla dziecka i na razie nie są ogrzewane. Próby zeszłoroczne włączenia w obieg instalacji tylko nad garażem(cieplejszy pokój niż ten nad wiatą) pokazały mi, iż ten pokój przy mrozie -5oC można nagrzać do 18oC, więc jest to trochę mało. Dzięki za dobre rady, ale na razie niestety opcja pieca w garażu dla mnie jest bardziej praktyczna i realna gdyż mniej zniszczę a zyskam długotrwałe i bardziej bezproblemowe ogrzewanie. Pozdrawiam
  18. Witam Powiem krótko. Jakbym w pokoju postawił piec na drewno to pewne jak w banku, że mam walizki spakowane i zakaz wstępu do domu. Panowie, przecież oczywiste jest to, że to też musi jakoś wyglądać, a jeżeli mam stawiać zwykły piec to wolę już wymurować komin systemowy i z garażu zasilić całą instalację bez pompy ciepła. Pozdrawiam
  19. Witam. Hermogenes. Aktualnie instalacja działa na ciśnieniu 2bar i max. było 2,3 jak się za długo dopuszczało wodę do instalacji. Z tego co się orientuje to są kominki o ciśnieniu roboczym 2,5 bar, więc taki spokojnie wystarczyłby do tej instalacji. Napisałem 2-3bar ale 3 bar, to była górna max. chwilowa granica dla tego układu tylko przy nieprawidłowym uzupełnieniu układu wodą. Co do braku prądu to można ubezpieczyć się specjalnym UPS-em do 1000KW który bezproblemowo zabezpieczy tą instalację nawet do 12h przy braku zasilania. Pozdrawiam Daros
  20. Witam Chciałbym w swoim domu zainstalować kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym. W związku z tym mam mały problem ponieważ nie do końca wiem jak to zrobić żeby wszystko dobrze działało. Przedstawię Wam może moją aktualną instalację którą posiadam w budynku, jak również to co chciałbym w niej zmienić. Mój dom posiada instalację pompy ciepła z Viessmana która ogrzewa dwa poziomy tzn. parter 100m2 i piętro 100m2 + 50m2 pokoje nad garażem i wiatą. Cała instalacja wykonana jest jako instalacja zamknięta o ciśnieniu 2bary, niskotemperaturowa, co niestety powoduje problemy z ogrzaniem pokoi nad garażem i wiatą. Chciałbym wiec wykonać dodatkową instalację, która miała by zasilić niedogrzane pokoje, no i jeżeli byłoby to możliwe - nawet całą instalację piętra. Aktualna instalacja posiada tylko ogrzewanie podłogowe, jedynie w łazience zamontowano kaloryfer. Chciałbym nad garażem i wiatą zainstalować dodatkowo kaloryfery, które miały by być zasilane bezpośrednio z płaszcza kominka, a jednocześnie dodatkowo podłączona podłogówka oczywiście zabezpieczona zaworem ograniczającym dostawaniu się do niej zbyt ciepłej wody. Całą instalację chciałbym odciąć na czas ogrzewania przez kominek od pompy ciepła, zaworami przy szafce rozdzielającej na piętrze. Zawory te podczas nieobecności w domu, po obniżeniu temperatury w kominku np. do 25oC - 30oC automatycznie otwierały by się, żeby można było nadal ogrzewać pompą ciepła. W związku z tym, że w kominkach z płaszczem wodnym w obiegu zamkniętym powinno być zabezpieczenie przed przegrzaniem tzn. podłączona zimna woda oraz odprowadzenie nadmiaru do kanalizacji, a ja niestety nie będę miał możliwości wykonania podłączenia takiej instalacji, więc wymyśliłem coś innego. Chciałbym żeby zawór otwierający zasilanie pompy ciepła w trakcie wygaśnięcia kominka, otwierał się jednocześnie przy zbyt wysokiej temperaturze np.ok. 60oC, co powodowało by zasilanie bufora 300l, znajdującego się w piwnicy i jednocześnie schładzanie instalacji w kominku, jednocześnie ciepło oddane do bufora, można by wykorzystać nadal do ogrzania domu, bez bezsensownego wypuszczania ciepłej wody do kanalizacji. Cała instalacja musi pracować oczywiście w obiegu zamkniętym o ciśnieniu od 2-3 bary dla powierzchni ok. 150m2, przy nowo wymurowanym budynku z keramzytu i ociepleniem z 10cm styropianu, w związku z czym kominek musiałby posiadać takie same parametry. Proszę o pomoc i opinię czy jest możliwość wykonania instalacji w taki sposób jaki opisałem powyżej oraz ewentualne propozycje rozwiązania tego problemu w inny sposób. Mile widziane propozycje doboru kominka, chodzi o dobrą jakość oraz niezbyt wygórowaną cenę. Instalacja wykonana jest w woj. śląskim w miejscowości położonej ok. 10km od Rybnika, więc jeśli ktoś chciałby złożyć dobrą ofertę na wykonanie takiej instalacji, również proszę o kontakt. Z powodu niewielkiego budżetu, chciałbym uprzedzić że chodzi o sam dobór, lub jeśli będzie złożona dobra propozycja zakup i podłączenie takiej instalacji. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.