Odnośnie tego 1" to tak do końca nie jest, akurat tego nie przerabiam więc wszystko z prawej strony zawórów odcinających 6/5" pozostaje bez zmian, w rzeczywistości są 4 piony, jeden pion 5/4" zasila 4 grzejniki, drugi pion 1" zasila 3 grzejniki, trzeci pion 1" zasila 3 grzejniki i 4 pion 3/4" zasila 2 małe grzejniki i jeden grzejnik panelowy na parterze wpięty jest na 1/2".
Wczoraj hydraulik zakończył prace przeróbkowe i jak na razie wszystko ok, zobaczymy jak to będzie dalej śmigało.
Odnośnie zaworu klapowego, ma on zapobiegać zamykaniu się obiegu C.W.U. przez zawór mieszajacy 3D lub grzejniki w trybie priorytetu bojlera, czyli wtedy gdy startuje już pompka od CWU a pompka C.O. ciągle jest wyłączona.
Isteniej wtedy możliwość, że instalacja C.O. ruszy grawitacyjnie, woda z powrotu bojlera cofnie się do wejścia zimnej wody na zawór 3D, wtedy też zawór nie będzie w stanie nic wymieszać bo wszędzie będzie miał ciepłą wodę i do póki pompka C.O. nie ruszy na dom będzie mi szło to co jest na piecu.
Jak już odpowietrzą mi się w 100% wszystkie grzejniki łącznie z podłogówką, przetestuje jak to działa w trybie grawitacyjnym bez pompki, Ciekawy jestem jak wtedy zawór mieszający będzie sobie dawał radę. Z pompką przy 65C na piecu i ustawionych 45C na dom, zawór otwarty jest w okolicach 30%. Na powrocie mam tempertaturę o ok 5C niższą niż na wyjściu z mieszajacego.