  1. Witam. piec buderus carboret 25kw sterownik compit r510

    Mam problem z gorącym czopuchem (maksymalnie mogę przyłożyć rękę na 2s)

    -czopuch przysłonięty na 2z

    -ogrzewam 210m dom ocieplony

    -ekogroszek pieklorz z piekar

     

    podawanie 13 lub 15

    przerwa 65 lub 55

    dmuchawa 23%

    przysłona na wentylatorze ok 2 cm

    temperatura na piecu ustawiona na 60

     

    piec chodzi ok 9min dojdzie do 60c i jest w podtrzymaniu ok 6min i dalej odnowa.

    Zauważyłem ze w kuchni gdzie idzie komin od pieca jest gorąca ściana i pewnie całe ciepło idzie w komin.

     

    Piec czyściłem tydzień temu gruntownie i retora uszczelniona.

     

    Filmik 1 dmuchawa na 21%

     

    Filmik 2 dmuchawa na 30%

    post-4496-0-21261500-1358462397_thumb.jpg

    post-4496-0-62636700-1358462495_thumb.jpg

    post-4496-0-74085100-1358462556_thumb.jpg

  2. Witam. Przedstawię swój problem z piecem Buderus Carboret25kw. Dom 220m nowe okna plastikowe i ocieplony.

    1.Piec chodzi na ustawieniach: Czujnik Compit R510

    F5-30s szybkosc wentylatora

    F7-15s podawanie praca

    F8-60s przerwa

    F9-60s podawanie podtrzymanie

    F10-30m przerwa

    F11-90

    F12-25

    F16-2

     

    temperatura ustawiona na 58C do 60C piec sie nagrzeje do zadanej temperatury i po 5-7min spada do 55-56 i wszystko zaczyna sie od nowa. Piec grzeje tylko centralne bo jeszcze nie mam czujnika do wody piec został założony w piątek.

    W piecu jest duzo sadzy i nie dopalonego groszku .

    Wrzucam pare fotek z paleniska i ustawienie wentylatora i czopucha.

    post-4496-1259091565_thumb.jpg

    post-4496-1259091583_thumb.jpg

    post-4496-1259091594_thumb.jpg

    post-4496-1259091601_thumb.jpg

    post-4496-1259091607_thumb.jpg

  3. Witam. Mam świeżo założony piec buderus funke carboret 25kw pow. grzewcza 220m2.
    Czy te ustawienia są dobre:

    F5-prędkość wentylatora u50 (zakres 5-99)
    F7-czas pracy podajnika w trybie praca 10 (zakres 1-500)
    F8-czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie praca 55 (zakres 1-500)
    F9-czas pracy podajnika w trybie podtrzymania 10 (zakres 1-500)
    F10-czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie podtrzymania 42 (zakres 1-250)
    F11-czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla w trybie podtrzymania 64 (zakres 1-500)
    F12-czas przedmuchu-czas pracy wentylatora pomiędzy trybem Praca a trybem Podtrzymanie 10 (zakres 5-955)
    F13-priorytet CWU 1
    F14-temperatura zdana kotła do ładowania zasobnika CWU 70 (zakres 0-90)
    F15-amplituda ładowania 3 (zakres 1-20)
    F16- histereza kotła CO-przejscie w tryb praca do podtrzymania nastepuje po osiagnieciu wartosci zadanej , powrót z podtrzymania do trybu praca nastepuje po spadku temperatury kotła ponizej wartosci zadanej 2 (zakres 1-30)
    F17-poóznienie wyłącznia kotła , jeśli przez czas okreslony w parametrze F17 temperatura kotła będzie niższa niż wartość określona przez producenta kotła , to kocioł przechodzi w tryb Wygaszenie 20 (zakres nastaw 1..250m , krok 1m)
    F18- czas wybiegu pompy CO po rozwarciu wejscia termostatu pokojowego. Ustawienie wartosci OFF powoduje ze pompa nie reaguje na stan termostatu 1 (zakres 0-30m)
    F19-temperatura maksymalna podajnika 80 (zakres 0-99)

    Czy brak termostatu pokojowego ma duży wpływ na spalanie?
    Temperatura pieca ustawiona na 58C

    Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów....

  4. Witam. Mam problem z piecem Vailant Vui280- 7 i programatorem VRT340f bezprzewodowy od 2dni włancza mi sie sterownie pieca recznie i nie widzi programatora na piecu miga cały czas zielona dioda i czerwona od sterownia recznego i kiedy wchodze w menu piece D90 Regulator pogodowy jest 0=nierozpoznany i D91 stan DCF jest 0=brak odbioru. Wciskałem na panelu od regulatora który jest zainstalowany na piecu przycisk OK wylancza sie sterownaie reczne ale po 5min wraca i nic nie daje dalej miga zielona dioda. Piec sam sie w nocy załancza i grzeje a mam na programatorze tryb nocny 16C. Prosze o pomoc.

×
×