Witam. Posiadam piec Buderus Carboret 25kw z podajnikiem ślimakowym Pancerpol ( standard ekogroszek) i znalazłem nowy podajnik z obrotową retorą: http://allegro.pl/podajnik-obrotowy-uniwersalny-pellet-groszek-mial-i2901213205.html
Czy taka wymiana będzie miała lepszy wpływ na osiągi i spalanie ekogroszku.
-
Zmien ustawienia:
f5-od20do35 mam ustawiony na 22 i ekoret spala sie idealnie przykrwka powietrza na 2cm
f7-19
f8-50
-
Witam. Miałem ostatni podobny problem i winą było zawalony czopuch piaskiem przez słaby groszek i nie było cugu.
1.zmień nastaw F5-24 F7-14lub15 F8-55
-
-
Witam. Parę dni bawiłem sie klapka od wentylatora i jest już lepiej groszek spala się na popiół. Teraz przy takim ustawieniu lecą iskry w czasie pracy kotła czy tak ma być?
-
Witam. Przedstawię swój problem z piecem Buderus Carboret25kw. Dom 220m nowe okna plastikowe i ocieplony.
1.Piec chodzi na ustawieniach: Czujnik Compit R510
F5-30s szybkosc wentylatora
F7-15s podawanie praca
F8-60s przerwa
F9-60s podawanie podtrzymanie
F10-30m przerwa
F11-90
F12-25
F16-2
temperatura ustawiona na 58C do 60C piec sie nagrzeje do zadanej temperatury i po 5-7min spada do 55-56 i wszystko zaczyna sie od nowa. Piec grzeje tylko centralne bo jeszcze nie mam czujnika do wody piec został założony w piątek.
W piecu jest duzo sadzy i nie dopalonego groszku .
Wrzucam pare fotek z paleniska i ustawienie wentylatora i czopucha.
-
Witam. Mam świeżo założony piec buderus funke carboret 25kw pow. grzewcza 220m2.
Czy te ustawienia są dobre:
F5-prędkość wentylatora u50 (zakres 5-99)
F7-czas pracy podajnika w trybie praca 10 (zakres 1-500)
F8-czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie praca 55 (zakres 1-500)
F9-czas pracy podajnika w trybie podtrzymania 10 (zakres 1-500)
F10-czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie podtrzymania 42 (zakres 1-250)
F11-czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla w trybie podtrzymania 64 (zakres 1-500)
F12-czas przedmuchu-czas pracy wentylatora pomiędzy trybem Praca a trybem Podtrzymanie 10 (zakres 5-955)
F13-priorytet CWU 1
F14-temperatura zdana kotła do ładowania zasobnika CWU 70 (zakres 0-90)
F15-amplituda ładowania 3 (zakres 1-20)
F16- histereza kotła CO-przejscie w tryb praca do podtrzymania nastepuje po osiagnieciu wartosci zadanej , powrót z podtrzymania do trybu praca nastepuje po spadku temperatury kotła ponizej wartosci zadanej 2 (zakres 1-30)
F17-poóznienie wyłącznia kotła , jeśli przez czas okreslony w parametrze F17 temperatura kotła będzie niższa niż wartość określona przez producenta kotła , to kocioł przechodzi w tryb Wygaszenie 20 (zakres nastaw 1..250m , krok 1m)
F18- czas wybiegu pompy CO po rozwarciu wejscia termostatu pokojowego. Ustawienie wartosci OFF powoduje ze pompa nie reaguje na stan termostatu 1 (zakres 0-30m)
F19-temperatura maksymalna podajnika 80 (zakres 0-99)
Czy brak termostatu pokojowego ma duży wpływ na spalanie?
Temperatura pieca ustawiona na 58C
Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów.... -
Witam. Mam problem z piecem Vailant Vui280- 7 i programatorem VRT340f bezprzewodowy od 2dni włancza mi sie sterownie pieca recznie i nie widzi programatora na piecu miga cały czas zielona dioda i czerwona od sterownia recznego i kiedy wchodze w menu piece D90 Regulator pogodowy jest 0=nierozpoznany i D91 stan DCF jest 0=brak odbioru. Wciskałem na panelu od regulatora który jest zainstalowany na piecu przycisk OK wylancza sie sterownaie reczne ale po 5min wraca i nic nie daje dalej miga zielona dioda. Piec sam sie w nocy załancza i grzeje a mam na programatorze tryb nocny 16C. Prosze o pomoc.
Gorący Czopuch
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam. piec buderus carboret 25kw sterownik compit r510
Mam problem z gorącym czopuchem (maksymalnie mogę przyłożyć rękę na 2s)
-czopuch przysłonięty na 2z
-ogrzewam 210m dom ocieplony
-ekogroszek pieklorz z piekar
podawanie 13 lub 15
przerwa 65 lub 55
dmuchawa 23%
przysłona na wentylatorze ok 2 cm
temperatura na piecu ustawiona na 60
piec chodzi ok 9min dojdzie do 60c i jest w podtrzymaniu ok 6min i dalej odnowa.
Zauważyłem ze w kuchni gdzie idzie komin od pieca jest gorąca ściana i pewnie całe ciepło idzie w komin.
Piec czyściłem tydzień temu gruntownie i retora uszczelniona.
Filmik 1 dmuchawa na 21%
Filmik 2 dmuchawa na 30%