Wygaszanie pieca jest dość często powodowane, zatrzymaniem pompy obiegowej w czasie pracy pieca.
Analizując:
Po rozpaleniu temperatura na piecu ładnie powoli idzie do góry, pompa tłoczy wodę.
Temperatura w domu została osiągnięta, sterownik pokojowy wyłącza pompę.
Temperatura na piecu szybko rośnie, przekraczając ustawione parametry.
Piec przechodzi w spoczynek / nadzór…
Temperatura wody w instalacji spada.
Temperatura w domu obniżyła się sterownik włącza pompę.
Pompa tłoczy wystudzoną wodę do pieca.
Piec nie może podnieść temperatury.
Temperatura na piecu spada, w zależności od pojemności instalacji nawet o 20C.
Wnioski:
Wbrew zapewnieniom producentów sterowników pomp, montaż takiego urządzenia nie powoduje obniżenia kosztów ogrzewania. Wręcz przeciwnie podnosi je. Taniej jest utrzymać stałą temperaturę spalając małe porcje paliwa, niż notorycznie grzać całą wodę w instalacji.
Rozwiązaniem problemu, jest montaż zaworu mieszającego i utrzymanie stałego przepływu wody w instalacji.
Doraźnym rozwiązaniem może być, ustawienie przedmuchu i podawania węgla w czasie spoczynku pieca ( nie wszystkie sterowniki na to pozwalają). Ma to również swoje minusy,
Co się stanie, jeżeli sterownik poda węgiel rozdmucha żar, a pompa nie zostanie włączona…? :)