koledzy ja tez mam problem z defro 15kv
120m
dom ocieplony ,
200l zbiornik ciepłej wody
instalacja nowa
grzejniki nowe
za cholere nie wiem jak sie wziasc do ustawien
moje ustawienia
temp. 65 st
podawanie 6s co 80 s
nadmuch 85%
przerwa podajnika 15s co 15 min
nadmuch 15s co 5 min
nie wiem gdzie szukac przesłony wenrylatora ???????????
-
JESTEM NOWYM UZYTKOWNIKIEM I JEDNOCZESNIE POSIADACZEM (OD NIEDAWNA) KOCIOŁKA DEFRO KOMFORT EKO LUX 15 KW ZE STEROWNIKIEM DEFRO-AG.
JAKO ZE JESTEM ZUPEŁNYM LAIKIEM W TYM TEMACIE A RACZEJ MIESZCZUCHEM KTÓRY ZAPRAGNĄŁ WŁASNEGO DOMU ,BEDE WDZIECZNY ZA KAZDE PODPOWIEDZI GDYZ NA SAMA WODE PIECYK CHODZIŁ JAK TA LALA, ALE ZE ŻONCE ZACZEŁO SIE ROBIC ZIMNO W DOMKU PUSCILEM OBIEG NA KALORYFEY I WYSTAPIL PROBLEM , PIEC NIE CHCE DOJSC DO 60st.
CZEKAM NA PODPOWIEDZI
Defro Duo Prawidlowe Spalanie Ekogroszku
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
dzieki wikliraf2 za podpowiedz
rzeczywiscie ustawiłem teraz:
podawanie 10/50
nadmuch 25%
temp. zadana 65st.
i znalazłem przesłone i jest teraz uchylona na 20-30%
poki co rewelacja
musze jeszcze odczekac jak to bedzie wygladało w spalaniu
pozdrawiam