witam. AKMII 17KW 135m2. Również pale groszkiem według sprzedawcy 23kj. obecnie jak zrobiło się cieplej i piec dłużej stoi w podtrzymaniu również podajnik znaczą piszczeć. Na inny forum wyczytałem że producent zmienił kratkę z nawiewem gdzie następuje spalanie. w nowej kratce zmniejszono wielkość dziurek i brak pierwszego rzędu. ja zaślepiłem 2 pierwsze rzędy i teraz widzę w momencie jak podajniki daje nową porcie węgla a nie że wychodzi z podajnika już żar. obecnie temperatura na podajniku dochodzi do 55 stopni przy pracy w podtrzymaniu około 100min. podawanie w podtrzymaniu co 45min, nadmuch w podtrzymaniu co 25min przez 15sek. A i zamontowałem klapke na przednich drzwiczkach od popielnika. klapka otwarta minimalnie 2 mm, podczas wietzrnej pogody powietrze jest zasysane częściowo przez klapkę i nie rozpala się węgiel w podtrzymaniu. pozdrawiam. http://forum.murator...-2-opinie/page6
-
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w Instalacje CO i CWU
ten bay pas pompy C.O to będzie tylko rura ze zwykłym zaworem który będę ręcznie otwierał przy wyłączaniu pompy i zamykał przy jej włączaniu więc nie powinno to mieć żadnego wpływu na funkcjonowanie instalacji. nie chce żeby 2 pompy chodziły na raz jeśli nie potrzebuje włączać grzejników- 13 odpowiedzi
-
- AKM II
- POdłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w Instalacje CO i CWU
dlatego chcę to wyeliminować po przez podłączenie szeregowe pompy C,O i podłogowej wraz z obejściem pompy C.O . W tedy gdy pompa C.O będzie wyłączona podłogówka będzie ciągnąć przez bay pas. Być może powodem jest to że pompa C.O jest dużo bliżej piece niż podłogowa- 13 odpowiedzi
-
- AKM II
- POdłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w Instalacje CO i CWU
ok dzięki za odpowiedz i pomoc. O grawitacji nawet nie myślę bo grzejniki są na rozdzielaczu. Zobacz jak będą już ciepłe dni to spróbuje ją przerobić i mam nadzieje że jak przyjdzie zima to nie zamarznę he he. Pozdrawiam- 13 odpowiedzi
-
- AKM II
- POdłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w Instalacje CO i CWU
ale czy tak jak jest na schemacie będzie ok ? głównie obawiam się czy powrót do zaworu 4 drożnego nie spowoduje nieprawidłowego funkcjonowania instalacji, gdyż na innych schematach widziałem że powrót z zasobnika jest nie zależny od zaworu 4 drożnego. jeśli nie to zakładam trójnik na rurę powrotną z zasobnika zaślepiam powrót u dołu i po robocie. Tylko wyjcie z zaworu 4 drożnego muszę przenieś. wzorowałem się na tym schemacie tylko że u mnie powrót z zasobnika był by wpięty do zaworu 4 drożnego a nie tak jak tutaj za.- 13 odpowiedzi
-
- AKM II
- POdłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w Instalacje CO i CWU
A czy mógł byś napisać co jest nie tak w proponowanym przez zemnie schemacie ? czytam wiele wypowiedzi na forum ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Nie chce już kombinować z przenoszenie zaworu 3 drożnego i chciałem zamontować 4 drożny. Wydawało mi się że będzie z tym najmniej przeróbek.- 13 odpowiedzi
-
- AKM II
- POdłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w Instalacje CO i CWU
pompy są w tej chwili równolegle i gdy załączę pompę C.O temperatura na podłogówce spada. W przypadku zamontowania zaworu 3 drożnego na powrocie to gdzie powinna się znaleśc pompa C.O ? czy powinna być przed trójnikiem który łączy sie rurą z zaworem trójdrożnym ?- 13 odpowiedzi
-
- AKM II
- POdłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
artur80 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
proszę o ocenę instalacji. Przedstawiam instalacje którą użytkuje pierwszy sezon. Obecny problem to niska temperatura powrotu do kotła, którą chcę zmienić przez zastosowanie zaworu 4 drożnego w miejsce 3 drożnego, oraz spadek temperatury ogrzewania podłogowego w momencie załączenia pompy C.O,który chcę wyeliminować po przez połączenie grzejników i podłogówki na jednej róże i w momencie gdy załączę pompę C.O będzie ona tłoczyć zarówno na grzejniki jak i podłogówkę, a w momencie kiedy pompa C.O będzie wyłączona wówczas podłogówka będzie ciągnąc przez bajpas wokół pompy C.O Obecnie w 90% grzeje tylko podłogówką która jest na całym parterze + łazienka na górze ,a grzejniki {posiadają głowice termostatyczne} włączam jedynie wieczorem po przez załączenie pompy C.O. Piec z podajnikiem tłokowym 17kW Defro AKM II ze sterownikiem który może kontrolować 4 pompy. W pierwszej propozycji zmiany instalacji powrót z zasobnika łączy się z pozostałymi powrotami i wchodzi do zaworu 4 drożnego i tak najłatwiej było by mi przerobić instalacje tylko czy będzie wówczas wszystko chodzić jak należy. obecna instalacja.pdf pierwsza propozycja.pdf druga propozycja.pdf- 13 odpowiedzi
-
- AKM II
- POdłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: