Witam serdecznie, mam problem z piecem SAS ECO 17kW, podajnik tłokowy, palę miałem. Piec został założony w wakacje, był rozpalony na parę dni jednak zasypywał palenisko jednak odłożyłem to. Dziś rozpaliłem piec ponownie jednak przed zimą muszę to rozwiązać.
Na palenisku zbiera się warstwa miału około 15cm wysokości, piec nie spala wszystkiego i jedynie przepycha przez palenisko do popielnika nie spalony miał. Próbowałem na róznych ustawieniach ręcznych jak i na Fuzzy Logic, cały czas bez zmian.
Dom nieocieplony, 150m2, zbiornik na wodę 140l.
Ustawienia pieca:
Histereza kotła 2*C
Temperatura zadana kotła 60*C, Temp. zadana CO 50*C
Przerwa między podawaniem opału 400s (oryginalnie 198s)
Czas nadzoru ognia 30 minut
Moc dmuchawy 30%
Pilnie potrzebuję pomocy gdyż przez noc popielnik trzeba opróżniać nawet dwa razy... z niespalonego miału.