  1. Witam,

     

    Po zainstalowaniu zaworu Honeywell TM200 pojawiły się problemy z utrzymywaniem stałej temperatury CWU w punktach poboru. Problem występuje niezależnie od ustawionej temperatury wyjściowej w pełnym zakresie pracy zaworu.

    Objawy:

    Dla przepływu maksymalnego w danym punkcie poboru (pełne otwarcie głowicy baterii prysznicowej/umywalkowej) temperatura wody po ustabilizowaniu utrzymywana jest w miarę stabilnie. Dla mniejszych przepływów temperatura nie stabilizuje się i woda jest na przemian ciepła (około nastawionej wartości) i całkowicie zimna z cyklem zmian 15-30s. Temperatura stabilizuje się dopiero przy przepływie maksymalnym dla baterii, po ograniczeniu efekt naprzemiennej zimnej/ciepłej wody powraca.

    Warunki pracy:

    - zbiornik CWU 150l z naczyniem przeponowym na zasilaniu ZW

    - brak cyrkulacji

    - ciśnienie zimnej wody ustawione na reduktorze ~3bar

    - temperatura CWU w zbiorniku - ~60-80st.C

    - temperatura ustawiona na mieszaczu - 50st.C (ale problem występuje w całym zakresie)

    - instalacja zimnej/ciepłej wody - rury fi.20

     

    Czy jest to objaw uszkodzenia/zawieszenia/zanieczyszczenia zaworu czy też problem może wynikać z warunków pracy?

     

    PS:

    Nawiązując do schematów z DTR urządzenia dodatkowo nadmienię, że nie mam zaworu zwrotnego na zimnej wodzie przed zaworem termostatycznym. Ze wzgledu na układ bez cyrkulacji moj przypadek jest chyba najblizszy rozwiązaniu CWU z instalacji solarnej. W instrukcji montazu i nocie katalogowej schemat niby tena sam, ale na jednym jest zawór zwrotny, a na drugim nie ma.

    Ponadto zastanawiam się, czy naczynie przeponowe (nie ma na żadnym ze schematów) może powodowac różnicę ciśnień na wejściach H i C powyżej 0,27MPa i skutkiem tego może być naprzemienne odcinanie ciepłej i zumnej wody - byc może ukłąd przy większych przepływach stabilizuje się, a przy małych przepływach wpada w oscylacje.

     

    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,