Adko1975
-
Postów
5 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez Adko1975
-
-
to jak powinna wyglądać instalacja?
-
Pompę przenieść na powrót to po pierwsze a po drugie to zlikwidować ten zawór kulowy na wyjściu z kotła !
dlaczego na pompa na powrót? i zlikwidować zawór kulowy?
A sama instalacja (układ ) jest ok?
Przed chwilką znów na piecu ponad 100 stopni. Znów dolewka wody już 3 raz w tym tygodniu!!! Co jest nie tak?
-
Pompa na wyzszy bieg? Na dole grzejniki fest gorace? Jak temp powrotu?
Pompa jest już na III biegu.
może tylko trzeba zkryzować grzejniki na dole
zkryzować? co to takiego?
A sprawdz czy termometr dobrze wskazuje?Bo normalnie to powinno się przy 110 stopniach gotować jak należy.
woda się gotuje przy takiej temperaturze
-
Problem Z Ogrzewaniem
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
He, dziś ściągnieli mnie do domu. Na piecu 120 grzejniki zimne!!
Co jest?
A podłączenie tego zbiornika da jakiś efekt?