Treść opublikowana przez kisiel86
-
Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
Skimir właśnie jestem w trakcie wykonywania operacji o której napisałeś. Kupiłem na próbe ekogroszek z briko 23 kalorycznośc pięknie sie spala i temperatura podajnika 35 stopni. Znalazłem już kupca na mój groszek, i jutro jade kupić 3 worki na próbe 25 kaloryczność w workach za 699zł. Jeżeli nie będzie on przegrzewał podajnika to kupie go pare ton. Jak bedzie to wezme ten z briko w cenie 18zł za worek. Masz racje ze się troche wkopałem na własne życzenie kupując odrazu najdroższy groszek. ale poprostu myślalem że jak kupie najbardziej kaloryczny to spale jego sporo mniej i roboty też przy nim tyle nie bedzie. W każdym bądź razie poszedłem po rozum do głowy i teraz myśle jak załatwie wszystko bedzie spokój. Dzięki bardzo za zainteresowanie moją sytuacją. Pozdrawiam
-
Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
Koledzy dzisiaj ojkoło 3 rano wybił mi jak zwykle alarm - za wysoka temperatra podanika tym razem dodatkowo stopił mi się czujnik który znajduje się na podajniku. Byłem pare minut temu złożyć reklamację by przyjechał serwisant go wymienić. Nadal działa więc wpadłem na pomysł żę kupie gorszy groszek. Z Brico wziełem 3 worki groszku o kaloryczności 23 i narazie przez pare godzin spala się pięknie a temperatura na podajniku 30-35 stopni. Znalazłem kupca na swoje 4 tony groszku o kaloryczności 27-29 i teraz za te pieniądze kupie z jeszcze innego źródła o kaloryczności 24-26. Jeżeli nie będzie on przegrzewał podajnika to kupie jego pare ton jeżeli sytuacja się powtórzy kupie poprostu ten z brico 22. Myśle że innego wyjścia nie ma, z firmą Defro i tak nie ma szans wygrać jeżeli chodzi o reklamowanie pieca więc radzę wszystkich którzy znajdą się w mojej sytuacji postąpić podobnie.
-
Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
Kocioł Defro Akm II 22kW. Podaje obecne moje ustawienia : Temperatura 50 stopni Nadmuch 45 przerwa podawania 5minut histeryza 2stopnie przerwa podtrzymania 20minut wentylator w podtrzymaniu : czas pracy 20sekund czas przerwy 30minut. Tak obecnie brat ustawił piec. Wcześniej z tego co pamiętam mieliśmy : Temperatura 50-55 stopni Nadmuch 20-30 stopni przerwa podawania 2-3 minuty histeryza 2stopnie przerwa podtrzymania 20-25 minut wentylator w podtrzymaniu : czas pracy 10sekund czas przerwy 20minut. Ogólnie próbowalismy już wielu wariantów. Nie jestem pewien ale sądze że się przegrzewa w podtrzymaniu. Mamy jeden obieg czyli wode i grzejniki na jednej pompie. Brat w kotłowni zamontował sporą kratkę wentylacyjną. Jeżeli chodzi o klapke od nadmuchu to tak mamy na 2cm uchyloną ale próbowaliśmy tez w innej pozycji. Tak z moich spostrzeń wynika że nie da się w żaden sposób ustawic tego kotła tak aby podajnik się nie przegrzewał a ekogroszek 27-29 ładnie się spalał. Jedynie można zastosować takie ustawienia by często podawał groszek przez co żar będzie dalej od czujnika jednak skutkuje to nie spalonym groszkiem. Przedstawiłem sytuację serwisantowi to mi powiedział że sam dzwonił do defro i mu powiedzieli że niestety tak musi być że jak nie ma sie przegrzewać to trochę groszku zawsze trzeba poświecić na straty. I ogólnie mówił że nie poleca nikomu tłokowców, że serwisuje około 400 kotłów a tylko 4 to właśnie Akm II i każdy z nimi walczy bezskutecznie. Jedyne wyjście to przejść na mało kaloryczny groszek i metodą prób i błędów próbować pare rodzajów po pare worków i patrzeć jak się spala lub przejść na miał.
-
Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
Timon dzięki za zainteresowanie. Powiem ci że tak na szybko nie jestem w stanie ci podać. Ponieważ od 2 dni nie byłem w kotłowni bo już straciłem nerwy. Teraz z piecem walczy mój brat i próbuje różnych wariantów ustawień. Ogólnie powiem że przy groszku jaki posiadam czyli 27-29 przy ustawieniach że ładnie mi wszystko spalało po paru godzinach dochodzi do przegrzania. A jak zrobie częstrze podawanie ten okres się wydłuża powiedzmy do doby jednak nie spala dobrze groszku i zużywa się go bardzo dużo. Był serwisant zmienił mi ten czas zwiazany z zamykaniem się przegrody na 32 sekundy. Powiedział że ladnie sie pali ustawienia ok, a rano znowu błąd przegrzania. Wyczytałem na forum że jeżeli będe chciał przejść na miał to będzie on musiał być suchy. A u mnie w mieście a jestem z pomorza niestety takiego nie dostane. Dlatego nie wiem już co robić.
-
Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
Witam wszystkich, po 2 tygodniach walki z kotłem, nieprzespanymi nocami oraz zmarnowanym opałem postanowiłem wziąść sprawę w swoje ręce a dokładniej iść na wojnę z firmą Defro. Chciałbym reklamować swój kocioł. Próbowałem już wielu ustawień, odwiedził mnie nawet serwisant a podajnik nadal się przegrzewa. Dlatego mam pytanie czy ktoś na forum próbował już walczyć z firmą defro i udało mu się uznać reklamację ? Chodzi mi oczywiscie o reklamowanie przegrzewania się podajnika. Wiem że każdy napisze że mam sobie zmienić opał na mniej kaloryczny ale nie mam takiego zamiaru. Kupiłem 4 tony groszku w workach za 1060zł za tone o kaloryczności 27-29 i mam zamiar nim palić. Nie po to człowiek wydaje tyle pieniędzy by piec rządził w domu i sobie stroił kaprysy jaki opał chce dostawać :) Czekam na wasze opinie, jest to gra warta świeczki czy na starcie nie mam szans wygrać tej bitwy. Pozdrawiam wszystkich tłokowców.
- Defro Akm Ii - Cofanie Sie Żaru
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Koledzy pytanie trochę z innej beczki. Myśle nad przejściem jednak na miał. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy miał musi być suchy ? Czy może być delikatnie wilgotny ? A może mokry ? Wiem że osoby które posiadają piec miałowy go moczą niewiem natomiast jak jest z miałem w tłokowcach ?
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Mam już od 2 dni ustawione czas pracy tłoka na 32 sekundy. Nadmuch także mam na 20-35%. Klapkę też sprawdzałem i zamyka się jak należy. Podmuchy też mam 10 sekund co 20 minut. A problem nagrzewania podajnika występuje nadal. ps. Serwisant polecił mi wkręcić tą klapkę do drzwiczek i ustawić ją otwartą dosłownie na 1-2 mm. Czytałem jednak gdzieś że te klapki stosuje się tylko gdy pali się węglem. Co wy na to ? ps2. Orzeszko może palisz poprostu mniej kalorycznym groszkiem 22-26 ? Ja mam w kotłowni 4 tony groszku w workach o kaloryczności 29. Wiem że jak kupie mniej kaloryczny groszek to będzie lepiej a jak przejde na miał to kompletnie problem zniknie jednak nie kupowałem tego kotła by palić miałem dlatego nie podaruje tego. Dla mnie firma Defro wyprodukowała wadliwy kocioł, czy będe miał groszke 22 czy 29 a temperatura na dworze jest na minusie czy na plusie i tak powinien chodzić bez zarzutu.
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Wczoraj odwiedził mnie serwisant, spojrzał na ustawienia i powiedział że wszystko ok. Jedynie podniósł mi temperature alarmu z 70 na 85 stopni. Przez noc bylo wszystko ok, rano temperatura 40 stopni na podajniku. Pełny radości poszedłem więc do pracy, wróciłem koło 15 i wszystko wróciło do normy. Alarm temperatura podajnika przekroczyla 85 stopni. Rozpalilem więc go ponownie pochodził z 3 godziny, spojrzałem znowu na temperature i była w graniacach 80 stopni, wyłączyłem więc piec. Serwisant powiedział mi że takiej sytuacji nic się nie stanie, że piec sam się z czasem wygasi, poniewaz wszystko jest wyłączone. Po 30 minutach odpaliłem go ponownie i się przeraziłem. Temperatura podajnika 128 stopni. Od tego czasu mam już dość tego pieca. Nie mam nawet ochoty bawić się w kupowanie gorszego groszku czy też mieszanie z miałem. W poniedziałek z racji mojego wyjazdu ide reklamować piec. Oczywiscie będe reklamować go u osoby od której go kupilem a nie defro. Z czasem będe pisał co wyszło z tej całej sytuacji. Może dzięki moim postą ktoś przyjdzie po rozum do głowy i zrezygnuje z zakupu tego pieca oraz da sobie spokój z firmą defro która w moim miemaniu zawdzięcza swoją wysoką pozycję raczej dobremu marketingowi a nie niezawodności pieca. Druga sprawa to podejście do klienta na infolini, totalny brak szacunku. Pozdrawiam
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Tiger ja nie mam problemu z ustawieniem piec, tylko z przegrzewaniem się podajnika. Dzwoniłem dzisiaj na infolinie, odwiedził mnie także serwisant Defro i oboje zgodnie mówili że mam za kaloryczny groszek przy tej temperaturze jaka jest obecnie na dworze. Gdy przyjdzie zima niby problem zostanie wyeliminowany a na dzien dzisiejszy mam kupić gorszy groszek. I teraz moje przemyślenie, moim zdaniem obojetnie jak kalorczyny groch kupie i ile stopni jest na dworze piec powinien chodzic bez zarzutu. Moim zdaniem jest to błąd fabryczny, który w konsekwencji powienien skończyć się zwrotem pieniędzy za kocioł. Co wy na to ? Przecież to chora sytuacja że mam kupić np 3 rodzaje groszku. Jeden na wiosne, następnie na jesień a jeszcze inny na zime. Nie po to kupuje się piec za tyle pieniedzy żeby się w coś takiego bawić. Na infolini gośc powiedział mi jeszcze że mam sobie miał kupić albo mieszać z groszkiem. A ja mu powiedziałem że nie po to kupiłem ten piec by sie bawić w miał. A on że to piec miałowy, a ja na to że na stronie defro wyraznie jest napisane. Paliwo podstawowe miał - ekogroszek. I wtedy go zatkało. Ogólnie po 9 dniach walki stwierdzam że nie da się tego pieca ustawić w żaden sposób przy kaloryczności 27-29 groszku. Jedyne rozwiązanie to bawienie się w kupowanie najgorszego groszku na rynku lub miału.
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Tiger dzięki bardzo za odpowiedź. Jutro spróbuje z skorzystac z twojej rady i spróbować jeszcze powalczyć. Mam tylko jedno podstawowe pytanie : Czy udało się komuś tym kotłem palić regularnie przez cały rok, ekogroszkiem nie przegrzewając podajnika ? Czy jest wogóle szansa dojść do takich ustawień by podajnik się nie przegrzewał a zużycie ekogroszku było na zadawalającym poziomie ? Czy pozostaje mi niestety jedynie przejść na miał ? Jak wogóle wychodzi wam palenie miałem ? Powiedzmy w zimie przy temperaturze pomiędzy -5 -15 ? 2 Tony miału = tona ekogroszku ?
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Chciałbym odswieżyć wątek, mam problem który niby był już poruszany na forum. Chodzi mi o temperature podajnika. Jaka temperatura jest optymalna ? Przy jakiej temperaturze wybija alarm i wyrzuca groszek ? Jak mam rozwiązać problem podnoszenia się podajnika ? W tym momencie mam temperature podajnika 58 stopni ale tak od 2 godzin stopniowo rośnie wiec w nocy pewnie wybije alarm i bedzie problem. Walcze już z kotłem tydzien nie mam już siły i nerwów na niego :( Proszę wiec o pomoc. Z góry dziękuje. Skimir jak masz czas i ochote to chętnie z tobą pogadam na temat piec moje gg 2470236. Pozdrawiam
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Skimir kolejny raz dziękuje za zainteresowanie moim tematem. Jeżeli chodzi o sterownik to właśnie o nim myśle, takie rozwiązanie polecił mi serwisant z defro. Mowa o Euroster 2006 Tx. Mam plan zamontować go w pokoju i ustawić temperature w dzień na 22 stopnie i w nocy między 23 a 6 rano na 19 stopni. Czopuch jest raczej mocno gorący. Jeżeli chodzi o czas podtrzymania to niestety go nie mierzyłem ale myśle że nie będzie rewelacyjnego wyniku. Tak myśle że chyba najlepszym rozwiazaniem będzie poprostu wizyta serwisanta który podłaczy sterownik wszystko sam wyreguluje. Szkoda tylko mojego czasu, nerwów i większego spalania groszku. ps. Wie ktoś może na jakieś zasadzie działa taki sterownik pokojowy ? Czy jak np dojdzie temperatura w pokoju do zadanej czy kompletnie piec odcina ? Chodzi mi czy zmienia się wtedy (wydłuża) automatycznie czas podawania groszku ?
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Skimir dzięki bardzo za posta. Tak się fajnie czyta co piszesz ale gorzej niestety wszystko wychodzi w praktyce, cieżko jest wyregulować odpowiednio parametry. Mój obecny problem to za duże spalanie groszku, worek wypala się w 20 godzin. Kaloryczność groszku 27-29. Piec mam ustawione tylko na 50 stopni a w domu dzisiaj przy + 15 na dworze jest nie do wytrzymania. Zakręcilem 3 grzejniki bo nie mogłem wyrobić tak ciepło. Jak mam zmienić ustawienia żeby w domu było max 22 stopnie a groszku schodziło mniej ? Czy w takiej sytuacji niezbędne jest zakupienie sterownika takiego co się trzyma np w pokoju gdzie się temperature ustawia. Obecnie temp 50 stopni jest ustawiona całą dobę pewnie dlatego tyle aż mi tego groszku schodzi. Chciałbym tak mieć 19 stopni w nocy i 22 w dzień. Koledzy pomóżcie już jestem nerwowo wykończony :) A jedyny serwisant z defro jest tak zajęty że w najbliższym czasie nie może do mnie przyjechać. Ekogroszek bardzo dobrze się pali proszę wiec mi doradzić jakie parametry ustawić ? Bylem przed chwilą w kotłowni i minimalną szlakę zostawia ale aż takiej tragedi nie ma. Jeżeli chodzi o podajnik, cały jest zawalony groszkiem. Pali się tak do polowy a druga połowa to juz taki prawie wypalony groszej. CZEKAM NA SZYBKIE INFO. Pozdrawiam
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Zmienilem : - temperatura na piecu 53 stopnie (histeryza na 3) - siła nadmuchu na 50 - przerwa podawania 3 minuty - przerwa podtrzymania 50 min - wentylator w podtrzymaniu pracuje 10 sekund co 10 minut Zmieniłem także ekogroszek teraz pale o kaloryczności według worka 27-29. Co myślicie o tych ustawieniach ? Pozdrawiam
-
Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
Witam wszystkich dzisiaj uruchomiłem piec Defro Akm 2 - 22 kW. Powierzchnia grzewcza około 180m. Dom nie ocieplony, okna plastikowe, kalaryfery wymienione. Czy ktoś ma ten piec i może mi polecić jakieś ustawienia ? Jestem zupełnie zielony w temacie dlatego proszę o skorygowanie moich ustawień by ekogroszek się ładnie spalał a kocioł wydajnie chodził. Podaje obecne parametry proszę o pomoc i poradę : Kocioł ustawiony na 52 stopnie Przerwa podawania 7minut Histeryzy nie ustawiałem więc została na 5 stopni Siła nadmuchu 70/100 bieg Przerwa podtrzymywania 10minut Wentylator w podtrzymywaniu : czas pracy : 25 sekund czas przerwy 35 sekund Palę ekogroszkiem w workach o kalorycznosci 26. Wszyscy moi znajomi go chwalą spala im się wyśmienicie nie zostawia praktycznie żadnej szlaki u mnie niestety nie jest narazie tak kolorowo. Groszek nie spala się w pył, zostaje sporo szlaki. Proszę więc o poradę jak zmienić ustawienia by ta sytuacja się zmieniła. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie. PS. Jutro po pracy postaram się wrzucić filmik na youtuba jak wygląda palenisko, jak się groszek sprawuje.
- Defro Akm Ii 22Kw A Palenie Miałem ?
-
Defro Akm Ii 22Kw A Palenie Miałem ?
Witam wszystkich jestem zainteresowany zakupem pieca Defro AKM II. Zauważyłem że AKM I był piecem typowo miałowym teraz firma Defro poszerzyła oferte i nowy model oferuje już nie tylko spalanie tym paliwem ale także ekogroszkiem. Na stronie Defro podany jako podstawowe paliwo jest nie tylko ekogroszek ale także miał. Co myślicie o pomyśle zakupu tego piec i korzystaniu z miału ? Czy ktoś już próbował takiego rozwiązania ? Czy może jednak nie warto się bawić z miałem ze względów estetycznych, awaryjności itd i korzystać jak się należy z ekogroszku ? A może wtedy lepiej kupić typowy piec na miał z zasobnikiem i takie rozwiązanie będzie dużo tansze. Jeżeli tak może ktoś zaproponuje jakieś modele ? Jeżeli jest taka możliwość proszę o pilną opinię na temat pieca ponieważ dni mijają, za oknem coraz zimniej a pieca jak nie ma tak nie ma :( Pozdrawiam gorąco ...
-
Piec Na Ekogroszek - Kilka Do Wyboru, Który Wybrać ?
Witam wszystkich bardzo serdecznie, zarejestrowalem się na forum ponieważ potrzebuje waszej opini na temat pieca. Po krótce przedstawie sedno sprawy. Po wielu latach korzystania z pieca na węgiel wkońcu przyszedł czas na zmianę kotła na jakiś mniej obsługowy. Zdecydowałem że będe palić głównie ekogroszkiem, rzadziej za pomocą drewna czy wegla. I tu zaczyna sie problem jaki piec wybrać ? Dom posiada 4 kodygnacje każda po około 60m2 z czego ogrzewamy tylko trzy pomijając poddasze. Dom nie jest ocieplony, posiada okna plastikowe, dach uszczelniony sporą ilością waty. Powierzchni grzewczej więc na dzień dzisiejszy jest około 180m2. W przyszłości pewnie zamontuje grzejniki na najwyżej kondygnacji więc mój wybór padł na piec 25KW. Ważną informacją o jakiej musze pamiętać przy zakupie jest że muszą mieć zasobnik z lewej strony pieca ponieważ w innym przypadku nie zmieści mi się w kotłowni. Ogólnie na ten cel mam przeznaczone 12tyś złotych z tym że w tej cenie ma się zmieścić cena pieca + dodatkowe wyposażenie, przeróbki + koszt montażu. Teraz przejde do samych pieców co polecacie ? Na jakich firmach, modelach mam się najlepiej skupić ? Jaki podajnik w moim przypadku będzie najlepszy ? Jaki sterownik ? Sam trochę przeglądałem i chodzi mi po głowie następujące kotły : DEFRO KOMFORT EKO cena około 8tyś złotych (czym się różni linia standard od lux ? Czy tym że można podajnik umieścić z lewej lub prawej strony ? ) DEFRO DUO 25kW cena około 9tyś złotych HEF EKO-PLUS 25kW cena około 9tyś złotych HEF UNI PLUS 25kW cena 9200zł HEF MASTER M-UNI 25kW cena około 9500zł HEITZ EKO-3 24kW cena 8400zł Co myślicie o tych piecach ? Ogólnie jak każdemu chodzi mi o jak najoszczędniejsze ogrzewanie domu. Dlatego wolę wydać trochę więcej na sam piec a później zaoszczędzić na opale. Jednak jeżeli różnica w jakimś wypadku będzie niewielka, to nie chce przepłacać. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi, mam nadzieję że nie zostane skrytykowany za założenie nowego tematu. Przeczytałem jednak tyle wątków że już się pogubilem a że w grę wchodzą nie małe pieniądze musze być pewny swojego wyboru, dlatego liczę na was. Pozdrawiam