Dziekuje za odpowiedzi.
- Solary beda na 100% moze takze pojawi sie piec stalopalny jak ogrzewanie gazem bedzie zbyt drogo.
- Nie wiem w koncu czy mam bufor: zasobnik kombinowany z akumulacja ciepla galmet 380/120, chyba tak.
- Na schemacie 4 sterownika jest uklad ktory ma podlaczone cwu do pieca gazowego, tam nazywany jest zasobnikiem kombinowanym ale ze schematu to to samo co mam.
- Modulu vr nie potrzebny bo auromatic ma wbudowane sterowanie dwoma obiegami + cwu.
Ogolnie to chcialbym osiagnac taki cel:
- Piec gazowy zasila CWU (jest 2 funkcyjny)
- Piec gazowy zasila CO pomijajac bufor (jakby bezposrednio obiegi CO). Kaloryfery gdzie woda ma byc duzo cieplejsza (np 50-60st) oraz podlogowka gdzie ma byc chlodniej (po to mieszacz)
- Kiedy solary lub piec gazowy nagrzeje bufor, powrot CO zostanie przelaczone na "bufor" tak aby piec gazowy ewentualnie tylko podgrzewal wstepnie podgrzana wode
Konkretne pytania:
Zgodnie z tym co wyzej napisalem czy jesli jest podana temp. zasilania CO 50 st. to czy mieszacz do podlogowki bedzie w stanie schlodzic wode do np. 20 st chcialbym przy jednym zasilaniu miec wysoka temp. na kaloryferach i niska na podlogowce, sterowana przez auromatic. Podlogowka to 95% grzejnikow w domu poszlo 1050m rury, sa 3 grzejniki + 2 recznikowce.
Mam watpliwosci czy przy obecnym podlaczeniu piec nie zasila "bufora" powrotem z obiegu co. Instalator twierdzi ze pompa w piecu na zasilaniu podaje cisnienie i blokuje zawor zwrotny do bufora czy aby na pewno (rys 2) ?
Instalator twierdzi ze nie ma jak zasterowac przelaczenia powrotu CO z auromatica i nalezy zastosowac dwa zawory (NO, NC) + termostat z kapilara i dwoma wyjsciami (zaznaczylem na rysunku jak to ma dzialac po osiagnieciu zadanej temp na termostacie) , jakby mechaniczne przelaczanie powrotu (rys 1).
Panowie ja wiem ze najlepiej miec projekt, ja takiego nie mam. Staram sie ogarnac temat tak aby to dzialalo optymalnie, automatycznie i ekonomicznie. Kazda wasza rada bedzie dla mnie cenna wiec doradzcie cos, zapytajcie a nie goncie mnie. Dzieki za poswiecony czas.
PS. Uzupelnilem schemat.
Jeszcze jedno pytanie. Obieg CO zasila grzejniki i podlogowke, rozdzielacz do grzejnikow nie ma zadnego bypasu wiec jak zakrece grzejniki to pompa podajaca (HK1-P) bedzie pompowac ale nie bedzie obiegu - spali sie ?
pozdrawiam
-
Witam, bardzo prosze o ocene wykonania kotlowni.
Zalozenia:
- 2/3 domu podlogowka
- piwnica + garaz kaloryfery (3szt + 2szt lazkienki - recznikowce)
- ogrzewanie co + cwu gaz, solary, dgp
- opcjonalnie kociol na paliwo stale
Sprzet:
- kociol vaillant vc 246 3-5
- regulator auromatic 620
- bufor galmet 380/120 2W (ze wzgledu na solary i piec stalopalny)
Dom:
- powierzchnia okolo 250m, w tym 80m piwnica, 80m garaz
Uzytkowanie:
- na obecna chwile dane minimalne, wygrzewanie jastrychu, 3 dni - zuzycie 36m3 gazu
Generalnie interesuje mnie czy instalacja jest wykonana poprawnie, ewentualnie co poprawic. Schemat nie zawiera cwu. Potem dolacze.
Chetnie odpowiem na dodatkowe pytania.
pozdrawiam i z gory dziekuje :)
Wielka Prosba O Ocene Instalacji
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Rysunki odnosnie ww. pytan 1 i 2.
Piec gazowy sterowany jest przez auromatica, chcialbym takze zeby on sterowal powrotem przez bufor wbrew temu co proponuje instalator.