  1. a ile masz pomp w układzie?

     

    2.

    Jedna na CWU na zasilaniu

    i jedna do CO na zasilaniu

    dodam że pompa od co LFP 30w na 1 biegu i w nocy jak zawory termostatyczne na grzejnikach się przymykają to słychać syk jak pompa pcha a nie ma w co i ino ino otwartych glowicach taki sykkk jest... zastanawiam się nad zmianą pompy na alpha 2 albo danie zaworu różnicowo upustowego bo na zaworze ustawie sobie ciśnienie aby nie syczało a na pompie to nie wiem czy ona będzie wiedziała jak bardzo ma obniżyć ciśnienie aby nie syczało mi...

     

    na pompie od CO nie mam zaworu zwrotnego...dalej jest rozdzielacz na grzejniki

  2. I teraz mówimy na temat:) na necie znalazłem coś takiego

    lemet_m_przekroj.jpg

     

    Pojemność wodna: 80 l

    Powierzchnia grzewcza płaszcz zewnętrzny: 0,49 m2

    Moc grzewcza płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 10,8 kW

    Wydajność płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 250 l/h

    Maksymalna temperatura znamionowa: 90 st. C

    Minimalna temperatura znamionowa: 5 st. C

    Wymiary (długość/średnica): 74/42 cm

     

    czyli 0,5m2 blachy na płaszcz...na 80 litrów więc ja dam coś koło 0,80-1 m2 na moje 120litrów...i mamy że 20mm blacha od blachy tak? i oczywiście od dołu ma być ten płaszcz i zachodzić powinien na boki..prawda? powiedzmy że u mnie ok 1/2 bojlera zostanie pokryta płaszczem to zasilanie płaszcza daje z jednej strony w tej połowie bojlera a powrót w najniższym punkcie płaszcza? czy po przeciwnej stronie na ej samej wysokości ? a moze lepiej po przekątnej na tej samej wysokości ?

  3. długo czyli jak można powiedzieć ze z 30st w CWU do 44st CWU przy temp na kotle 54stC 4 godziny to mało i podczas dłuższych kapieli wody brakuje . Dlatego chciałbym nską temperaturą do 55stC ogrzewać dół bojlera tam gdzie woda przyjmie najszybciej ciepło (z tego co czytałem bojlerki z płaszczem wodnym są wydajniejsze od wężownicy zwłaszcza na niskich temperaturach wody CO. Priorytet CWU to nie rozwiązanie jake oczekuje mimo wszystko dziękuje ze o tym mówicie bo mogłem o tym nie wiedzieć. Lecz ja bym wolał przerobić ten bojlerek lecz nie mam dostępu do konkretnych informacji.. Widziałek schemat poglądowy u sprzedawcy lecz nie znam wymiarów

     

    na starym wystarczyła nie cała godzinka i bylo 60-80st ale tak jak mówicie temp na kotle była 80-90stC teraz jest mniej dlatego chcę zwiększyć wydajność bojlerka

     

    P.S. a z temperatury CWU 44st na 46stC przy temp CO 55st wgl się nie podnosi praktycznie przez 3 godziny może o 1 stC. Pewnie wężownica jest za wysoko i nie ma pełnej wydajności

  4. Witam. posiadam bojler wykonany ze stali kwasoodpornej 316L z wężownicą 2xU... Przy piecu zasypowym w w moment nagrzewałem bojler w lato do temp 80st przy temp na piecu ok 90stC. Po zmianie pieca na taki z podajnikiem gdzie temp mam 48-55st C mam probem z ciepłą wodą użytkową która długo się nagrzewa... Pomyślałem dospawać mu płaszcz wodny od dołu. bo tam jest najzimniejsza woda...i ja to widzę tak ... Zasobnik jest poziomy więc do dolnej część zasobnika dospawam blachę z odstępem...? właśnie jakim odstepem ? 10mm? 20mm? i jak duża ma być czyli ile ma zachodzić na boki lub inaczej ile obwodu ma zajmować ten płaszcz ? 1/3? czy lepiej 1/2 ? jak 1/2 to od połowy zbiornika do drugiej połowy bo że od dennicy do dennicy to wiadomo... Macie takie coś ? doradzicie mi jak do tego podejść ?

×
×