  1. jakie masz te nagrzewnice vr 1 czy vr2 kocioł jakiej mocy i?zasada jest taka ze nagrzewnica potrezbuje wysokiego parametru 60 stopni to raczej minimum,jezeli rurka powrotna robi sie zimna to znaczy ze nagrzewnica odbiera cieplo.pompa 25/60 i 3 bieg zeby byl przeplyw.wazna jest tez temperatura powietrza jakie pobiera nagrzewnica.testowalem takie srednice od kotla 22 do nagrzewnic 18 dalo rade ale wszystko bylo blisko siebie ok 6 metrow od kotla do najdalszeej nagrzewnicy.ps sprawdz czy masz je odpowietrzone po lewe stronie u gory nagrzewnicy masz czarna zaslepke a pod nia odpowietrznik reczny na specjalny kluczyk (trzeba dorobic samemu:)

  2. 0,65MPa to 6,5 bar to nie mozliwe w tejh instalacji bo kocilo ma zawor bezpieczenstwa ktory by zadzaialal powyzej 2 bar lub 2,5(nie pamietam jaki zawor bezp.jest w tym junkersie)ten manometr jest uszkodzony,a ten drugi moze wskazywac wlasciwe cisnienie ale i tak za duze.kup nowy manometr i sprawdz.miedzy kruccem zas a powrotu nie moze byc az takiej duzej roznicy cisnienia.dla tej instalacji cisienie 1,5bar jest optymalne.pozdro

×
×