rzeczywiscie trafiłem choćby tutaj http://www.eurosenergy.com/pl/produkty/pompy-ciepla/euros-aqua/ ze sporo lepszym wspołczynnikiem COP, ale to już jest średnio ważne, jakoś tam sobie dopasuję.
Myślę, że juz ostatnie pytanie zadam. Jeśli mam zapotrzebowanie na poziomie 200l na dobę, z czego wychodzi średnio na godzinę 11,1 l(18 godzin pracy), wówczas średnia godzinowa wymagana moc wymiennika wyniesie mnie 0,52 kW (11,1/3600 * 4,18 (ciepło właściwe
wody * 1,0 (gęstość wody) * (50-10) (temperatury)). To ten oto wynik sobie "wrzucam" do wzoru na COP i wyliczam wówczas ile dodatkowej mocy muszę doprowadzić do sprężarki, czy biorę moc grzewczą (np. w tym przykładzie z linka, 3 kW) i następnie mnoże przez 18 godzin pracy dziennie (czy też 24?) i jeszcze razy 365 i mam ilość energii potrzebnej rocznie do dostarczenia ?
Mam nadzieję, żę w miarę jasno opisałem problem i uda się jakoś to rozwiązać i przybliży mnie to do rozwiązania ;)