  1. @sambor - dzięki :)

     

    @kiminero

     

    ecoala odpalałem na razie na "sucho", więc ciężko mi powiedzieć ale pewnie tak ON/OFF , ecoal monitoruje też temp. spalin,podajnika ,powrotu, CO i zewnętrzną (pogodówka)

    Układ "wodny" chciałbym maksymalnie uprościć żeby potem za 5lat wiedzieć co gdzie i jak :) (moja branża jest bardziej "elektryczna" z hard/soft warem nie mam problemów z "wodą" duże ;)

    Dlatego wolałbym rozdzielacze z przepływomierzami+zawory do regulacji ręczne (wyregulowac przepływy , korekta i zapomnieć) , pompy i inne "dziady" w kotłowni z zaworami umożliwiającymi bezproblemową wymianę uszkodzonego elementu (np pompy) itd.

    Gdybyś miał jakieś sugestie to jestem otwarty :)

     

    Potrzebuję gotowca : jJaki zawór 3D term (jak "duży") żeby działał . Czy może jednak lepiej 4D (ale też znowu jaki żeby działał ;) )

  2. Dzięki za odpowiedzi i za sprostowanie :)

    promień - średnica (wstyd) - poranne godziny bez kawy ;) Jakie powinno być naczynie do CO ?

     

    Oczywiście CWU ma być pod 3D - za szybko przerysowywałem z painta :) (znowu brak kawy)

     

    Zawór 3D term. ma mi zrobić odpowiednią temp dla podłogówki (ustaloną w projekcie podłogówki)

     

    Kocioł z podajnikiem + ecoal + dbv, producent twierdzi że kocioł nie potrzebuje "ochrony powrotu" , dbv zamontowany przez producenta.

     

    Pompy dwie ponieważ na piętrze, parterze i bojlerze jest czujnik temp T1,T1,T3 na obrazku, sterownik ecoal steruje pompami "parter" , "piętro", "cwu"

     

    Temp w domu ma być wszędzie taka sama oprócz piwnicy(brak ogrzewania). Dałem dwie pompy żeby niezależnie sterować piętrem i parterem.

     

    Zapotrzebowanie na ciepło 35-40W/m ~140m powierzchni ogrzewanej.

    Mam policzone OZC dla domu i pętle podłogówki , potrzebuję teraz dobrać resztę :)

    e6fb081e01d9ae5dmed.jpg

  3. Witam,

     

    Pierwsze pytanie to czy ktoś jeszcze robi "gorące orurowanie" w kotłowni ocynkiem ? Czy tylko miedź i dlaczego ?

     

    Za zaworem 3D/4D termostatycznym można dać "plastki" alpex`y ? Czy lepiej wyjechac do rodzielaczy rurami metalowymi ?

     

    Proszę też o pomoc w doborze naczynia przeponowego do CO , jak się liczy pojemność podłogówki ?

     

    objetość walca (pi*R*R*l) 3,14*0,016m*0,016m* 1140m = 3,14 * 0,000256m2 * 1140m = 0,91m3 a to ~ 910L

     

    8% z 910L -> ~73L + pare litrów na resztę rurek (do rozdzielaczy itd)

     

    Dobrze policzone ? Trzeba dać 100L czy 80L wystarczy ? Lepiej dać więcej czy nie ?

     

    Proszę o porady

     

    Uproszczony schemat instalacji (bez czujników temp itd.)

    0ec2a2d4413b24dfm.jpg

  4. Dzięki za info kupię 14`stkę izolowaną , kocioł z podajnikiem , zapotrzebowanie na ciepło 6kW + 2kW na błedy w obliczeniach lub "syberyjskie" mrozy -40*C ;)

     

    W takim wypadku rck będzie mi potrzebne ? Czytałem nie raz że strasznie "wieje" w kotle z podajnikiem i trzeba dmuchawe dławić (wiecej spala niż powinien)- może to być spowodowane " za dużym" kominem i RCK w takiej sytuacji pomoże tak ? Przepraszam za "takie" pytania ale pora już późna ...

×
×