Odpowiedzi opublikowane przez nicox

  1. 4D ma trzy wyjścia podłączone

    napisałem że zapomniałem to dorysować ale jest podłączone. Tylko o to chodziło w błędnym podłączeniu?

    schemat może niedbale ale przecież nie zamierzam go ani sprzedawać ani wystawiać na pokaz tylko zobrazować instalację.

  2. ok to na piętro zasilanie w pózniejszym czasie za pompą CO będzie a przelew osobną rura zostanie

    co do tego małego obiegu... nawet na tym forum wyczytałem że mały obieg bez pompy będzie działał jeśli średnica 4D i orurowanie małego jest 6/4 a ja tak mam

  3. nie mogę edytować poprzedniego postu dlatego piszę kolejny ;/

    zanim zamarznie mi instalacja chce uruchomic tylko podłogówkę na dole (ewentualnie CWU) dlatego robie na szybkiego

    Czy 4d naprawde nie działa bez pompy małego obiegu?

    z Waszych wypowiedzi wynika ze do zasilenia mieszacza z własną pompą potrzeba koniecznie pompe CO więc mogę przepiąc to jeszcze?

    W załączniku schemat dotychczasowej pracy (zapomnialem dorysowac powrót z 4D do pieca ale już wykonany też)

    post-40633-0-33090500-1355085369_thumb.jpg

    post-40633-0-33090500-1355085369_thumb.jpg

  4. Koncepcja papierowa częściowo już zrobiona niestety ;/

    tzn mieszacz podłogówki parteru w całości i częściowo instalacja przy kotle... teraz bym zrobił na 3d ale już za późno(4d zakupiony)

    Dla pewności: do zasilenia podłogówki potrzeba pompy nie tylko w mieszaczu ale i przed?

  5. Czemu miała by nie działać podłogówka i grzejniki? Zasilanie rozdzielacza na górze z pionu(trójnik w połowie drogi do naczynia przelewowego), pompa razem z całym rozdzielaczem typu 2w1.

    Chociaż pomyślałem aby cwu zrobić na osobnej pompie jak powinno być a górny rozdzielacz z podmieszaniem zasilany z pompy na dole razem z grzejnikami na parterze?

     

    PS

    można zasilanie podłogówki wpiąć przed 4d(zaraz za piecem) a powrót w 4d?

  6. witam....

    w nowym domku właśnie robię kotłownie i chciałbym się upewnić czy oby wszystko jest tak jak powinno

    trochę danych:

    zasilanie - kotłem HEF UNI 20kw sterownik tech37

    bojler - 100l 2wężownice, cyrkulacja

    parter - wszędzie podłogówka 6pętli 80-110m każda, grzejnik łazienkowy, grzejnik w garażu

    piętro - 3 pomieszczenia z grzejnikami, 1 z podłogówką(planuję siłownię itp), łazienka podłogówka+grzejnik

    schemat ogólny - w kotłowni mieszacz na podłogówkę parter, pompa z bypassem do cwu i dwóch grzejników na dole(nie bardzo mi się to podoba ale..), na piętrze rozdzielacz dwu-funkcyjny(4x grzejniki+3x podłogówka, ewentualnie 6obw na grzejniki bo w dwóch sypialniach muszą być po dwa małe grzejniki przy wyjściach na balkon/taras) na gorze naczynie przelewowe 30l

    schemat:

    post-40633-0-42546800-1354875861_thumb.jpg

    na bypassie oczywiście zawory, filtr a mieszacz podłogowy kompletny z pompą termostatem itp

    kwestia zaworów kulowych i zwrotnych (czy i gdzie powinny być zamontowane w takiej instalacji?

    post-40633-0-42546800-1354875861_thumb.jpg

×
×