Witam.
Dziś hydraulik założył odpowitrzniki automatyczne na każdym grzejniku znajdującym się na piętrze, zobaczymy co dalej.
Czy elektroliza jest szkodliwa w jakiś sposób dla całego układu ? Czy zaiwestować w inibitor ?
Pozdrtawiam.
-
Witam.
Otóż mam taki problem.
Grzejniki na piętrze domku jednorodzinnego ciągle się zapowietrzały, hydraulik mówił że układ przez 2 miesiące może się zapowietrzać więc cierpliwie czekałem, codziennie odpowietrzając. Po 2 m-c postanowiłem drążyć temat zwłaszcza że hydraulik specjalnie nie miał pojęcia co może być z tym układem. Układ jest zamknięty naczynie przeponowe, kocioł na ekogroszek grzejniki aluminiowe, w kotłowni rury miedziane pozostałe rury stal lub plastik. Gaz który wylatuje z grzejników gdy się go podpali wygląda tak.
Proszę o radę jak rozwiązać ten problem.
Wodór W Grzejnikach, Układ Zamknięty
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
To ciekawe co mówisz.
Mój hydraulik na to odpowiada iż od lat robi tak i wszystko działa, tylko zawsze robił w układach otwartych. Jak by ta miedź miała znikać to już by dawno jego klienci mieli problemy. Sam nie wiem. Czas pokaże.
A mam równolegle taki temacik. W tych samych grzejnikach strasznie szumi mi woda płynąca przez zawór termostatyczny, Jak dam na "3" gdy głowica zaczyna przymykać szum jest taki że potrafi w nocy obudzić. Zawory były już raz wymieniane i dalej mam taki kłopot z szumiącymi grzejnikami. Dodam że sytuacja ta dotyczy grzejników na parterze i na piętrze.
Proszę o radę.
Pozdrawiam